Старый 25.09.2012, 13:15   #91 или 101069
Scorpy
социепат
 
Аватар для Scorpy
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: кэлх
Сообщений: 4,052
Записей в дневнике: 66
Репутация: 21
По умолчанию

Valentinchikk, все правильно, утечку дает емкость, она тестером не звониться. но 2мА не должно выбивать узо и находится в пределах нормы для прибора. откуда набралось еще 28? может попробовать их устранить?
Scorpy вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.09.2012, 14:29   #92 или 101097
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
сопротивление между землёй и линиями стиралки померял, результаты удивили: в момент касания тестером контактов ("земля" и "линия") сопротивление, отличное от "обрыва", какое-то есть, в цифрах сказать сложно, потому как довольно быстро сопротивление возрастает до бесконечности;
Это нормальная реакция омметра на прозвонку конденсатора не малой ёмкости

Цитата:
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
по переменке мультиметр показал утечку 1,9мА, п
ток утечки меньше чем ток сработки УЗО. НО..мультиметр обладает внутренним сопротивление, поэтому ток был замерян имеено протекающий через мультиметр, для чистоты эксперемента, включить в разрыв земли проблемной розетки мультиметр и посмотреть будет ли выбивать УЗО
2) посмотреть, выбивает ли УЗО с отключеной землёй в розетке
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:11   #93 или 101117
Scorpy
социепат
 
Аватар для Scorpy
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: кэлх
Сообщений: 4,052
Записей в дневнике: 66
Репутация: 21
По умолчанию

Цитата:
2) посмотреть, выбивает ли УЗО с отключеной землёй в розетке
не будет 100%
Scorpy вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:53   #94 или 101123
Valentinchikk
Окцибрёнок
 
Аватар для Valentinchikk
Регистрация: 26.06.2011
Сообщений: 73
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpy Посмотреть сообщение
не будет 100%
не выыбивает
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 18:00   #95 или 101126
Valentinchikk
Окцибрёнок
 
Аватар для Valentinchikk
Регистрация: 26.06.2011
Сообщений: 73
Репутация: 11
По умолчанию

А не может ли этот конденсатор немалой емкости пробиваться в первую секунду??? потому как УЗО выбивает ТОЛЬКО в момент всовывывания вилки в розетку, потом всё работает. Затра всё-таки влезу в распред.коробки и поотрубаю нафик всех пользователей!
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 18:21   #96 или 101131
hole.bу
Пионэр
 
Аватар для hole.bу
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 197
Репутация: 14
По умолчанию

Valentinchikk, это скорее всего емкости фильтра, они даже исправные в момент включения дают импульс тока. там примерно такая схемка. а зачем стиралку выключать из розетки. у меня уже года 4 стоит включенная. перед тем как лезьт в коробки измерь ток после узо на фазе и нейтрали, если тока нет или он мизерный и равен между собой то в коробках все гуд
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр.JPG
Просмотров: 1036
Размер:	32.3 Кб
ID:	26846   Нажмите на изображение для увеличения
Название: узо.JPG
Просмотров: 1000
Размер:	49.9 Кб
ID:	26847  
hole.bу вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 18:30   #97 или 101135
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
А не может ли этот конденсатор немалой емкости пробиваться в первую секунду???
Может. Только не пробой, а бросок тока
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 23:02   #98 или 101167
Valentinchikk
Окцибрёнок
 
Аватар для Valentinchikk
Регистрация: 26.06.2011
Сообщений: 73
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Valentinchikk, перед тем как лезьт в коробки измерь ток после узо на фазе и нейтрали, если тока нет или он мизерный и равен между собой то в коробках все гуд
блин, и почему это я сам до этого не додумался , спасибо
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 23:04   #99 или 101168
Valentinchikk
Окцибрёнок
 
Аватар для Valentinchikk
Регистрация: 26.06.2011
Сообщений: 73
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Может. Только не пробой, а бросок тока
Как говорится "Лучше быть в шоке от услышанного, чем..." , спасибо
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 00:26   #100 или 101190
Captain Nemo
Кому няка
 
Аватар для Captain Nemo
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Минск.
Сообщений: 329
Репутация: 12
По умолчанию

Было такое с моей стиралкой, исправил заменой вскипевшего электролита в БП стиральной машины.

Оффтоп
Captain Nemo вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
автомат , диф , узо


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна