Всем здрасьте!
Имеется подвал над гаражом (5,4 на 6,4м). Перекрыт плитами ПКЖ. В ходе переделок. Принято было уменьшить подвал и сделать над подвалом (цоколь) гараж на одну машину ванну и гардером. Пришлось лить столбы. с последующей балкой над ними.
Однако сейчас незнаю как усилить данные плиты и не знаю что делать.
1. Убрать заделку плит и аккуратно снять(часть стен уже возведено) и положить простые пустотки.
2. Оставить как есть подставив подпорки под ниж по середине ребер ПКЖ и усилить стяжкой (соединив ее с фундаментом)
3. Использовать плиты как несъемную апалубку и залить поверх монолитное перекрытие.
Схемы и планируемое монолитное перекрытие прилагаю
Всем заранее спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 022.JPG
Просмотров: 1763
Размер:	146.1 Кб
ID:	19713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 023.JPG
Просмотров: 1640
Размер:	158.8 Кб
ID:	19714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 024.JPG
Просмотров: 1493
Размер:	153.9 Кб
ID:	19715  
alce вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 12.05.2012, 10:52   #2 или 77314
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Минимальные плиты по нес способности 400кг/м2. могут быть 600. но не более. более редко в РБ бываят по снег нагрузке.
В принципе даже 400кг/м2 хватает для машины. но тут может продавить скорлупу между ребрами (хоть и есть там маленькие попер ребра).
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет. правда пришлосьбы возможно либо плотность блоков увеличить либо толщину пободоле й чем 300мм.
Исходим из того что фундамент несет это все безобразие
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.
Да и столбы смотреть по гибкости надо.
PS вывод такой, что по случаю все конструкции получились расчетными
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 11:10   #3 или 77320
alce
Карапузо
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Т.к. они лежат с большим зазором, то можно залить балочное ребристое перекрытие. балками вниз. это существенно повысит общую нес способность.
Балочное ребрстое покрытие?! это как не совсем понял схемку если можно плиз.
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 11:12   #4 или 77321
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

через мин 30 схематично нарисую. ехать надо
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 11:31   #5 или 77323
alce
Карапузо
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
По второму скрину не надо было вообще ничего городить. есть плиты пролетом 6,6м. перекрыли бы полностью пролет.
Не захотел из-за того что решил уменьшить размер гаража с дву- сделать одногараждным, при этом поставить стенку. На плиты стенку высотой 5м просто боялся. Поэтому решил поставить столбы из 220мм трубы залитой бетоном
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
если уже залиты эти столбы, то надо их пустить по скользящей вдоль нулевой отметки, для того чтоб не изменять работу конструкций внизу. Не хорошо когда вроде бы простая система висит на разных фундаментах и садиться по разному.
Столбы уже залиты и залиты внутри бетоном + обложены кирпечем. Балка будет концами опираться на тот же фундамент что и ПКЖ. Не совсем понял "по скользящей".
А городил такую конструкцию чтобы
1) гараж и жилые помещения были не наодном уровне
2) усиливая скорлупу ПКЖ завязать это усиление с балкой и фундаментом а не непосредственно пустить эту массу на плиты ПКЖ
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 17:51   #6 или 77353
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

со стороны гаража примкнуть к нарисованной вами балке на втором рисунке ваших схем.
надо покумекать. возможно точнотакже сделать и с другой стороны. т.е колонны со своей балкой находятся в свободном(скользящем) состоянии. т.е не перевязаны. работают раздельно. так проще для непредсказуемого поведения работы конструкций.

в низу скрин балочного перекрытия. в вашем случае между балками будут плиты ребристые. это перекрытие можно вполне хорошо запроектировать с большим увеличением нес способности. причем без учета работы даже вашых ребристых плит. скрин чисто для понимания вопроса. у вас будут свои размеры и толщины.
высота ребер по ходу 300мм ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 1794
Размер:	38.7 Кб
ID:	19732  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 11:05   #7 или 77453
alce
Карапузо
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
По умолчанию

Да высота ребер 300мм
Тогда есть следующее предложение. Ложим балки ( два столба с электропередач) по середине их возводим опоры 25х25 (показаны зеленым цветом). Балки возвышаются над плитами на высоту кирпича (65мм).На ПКЖ ложим пенопласт 50мм и ложим арматуры поперечены (8мм) на балки с шагом 25мм Заливам бетоном 200 выше балок на 50-60мм. и . Т.е. получилось то ПКЖ оказались внутри
участок между ПКЖ 1 и 2 остается под осмотровую канаву.
Единственный вопрос по ПКЖ №1 там предется
- либо отверствие в плите деласть и выводить столб ложить на него арматуру 16 и ложить поперечины 8-ки на нее и противоположные концы 8-ок заделывать в фундамент
- либо выводить столб под ребро и ложить на ребро арматуры 16 и тоже самое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.JPG
Просмотров: 1314
Размер:	142.5 Кб
ID:	19804  
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 13:22   #8 или 77469
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 22:35   #9 или 77613
alce
Карапузо
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 15
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
не нужны никакие столбы.
мысленно представте ваши плиты и засуньте их под то ребристое перекрытие какое я выложил выше на скрине.
у нас т.е у вас будут плиты работать совместно с новой конструкцией.
отпадает необходимость фундаментов, столбов и т.п.
По-мойму я так и сделал в своем последним ресунке
Балки длиной 5,8м (столбы электропередач (4-ре арматуры 10-12мм), которые опираются по краям на фундамент как и плиты, По балкам заливается монолитеное перекрытие (думаю 100-120 мм будет предостаточно).
А под ними засунуты ПКЖ !?
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 22:40   #10 или 77615
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

не лучше без них.
зилить полноценное ребристое перекрытие
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Усиление плит ПКЖ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна