выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 16.06.2011, 16:20   #1 или 9531
nivnik
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 47
Репутация: 10
По умолчанию Переделка двухконтурного в одноконтурный котел..

Уважаемые , нужна ваша помощь!
...есть возможность купить по старой цене котел Rihters econom 16 - двух контурный с битермическим теплообменником, но понимая что ГВС организовать
лучше через БКН, хотел спросить у вас совета можно ли таким образом переделать котел в одноконтурный как но рисунке подсоединив его к БКН ?
...возникли вопросы:
1.Можно ли через трехходовый с подачи СО подать на вход ГВС , с выхода ГВС на БКН и обратно по кругу через насос котла?
2.Хватит ли давления насоса (скорости воды) котла чтобы срабатывал датчик протока в контуре ГВС?
3.Работает ли насос когда котел переключается в режим ГВС?(если кто сталкивался в этой модели котла или в двухконтурниках во всех одинаково)?
4.Потянит ли 16 кВт-ник БКН на 80 литров?
5.И самый главный вопрос - если на трех ходовый потравить термоголовку с капилярной трубкой, выставить на термо головке температуру 65-80
грудусов. Куда присобачить капиляр?
6.Можно ли капиляр (вместо датчика БКН) всунуть в корпус БКН чтобы контролировать температуру БКН?
7.Или как по другому соединить датчик БКН с термоголовкой чтоб трехходовый открывался на кольцо ГВС?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: котел.JPG
Просмотров: 1552
Размер:	16.6 Кб
ID:	2943  
nivnik вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 16.06.2011, 17:33   #2 или 9544
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

а. автоматика этого котла не умеет работать с БКН
б. в нем (как в любом котле с битермиским ТО) насос в контуре отопления просто останавливается при срабатывании датчика протока в ГВС

ваш вопрос не нов, я не знаю примеров успешной переделки таких котлов, (есть исключения, когда производитель сам указывает на возможность переделки и предлагает готовое решение)
так что либо, если у вас нежесткая вода, используйте его как задумано производителем,
либо выбирайте другой котел, соответствующий вашим запросам

З.Ы. вариант с работой котла тупо на максимуме подачи, с добавлением смесителя на радиаторы сведет на нет вашу разницу в ценах.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 18:48   #3 или 9551
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Я купил 2-контурный котел, но хотел бы поставить бойлер косвенного нагрева. Можно ли просто не подключать ГВС от котла, а греть воду в бойлере от отопительного контура?
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 20:51   #4 или 9572
nivnik
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 47
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
З.Ы. вариант с работой котла тупо на максимуме подачи, с добавлением смесителя на радиаторы сведет на нет вашу разницу в ценах.
...НЕ понял про смеситель...

если добавить насос в цепь гвс, схема имеет право на жизнь?
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:26   #5 или 9622
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Tiger, да, но температура подачи котла будет только максимальной,
см. F.A.Q. про котлы и их автоматику
а ваш котел точно не имеет опции работы с БКН?

nivnik, не, датчик температуры ГВС погасит горелку увидев на входе гвс воду с температурой отопительного контура...

В обоих случаях будут трудности с сочетанием комнатного датчика и обеспечения приоритета ГВС
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:35   #6 или 9624
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Tiger, да, но температура подачи котла будет только максимальной,
см. F.A.Q. про котлы и их автоматику
а ваш котел точно не имеет опции работы с БКН?
Даже не знаю есть ли такая опция. У меня Vaillant atmoTEC 240-3-3
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:39   #7 или 9625
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

думаю, что есть, но у меня нет каталога по ТЕКам...
а заменить у дилера не пробовали?
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 00:50   #8 или 9629
seeker
Я тут живу!
 
Аватар для seeker
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 3,662
Рецепты: 1
Репутация: 50
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

я тоже когда-то переделал двухконтурный на одноконтурный. Вот тут тема: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=540
seeker вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 17.06.2011, 01:11   #9 или 9635
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

нашел каталог Vaillant 2011 (3,9MB)

для atmoTEC pro / turboTEC pro
Наименование Комплект перенастройки — VUW в VU
Заказной № 0020042415
Используется для переоснащения двухконтурных аппаратов VUW
в одноконтурные VU для подключения ёмкостного водонагревателя

высвободившийся вторичный теплообменник ГВС сможете продать

Последний раз редактировалось santeam; 17.06.2011 в 17:17.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 17.06.2011, 01:37   #10 или 9642
nivnik
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 47
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Tiger,

nivnik, не, датчик температуры ГВС погасит горелку увидев на входе гвс воду с температурой отопительного контура...

В обоих случаях будут трудности с сочетанием комнатного датчика и обеспечения приоритета ГВС
...почему не датчик и почему трудности обеспечения приоритета ГВС?

...я так понимаю физику процесса, когда открывается кран ГВС , в БКН поступает холодная вода , капилярный датчик термоголовки открывает трехходовый в сторону контура ГВС , теплоноситель с помощью насоса из контура СО идет в контур ГВС , срабатывает проточный датчик ГВС , зажигается горелка , нагретый теплоноситель идет в БНК через змеевик , нагревает холодную воду до тех пор пока капилярный датчик термоголовки не нагреется и не закроет трехходовый, когда трехходовый закрыт - движение теплоносителя нет, проточный датчик ГВС гасит горелку.

...или я не прав ?

вижу две проблемы
1. как вы описали что котел в режиме ГВС - насос останавливает. Как сделать чтоб мослал в режиме ГВС?
2. Как в БКН всунуть капилярный датчик от термоголовки на трехходовом, вместо электронного?


смотрите схемку выше
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газовый котел с открытой камерой. VAR Отопление 13 06.12.2014 17:07
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Переделка двухконтурного в одноконтурный котел.. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна