Строим вместе! |
|
|
14.12.2014, 10:42 | #2 или 209073 |
Карапузо
|
|
14.12.2014, 13:48 | #3 или 209089 |
Я тут живу!
|
пружину на ОК подработать..(снять..или ОК заменить на другой тип-не пружинный)
|
15.12.2014, 13:18 | #4 или 209125 |
Пионэр
|
Обратный клапан должен стоять после насоса. Возможно, сейчас он установлен в обратную сторону. После гидрострелки нужна линейка, из которой каждый из насосов берет воду. А так, да, получается, насосу конкурируют.
|
15.12.2014, 15:25 | #5 или 209131 |
Участковый
|
Александр Иосифович, после насоса? Это между насосом и коллектором ТП? Уверены?
|
15.12.2014, 20:38 | #6 или 209139 |
Пионэр
|
Производители насосов рекомендуют после насосов ставить обратные клапана. Хотя, в данном случае, клапан, установленный, как на фото, не даст передавливать насос теплых полов.
|
15.12.2014, 21:41 | #7 или 209141 |
Участковый
|
Не слышал не на одном семинаре грюндфоса и виллы такой рекомендации. Есть где её почитать? Так же не видел не на одной схеме смесительного узла теплого пола обратного клапана после насоса, перед колектором ТП, ни у одного производителя.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее было в 21:40 ---------- Зы. Или я что-то не понимаю |
Сказал cпасибо: |
15.12.2014, 23:09 | #8 или 209149 |
Я тут живу!
|
полезное только иосифович глаголил.
после стрелки-2 насоса. радиаторный и ТПшный (с колектора..) остальное может и правильное-но ..делу не поможет. иначе накуя та стрелка? повеселил грязевик перед стрелкой.. а сварить нормальную со сдвигом было сложно? |
Сказал cпасибо: |
15.12.2014, 23:38 | #9 или 209154 |
Карапузо
|
Пока не могу добраться до стройки, чтобы попробовать варианты. Склоняюсь к вариантам Славки, Сергея 31 и Ignatova. Просмотрев рекомендации по установке http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produkts.../vta370-vta570 думаю проблема решится установкой обратного клапана на линии подмеса. Буду на выходных пробовать и потом отпишусь. Ну и постараюсь поставить термометры на подачу и обратку.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее было в 23:33 ---------- грязевик после стрелки на обратке в котел и насос ТП на подаче в коллектор и клапан обратный в правильном направлении стоит и работает и трехходовой рабочий и после гидрострелки стоит тройник для разбора отдельно в радиаторы и ТП и гидрострелка, только чтобы сократить ошибки при монтаже отопления и облегчить работу насоса котла. |
15.12.2014, 23:40 | #10 или 209156 |
Пионэр
|
ТКП 458-2012
11.27 Обратные клапаны предусматриваются: а) на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснаб- жения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепло- вых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогрева- телям в закрытых системах теплоснабжения; б) на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за счетчиками воды по ходу воды; в) на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой системе горячего водоснабжения; г) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами систем теплопотребления при устройстве узла смешения; д) на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса; е) на обводном трубопроводе у подпиточных насосов; ж) на подпиточном трубопроводе системы отопления. Не следует предусматривать обратные клапаны, дублирующие об- ратные клапаны, установленные за насосами. |
Сказал cпасибо: |
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |