Старый 31.01.2013, 23:23   #1 или 124312
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

И крышки на насосах не правильно стоят. Не допускается установка коробкой вниз.

По работе проще заменить насос на 25/40. Открутил две гайки и поменял. Вставка байпаса это трубы придётся перепаивать. Но... Идеальный вариант и насос и байпас.
Потому как шум и при замене насоса может возникнуть, если закроются все термостаты. Кстати, есть хоть один контур без перекрытия?
А установка байпаса без насоса тоже полумера. С какого перепугу всунули 80ку не понятно.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:33   #2 или 124315
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Вставка байпаса это трубы придётся перепаивать.
На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:49   #3 или 124320
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

да. вопрос задан неполно.
а если по-русски- то это были вопли о помощи...
схема ,ептать, с номиналами где?.!!!
как фотка висит тоже не понятно (это про славкино замечание.)
но ответов дали на все варианты.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:01   #4 или 124324
Felix
Член Совета
 
Аватар для Felix
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 495
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
С какого перепугу всунули 80ку не понятно.
Надо будет еще раз внимательнее посмотреть. Это у меня в счет-фактуре почему-то написано UPS 24-80 (хотя цена как на 24-60). Может продавец ошибся, я просил UPS 24-60. На фотографиях не вижу маркировки Завтра посмотрю, а то уже и не уверен какой там насос.

Да насосы пришлось установить так. По-другому не получится уже. Коробкой вниз нельзя установливать наверное потому что при развоздушивании водичка льется на коробку.

Может есть насосы где коробка по-другому расположена?

Хорошо хоть знаю куда теперь рыть Насос и перепускник!
Felix вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:04   #5 или 124325
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

а что в этих насосах сттоят специательно текущие развоздушники?
(насколько я помню-это мера на случай тупо протекания насоса.)
но и на эту меру можно забить.
СХЕМА ГДЕ?
ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ БОЛЬНОГО?
скока этажей в доме? -4?
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:10   #6 или 124328
Felix
Член Совета
 
Аватар для Felix
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 495
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
Может есть насосы где коробка по-другому расположена?
Смотрю у WILO по другому крышка установлена. Надо будет прикинуть влезет ли он туда.

---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:09 ----------

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
СХЕМА ГДЕ?
ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ БОЛЬНОГО?
скока этажей в доме? -4?
Ну пока диагноз и без схемы и фотографии выставили.
Felix вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:33   #7 или 124340
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Статор насоса вместе с эл.коробкой крепится 4 винтами под 6-гранник к корпусу, слив воду и отвернув винты, поворачивается в нужное положение (вбок или вверх коробкой).
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 01.02.2013, 00:25   #8 или 124337
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

насос 24/40.
его хватает на 200 м2 с головой.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:55   #9 или 124341
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.
Две гайки то не проблема окрутить, а вот спаянную из меди конструкцию куда подвинуть? Её и придётся перепаивать. ИМХО

---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее было в 23:50 ----------

sergN, по фотке видно куда вода течёт на насосе

Коробка переставляется, в инструкции грюндфоса есть схема.


Felix, попробуйте снять термостаты во всех комнатах, переключите насос на "1" и посмотрите результат в этом варианте.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 01:24   #10 или 124344
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

ух ты мля ) Не обратил внимание, что на первом фото уже есть отводы. Надо изучать "системы быстрого монтажа" А что у "майбеса" стоит по умолчанию? Не может же сквозная трубка быть. Глухая вставка?
Славка вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт: