Монтаж группы безопасности твёрдотопливного котла
Добрый день. Выручайте. Надо собрать до кучи группу безопасности котла. На фото я пронумеровал резьбовые соединения, что бы понять, что куда закручивается.
Начну с обратки (если я правильно понимаю) : 1. соединяем 9-8-7-2 (насос\фильтр\кран\котел) 2. соединяем 3-4 3. а дальше нету соображений Расширительный бачок ставится резьбовым соединением вверх (по другому не поставишь). На какой высоте должно быть все это красное хозяйство смонтировано по отношению к котлу? Все трубы должны быть металлическими? |
23.07.2013, 18:32 | #2 или 151313 |
Участковый
|
Это в комплекте шло?
Но обратке кран, фильтр, насос, кран, котёл. Между группой безопасности и котлом не должно быть кранов, а бачок лучше ставить на обратке, поэтому бы я её выкинул и смонтировал по другому Бак на обратку перед насосом. Подрывной клапан и манометр в тройнике сразу на выходе из котла, а спускник воздуха на коллектор, ну или перед ним. Вот нашёл примерчик Последний раз редактировалось Славка; 23.07.2013 в 18:52. |
Сказали спасибо: 3 |
23.07.2013, 23:03 | #3 или 151335 |
Карапузо
|
Славка А почему вы рекомендуете расширительный бачок поставить на обратке? И где в системе отопления коллектор? Все остальное становится понятно.
|
23.07.2013, 23:44 | #4 или 151341 |
Участковый
|
|
Сказал cпасибо: |
25.07.2013, 12:53 | #5 или 151430 |
Карапузо
|
Поменять уже ни чего не получится. Смонтирую пока, как получается. А возможность подсоединения бака на обратке предусмотрю (тройник поставлю). Спасибо за помощь.
|
27.07.2013, 20:38 | #6 или 151621 |
Карапузо
|
При таком отношении можно эту ГБ вообще туда не пристраивать.
Когда нужно само всё порвёт и вытечет. Ну или очень быстро выйдет. |
Сказал cпасибо: |
29.07.2013, 15:25 | #7 или 151756 |
Карапузо
|
Нашел вот форум в котором обсуждается место положение расширительного бачка. Мнения разошлись. http://domkrepost.ru/node/4903 Так где истина?
|
29.07.2013, 16:44 | #8 или 151760 |
Участковый
|
Открываем гидравлическую схему любого котла со встроенным расширительным баком и смотрим место установки. Он стоит на обратке перед насосом. Причину этого я объяснил.
зы. Информация эта была получена на семинаре по циркуляционным насосам. И ещё.. расстояние между насосом и расширительным баком должно быть как можно меньше. Последний раз редактировалось Славка; 29.07.2013 в 17:09. |
29.07.2013, 21:48 | #9 или 151795 |
Член Совета
|
Т.Т. и полипропилен это круто.
Круппа безопасности на подаче. Расширительный бак в зависимости от пасочек на фото, желательно на обратке. Не вижу насос с байпасом на обратке с настройкой + 55 градусов. И хорошо бы змеевик охлождения с ТС 131. |
26.03.2016, 13:51 | #10 или 257756 |
Я тут живу!
|
Может немного не в той теме, но спрошу. Кроме манометра на группе безопасности тт котла где-нибудь ещё нужен манометр?
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. | sasha-2004k | Вентиляция и дымоходы | 21 | 15.07.2013 18:24 |
Пример комплекса систем безопасности | sitivis | Системы безопасности | 67 | 18.04.2012 12:36 |
"Умная" система безопасности Bolid | mutny | Системы безопасности | 11 | 23.08.2011 19:19 |
|
|
Монтаж группы безопасности твёрдотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |