выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование.

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 17.04.2012, 15:51   #1 или 73014
blaster
Пионэр
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 189
Репутация: 11
По умолчанию Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать?

Всем привет. Сегодня обнаружил трещину в фундаменте.

Столбы лились в мае 2011 года, ростверк заливали в июле. Фундамент грубо 12 на 9, столбов 43 штуки. В качестве столбов уверен, все честные, заливал сам, глубина 115 см, расширение 60, армировались двумя П-шками 10-кой.

Ростверк армирован только горизонтально 2 ряда по 4 прута 10-ки. Заливали его 2 дня я и еще 3 "помошничка". В середине первого дня я отравился непойми чем, и в итоге мне все стало фиолетово, поэтому должного контроля за помошничками не было. А после распалубки осенью на свет появилось вот это:




"Все буит нормально" - сказал один помошничек и все мы благополучно оправились в зимнюю спячку. Но сегодня обнаружил на фундаменте трещину. Высота ростверка в районе трещины около 50 см. Грунт у меня пучинистый, почти везде красный суглинок. Зазор летом был 15 см, зимой около 5.





По сути на лицо неправильно приготовленная смесь и неприменение вибратора. Смесь не однородная, в некоторых местах явно различимые пустоты, с наружного слоя кое-где пальцами! отколупываются камушки. Стены планировались ТИСЭ 2. Кто виноват вопрос понятен, а вот что делать?

Последний раз редактировалось Славка; 17.04.2012 в 18:30.
blaster вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 17.04.2012, 15:58   #2 или 73016
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Качество бетона и заливки конечно жесть.

Возможно выбрана малая глубина для столбов и один из столбов немного подняло. Все же у нас глубина промерзания 1.2-1.5 м.

Для исправления посоветовал бы залить еще по верху качественно проармированный и провибрированный монолитный пояс высотой см 30, а также подсыпать уровень участка, чтобы столбы были ниже глубины промерзания земли.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:06   #3 или 73019
blaster
Пионэр
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 189
Репутация: 11
По умолчанию

на это и был расчет, засыпать... но не сложилось в прошлом году.

боюсь строить дальше.
что может быть в худшем случае с построенном домом...?
blaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:14   #4 или 73023
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

В худшем случае трещина перейдет на дом. Хорошего в этом мало.

Спросите у PavelGGS про армирование монолитного пояса по верху вашего фундамента, думаю это должно решить проблему.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:21   #5 или 73025
blaster
Пионэр
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 189
Репутация: 11
По умолчанию

ок, а может быть такое что он просто раскрошится под нагрузкой? на подобие как в ролике когда испытывали на сжатие блок ТИСЭ?
blaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:28   #6 или 73026
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Да вряд ли у вас дом столько весить будет, чтобы раскрошился даже плохо залитый бетон поскольку вся нагрузка будет распределена.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:37   #7 или 73037
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

ну трещины у вас не силовые.
1 трещина это я так понял поверху ростверка? такое бывает в жаркую погоду или когда цемента много. а его по поверхности видно много.
2 трещина тоже не силовая. не имеет начало и конца. внутренние напряжения могли рвать. причем весма распространено.
3 трещина такое чувство образовалась по ходу заливки второго слоя. посмотрите по месту на каком растоянии в лево стоит свая. типа певая заливка закончилась консолькой небольшой высоты. вот ее и ломануло.

судя по месту расположения трещины по вообще первому фото, тренина н связана с пучением. не там она расположена что быть результатом пучения.
поэтому по трещинам я бы не волновался. чисто замазать.

вот качесво бетона конечно хромает. т.е его разнородность.
по армированию : соотношение пролета между сваями к высоте ростверка просто офигительно большое. т.е с несущей способностью по армированию нормально. для сравнение несущие балки делают с соотношением 1/8-1/10. у вас 1/2
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:43   #8 или 73039
mikola
Я тут живу!
Регистрация: 07.06.2011
Адрес: Ратомка
Сообщений: 1,584
Записей в дневнике: 1
Репутация: 19
По умолчанию

Павел, точно такую же версию высказал и я на ихдоме... там реально консоль + трещина раскрывается посредине ростверка, перед следующим слоем заливки, а дальше опять тоненькая, подобно усадочной.
mikola вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:46   #9 или 73040
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
высказал и я на ихдоме... .
желтую преcсу не читаем
а что там были другие версии в разрез вашей ?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:47   #10 или 73041
mikola
Я тут живу!
Регистрация: 07.06.2011
Адрес: Ратомка
Сообщений: 1,584
Записей в дневнике: 1
Репутация: 19
По умолчанию

Оффтоп
mikola вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна