14.06.2017, 22:31 | #1 или 292036 |
Член Совета
|
@$erg, Приводы на каждый контур - это ваше желание для более точного регулирования (комнаты ориентированы на разные стороны и т.д.), автоматика ПЗА же будет регулировать основной 3хходовой клапан.
Пардон, встроенная подпитка в 2хконтурных котлах. Но можно обойтись и просто краном, подпиточный клапан не обязателен, хотя, конечно, обеспечивает более точное заполнение до заданного давления, но его тоже надо отсечь от системы шаровым краном. Какой регулятор поставили - профессиональный интерес. |
15.06.2017, 08:28 | #2 или 292068 | ||
Окцибрёнок
|
Цитата:
Вопрос по подпиточному клапану: Если подумать, то не факт что в нем есть польза, ведь если я правильно понимаю, то это не правильно, когда будет осуществляться бесконтрольная подпитка системы, ведь подпитка сама по себе подразумевает что есть утечка(понятное дело что может быть раз в год добавить в систему "пару стаканов" может и нормально для большого объема), и с утечкой нужно бороться а не подкармливать. Я правильно понимаю? Но возникает вопрос, как определить что система нуждается в подпитке? Я так понимаю нужно где-то установить манометр, вот где это сделать будет правильно, и что в итоге он должен показывать? Цитата:
Расчеты делались мною в валтековской программе. По гидрострелке вопрос пока не закрыт, т.к. пока больше слоняюсь к ее отсутствию. Но все же этот вопрос не дает покоя: как физически определить что без нее плохо? |
||
14.06.2017, 23:18 | #3 или 292045 |
Я тут живу!
|
@$erg, реальо интересно всем.
вы наипетесь или получиться... ну..те половина (пусть половина) понимает , чего вы хотите , а половина болеет. (ну как футбол).. @Sas, очень дипломатично это выразил. .. кстати. если надо я вас сведу на заказ сервоприводов за копейки . себе сервы буду ставиь на радиаторы. ..ибо знаю , что на ТП их ставить нет смысла. хотите объясню? |
14.06.2017, 23:45 | #4 или 292052 |
Я тут живу!
|
@sergN, я хочу сервоприводы за копейки.
|
14.06.2017, 23:58 | #5 или 292054 |
Я тут живу!
|
тогда завтра меня пинаете без устали. я уже получал-могу заказать на весь форум штук хоть 100.
(сегодня я с командировке-просто пишу во все темы----соскучился.) вот отсюда. https://s.taobao.com/search?spm=a230...sort=price-asc грузить хромом только. там перевод автоматический есть. просто для ознакомления.. срок доставки не более 1 месяца. оплачу сам . наценка за доствку ..хз примерно 50% . зависит от веса . примерно 6-7 баксов на кило. .. вангую , что через пол года все наши продаваны (а я их слежу начнут массово сбрасывать цены...но это зависит от того , найдется ли такой же "упыть как я " и не привезет ли на москву пару контейнеров этой шняги надеючь никто не думает , что всё , что продается в минске делается в европах? ) Последний раз редактировалось sergN; 15.06.2017 в 00:26. |
15.06.2017, 02:19 | #6 или 292062 |
Я тут живу!
|
ок.
к выходным соберем сборку. сборки состоят голова. (м30*1,5 кажись) клапан (к ним) термостат. (NO NC надо смотреть по вашей логике.) ..я эту хрень рассматривал на радиатторы. но сам ещё не мерил свои клапана на радиаторах..ну ленив..или нет времени заняться. и кстати. все головы имеют свой вылет штока. шобы потом не жаловались. этот вылет типовой у герца или данфоса. и сообветствует их клапанам. как и резьбы. (я у себя столкнулся на полотенчиках..когда пытался что-то к чему-то присобачить)-тут просто требуется посмотреть на то , что естть или брать сразу китайский комплект целиком. .. есть и системы , которые идут на европу для установки чисто на гребенки ТП ..ну если меня пнуть-я найду эти китайские блоки (аналоги мне известны только с немецкими названиями..боюсь исказить-мюленхофф ...врут же падлы.) |
15.06.2017, 08:16 | #7 или 292067 |
Дипутат
|
@$erg,
1. Да, на первоначальной схеме они были, но стояли не там 2. В Вашем случае без гидрострелки можно и обойтись, но с другой стороны при реализации чисто низкотемпературного отопления (т.е. в основном за счёт теплых полов) Вы получите фактически два насоса (котловой и контурный) стоящих последовательно и давящих в хвост друг другу. Что совсем не айс. 4. Я Ваш проект не рассчитывал, замечание сделал исходя из циферок на схеме. Логика в Ваших рассуждениях присутствует, и если она базируется на достоверных фактах, то почему бы и нет |
15.06.2017, 08:47 | #8 или 292071 |
Дипутат
|
@$erg, я знаю твердо: насосы, работающие последовательно - это всегда головняк. Особенно если у них различные напорно-расходные характеристики. Тем более, если один из них практически "без мозгов", а второй скорее всего управляется ПЗ-автоматикой котла. На взрослых котельных такие эксперименты как правило заканчиваются тем, что один из насосов попросту сгорает. В бытовых топочных ситуацию спасает то, что эксплуатация устройств осуществляется в щадящем режиме. Короче, по теории так делать не следует, но теперь Вы об этом знаете Соответственно риск под Вашу ответственность ))
|
Сказал cпасибо: |
15.06.2017, 11:26 | #9 или 292076 |
Я тут живу!
|
внесу 5 копеек.
у меня стял котловой . давил в систему. в системе много радиаторов и ТП с насосом. когда включался ТП радиаторы частично дохли. причина?- кривая топология стояков радиаторов . реально насос ТП подсасывает всего 30% от своего дебета. те если на котле 24/60 а на ТП 24/40..и радиаторов не 15 штук...дожно прокатить. (у меня ещё 20 киловатт были разведены Д20...вообще на запределе минимума.) ---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее было в 10:54 ---------- .. вот такая фигня с надписью сделано в германии стоит там коло 8 баксов. ..тут наверное около 12. Технические параметры Напряжение: 230 В переменного тока + 10% ...- 10 %, 50/60 Гц Мощность: 2 Вт ход: 4 мм сила: 100N + 5% переключатель на ток: Max.300Ma рабочий ток: 8mA время переключения: около 3 минут присоединительные размеры: М30 × 1,5 гайки защиты: IP54 температура хранения: -25 ℃ ... + 60 ℃ влажность: Max.80% без конденсации ---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 11:14 ---------- там 8 баксов. тут наверное 12 встанет ---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:17 ---------- набор без термостата хз=17 + 5 https://world.taobao.com/item/552546...ucket=2#detail.. (считаю , что всё же лучше их ставить на радиаторы. -там быстрее ..ТП будут по 3 часа перекидываться.) так на радиаторы надо взять наши типовые клапаны и замерить их резьбы и штоки(для люминьки) а для панельки с нижним-клапаны уже стоят-просто замерить на радиаторе. или на спецификации почитать , если такое пишут. ..клапаны у нас нормально открытые. те надо брать головы тоже нормально открытые , чтобы термостат их "закрывал" |
Сказали спасибо: 2 |
15.06.2017, 11:31 | #10 или 292081 |
Дипутат
|
@$erg,
Упустил ещё один немаловажный момент целесообразности применения гидравлического разделителя в Вашей обвязке. Благодаря посту @sergN, вспомнил. Рассмотрим момент, когда система реализует приоритет ГВС. В этот момент трехходовой клапан перекрывает котловой контур и фактически разрывает циркуляционное кольцо через котёл. У настенников (многих) такая-сякая циркуляция обеспечивается через байпас, а у напольников – увы, надо изобретать самому. Если в это же самое время по тем или иным причинам (предположим, сработали термостатические клапаны на радиаторах или кто-то их перекрыл вручную – жарко), то насос теплого пола весьма вероятно начнёт «душиться на закрытую задвижку». И (повторюсь) если в системе не предусмотрены байпасы с перепускными клапанами, то такой режим эксплуатации уменьшит срок службы насоса значительно. Если же радиаторный контур открыт (полностью или частично), то в момент реализации приоритета ГВС возможна паразитная циркуляция: из радиаторного контура в ТП. Как результат – на первом этаже с ТП всё в порядке, а на втором – холодные радиаторы. Все эти и прочие нюансы стоит учитывать при разработке схемы обвязки СО. А если в финале их просуммировать (перепускники, байпасы, обратные клапаны и т.д.), то окажется, что гидрострелка была бы дешевле |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |