По умолчанию Армирование перемычек и ж/б пояса?

Здравствуйте! Подскажите арматуру какого диаметра можно (нужно) использовать для оконных и дверных перемычек и монолитного пояса??? Перемычки над оконными проёмами шириной 1.5 и 2.3 м, будут устраиваться в лотковых блоках. 4 нитки арматуры (2 внизу и 2 вверху), хомуты из 6-ки. Такая же конструкция и для монолитного пояса ( или можно использовать только 2 нитки) ?
Вопрос - какой диаметр брать 10мм или 12мм, и через сколько вяжутся хомуты??? Тот же вопрос по монолитному поясу: какой диаметр использовать и через сколько вязать хомуты???
Очень интересует этот вопрос т. к. закупаю арматуру на весь дом: на фундамент, оконные и дверные перемычки, монолитный пояс.
martin вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 04.12.2013, 16:36   #2 или 166568
Saburoff
Я тут живу!
 
Аватар для Saburoff
Регистрация: 02.12.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 4,113
Рецепты: 2
Репутация: 38
Мастер Умелец: За сделаное своими руками  Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

martin, арматуры много не бывает...
Saburoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 16:56   #3 или 166571
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

Да и точно угадать количество арматуры нереально. Нужно ж учитывать что в поясе она пойдет с нахлестом, а учесть сколько потеряется и вообще нереально.
По армированию сильно зависит от того что выше. Одно дело если стенка и там окошко над окошком, а совсем другое дело если плита опирается.
Хомуты над окнами нужны почаще. по краям окна можно и с шагом 10 см, а по центру 20 см. В армопоясе просто в стене можно и через пол метра.
Взять и 10 и 12-й. Где окошки побольше и нагрузки больше - положить 12-й, не исключено что и 3 штуки снизу будет нелишним.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 17:56   #4 или 166580
martin
Карапузо
Регистрация: 19.01.2012
Адрес: г. Кобрин
Сообщений: 37
Репутация: 10
По умолчанию

Спасибо, Purler!
Тютелька - в тютельку я и не собираюсь высчитывать. Хотя это довольно просто рассчитать имея план дома, калькулятор и пару часов свободного времени. Про загибы на углах, пересечениях и перехлёсты в 40 диаметров - это всё помню.. А несколько лишних десятков метров,( взятых в запас) всегда пригодятся при дальнейшем строительстве сарая, баньки и т.п.
Вопрос ещё в разумной умеренности... Тут люди есть в оналогичный моей конструкции фундамент, по 6 ниток 16-ки закладывают, а в монол. пояс 4 нитки 14-ки ???
Я со строительным делом немного знаком, но конструктор - проектировщик из меня никакой! Тут мне месные спецы по монол. поясу кто - какие советы даёт:
хватит 2 продольных нитки 12-ки с перемычками через 0.5 м, другой - возьми 4 нитки 8-ки и хомуты через 0.6 м, а кто-то - да нафиг вообще там арматура???
Вот и интересуюсь... Сам думаю так: на перемычки брать по 4 нитки 12-ки, а на монолит. пояс 4 нитки 10-ки.
Хотелось бы ещё выслушать мнения...
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 21:26   #5 или 166615
alonecat
Кому няка
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Минск-Вяча
Сообщений: 345
Репутация: 12
По умолчанию

В монолитный пояс - хватит 10-ки с запасом. На окна 1.5 м - тоже 10, те которые 2.3 метра - 12 и снизу не 2, а 3 прутка. Только на стену заведите перемычку минимум 35 см для пущего спокойствия. Если надо могу подтвердить расчетом.
alonecat вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 01:31   #6 или 166650
martin
Карапузо
Регистрация: 19.01.2012
Адрес: г. Кобрин
Сообщений: 37
Репутация: 10
По умолчанию

Alonecat, а хомуты через сколько рекомендуете вязать? Захват на оконном проеме 2.3 м так и планировал - прибл по 0.35м. На окнах 1.5 м, захвата по 0.2м достаточно будет?
Немного вводной информации.. Дом - одноэтажник, над оконной перемычкой, следующим (завершающим) рядом будет монолитный пояс. На него в свою очередь, лягут балки, которые будут служить затяжками для стропильных ног. Свес крыши 0.8м, сама крыша - четырехскатная вальма, покрытая битумной черепицей.
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:53   #7 или 166827
martin
Карапузо
Регистрация: 19.01.2012
Адрес: г. Кобрин
Сообщений: 37
Репутация: 10
По умолчанию

Может кто еще чего подскажет???
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:45   #8 или 166843
Spyu
Карапузо
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29
Репутация: 10
По умолчанию

martin, Ваши перемычки понесут такую нагрузку.
Бетон С12/15, защитный слой бетона снизу до центра арматуру 30 мм, арматура класса А-III

Перемычка 200х150 (h) мм, пролет 2,4 м:
- армирование 2D12 мм - 10,5 кН/м
- армирование 3D12 мм - 14,5 кН/м
- армирование 4D12 мм - 17,2 кН/м

Перемычка 180х200 (h) мм, пролет 2,4 м
- армирование 2D12 мм - 13,8 кН/м
- армирование 3D12 мм - 19,4 кН/м
- армирование 4D12 мм - 23,9 кН/м

Для сравнения:

- заводская перемычка размером 250х220(h) мм 1ПР28-27.25.22у (или 5ПБ27-27) - перекрываемый пролет 2,26 м - несет нагрузку 27,5 кн/м

- заводская перемычка размером 120х220(h) мм 1ПР8-29.12.22у (или 3ПБ30-8) перекрываемый пролет 2,56 м - несет нагрузку 7,85 кн/м
Spyu вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 07.12.2013, 13:39   #9 или 166982
martin
Карапузо
Регистрация: 19.01.2012
Адрес: г. Кобрин
Сообщений: 37
Репутация: 10
По умолчанию

Вот, нарыл немного фоток различного устройства монолитного пояса. Понятно, видимо разные варианты - под разные цели: у кого под ж/б плиты, у кого под балки, а у кого то это междуэтажный пояс. А какой вариант будет достаточен при устройстве одноэтажного дома с дерев. балками перекрытия, как считаете ?
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 12:23   #10 или 167064
Spyu
Карапузо
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 29
Репутация: 10
По умолчанию

martin, если у вас под балками чердачного перекрытия будет монолитный пояс, тогда перемычки можно делать с меньшим армированием. Если пояса не будет - тогда перемычки нужно делать усиленные, т.к. при пролете окна 2,3 м и шаге балок около 1 м какая-нибудь балка попадает на окно по любому.
Spyu вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование и арматура malex Фундамент 356 18.07.2020 08:14
Армирование несущих перемычек sansan Перекрытия 3 07.12.2015 16:38
Армирование балки ANBUS Перекрытия 22 25.09.2013 19:12
Армирование фундамента под забор wilson Фундамент 2 18.10.2012 11:52
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армирование перемычек и ж/б пояса? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна