Строим вместе! |
|
|
02.05.2014, 11:46 | #1 или 186237 |
Карапузо
|
Добрый день.
Подскажите сколько примерно Вт с 1 м2 отдает теплый пол при шаге укладки 200мм, график 45/35, труба м/п ф16 мм, покрытие ламинат. Планирую теплый пол в дополнение к радиаторам. Очень много противоречивой информации. |
02.05.2014, 12:34 | #2 или 186242 | |
Cамоделкин
|
Цитата:
Если предположить, что сопротивление теплопередаче у ламината примерно равно "ковру средней толщины". |
|
Сказал cпасибо: |
02.05.2014, 15:00 | #3 или 186279 |
Член Совета
|
Температура поверхности пола под ламинат не более 26°С.
На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт. тепла. Пример: при температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5 Вт. получается мощность 69 Вт. Если в этом же помещении будет температура воздуха 18°С, мощность пола должна составлять 8х11,5=92Вт/м2. Если температура пола ограничена 26°С, то максимальная температура в помещении составляет 15°С. Но такая температура недостаточна, поэтому нужно будет разогреть покрытие до 31,3°С. |
02.05.2014, 14:08 | #4 или 186262 |
Пионэр
|
При укладке ламината теплый пол будет только для комфорта. Основное отопление - радиаторы, подбирайте их с этим расчетом. Не забудьте про специальную подложку для ламината - она перфорированная для лучшей передачи тепла.
|
Сказал cпасибо: |
02.05.2014, 14:38 | #5 или 186269 |
Я тут живу!
|
комфорт будет зависеть от утепления.
у соседа только ТП под паркетом /плиткой. изба. хватает. |
02.05.2014, 14:46 | #6 или 186274 |
Cамоделкин
|
|
02.05.2014, 15:20 | #7 или 186288 |
Cамоделкин
|
Сергей 31, при всем моем к вам уважении - вы сами читали тот бред, что написали в примере? Ничего не забыли?
|
02.05.2014, 15:43 | #8 или 186290 |
Член Совета
|
|
02.05.2014, 21:13 | #9 или 186315 |
Я тут живу!
|
как неграмотный , я обычно достаю старые таблицы от КАНа + смотрю на расчетные теплопотери. сверяю. делаю задумчивый вид (перед зеркалом)..
и нахожу консенсус. если дом имеет потери более 60ватт/м2 - это уже на переделку утепления. .. потом. ламинат как будем укладывать? если на прокладку- надо бежать от такого заказчика. если клеить-тогда считаем дальше. и вообще... надо сначала на форуме обязать читать ФАКи по ТП. почитает-и уже 50% вопросов отпадет. и он сам уже не будет на лапшу вестись. |
02.05.2014, 22:09 | #10 или 186319 | |
Член Совета
|
Цитата:
Отсюда вопрос - 60 Вт/м.кв. - это для каких температур приемлемая цифра? |
|
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |