Старый 17.05.2012, 11:12   #111 или 78616
Alexus
Я тут живу!
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 1,234
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?
Спасибо огромное за советы.
Alexus вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 17.05.2012, 11:15   #112 или 78619
Alexus
Я тут живу!
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 1,234
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?
В проекте бетон М250. Геологию не делал - там сплошная глина везде (копал сам штук 8 ям + сосед выкопал под фундамент котлован). Вода очень медленно уходит.
Alexus вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:18   #113 или 78621
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

а вода сверху значит поступала?
марку можете уменьшать по бетону смело.
раньше у вас был изгибаемый элемент . теперь по смыслу сжатый
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:21   #114 или 78624
Alexus
Я тут живу!
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 1,234
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а вода сверху значит поступала?
марку можете уменьшать по бетону смело.
раньше у вас был изгибаемый элемент . теперь по смыслу сжатый
Вода только сверху поступает. Плодородка 15-20 см и дальше только глина. Рядом озерцо небольшое но оно ниже уровня участка на метров 30.
Alexus вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:59   #115 или 78657
Alexus
Я тут живу!
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 1,234
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?
Павел, еще пару вопросов:
1. Зуб надо армировать или просто увеличить толщину на 100 мм без армирования?
2. Плиту, которая стала стяжкой, можно тогда армировать сеткой ф8 или лучше ф10?

Последний раз редактировалось Alexus; 17.05.2012 в 15:46.
Alexus вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:12   #116 или 80326
Kanov
Космомолец
 
Аватар для Kanov
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: Гомель, Романовичи
Сообщений: 290
Репутация: 11
По умолчанию

Еще раз нужен совет по армированию.

Выкладываю план армирования опорной колонны, вроде все нарисовал, если есть вопросы - отвечу.

Основной вопрос: достаточно и не излишне ли заармировал колонну? Исходил из имеющейся в наличии арматуры d12. Достаточно ли её или необходимо использовать большую по диаметру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kolonna.jpg
Просмотров: 1094
Размер:	55.2 Кб
ID:	20877  
Kanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:23   #117 или 80335
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

пойдет с запасом. обычно минимальный диаметр для колонн монолитных ф16 по углам. но не смотрите на это

Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.05.2012 в 12:49.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 26.05.2012, 22:10   #118 или 80551
Igorek502
Пионэр
 
Аватар для Igorek502
Регистрация: 05.02.2012
Адрес: Жодино
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Народ а можно ли так армировать - тоесть в углах отдельные куски ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование2.jpg
Просмотров: 1335
Размер:	39.1 Кб
ID:	21005  
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 22:18   #119 или 80554
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

лучше всю синюю арматуру ввести на всю ширину поперечной стены. либо тогда нахлесть 50 диаметров.
угловая не правильно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.png
Просмотров: 1454
Размер:	38.6 Кб
ID:	21006  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 22:22   #120 или 80555
Igorek502
Пионэр
 
Аватар для Igorek502
Регистрация: 05.02.2012
Адрес: Жодино
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
лучше всю синюю арматуру ввести на всю ширину поперечной стены. либо тогда нахлесть 50 диаметров.
угловая не правильно
А нуда в углу трохи не так рисанул. Просто смысл что сами углы всётаки можно отдельными арматуринами ?
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
арматура , армирование


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование балки ANBUS Перекрытия 22 25.09.2013 19:12
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна