12.12.2016, 18:47 | #1 или 278163 |
Пионэр
|
Тактование котла, причина?
Доброго времени суток,
Други, возникла проблема - начал тактовать котел (конденсационный вайлант EcoTec 24квт). Входные условия: Дом 220м2, 2эт, мансардный, 1й этаж радиаторы + ВТП, второй радиаторы. Радиаторы стальные, отопление расчитано для работы в режиме 55/35 для радиаторов (соответственно радиаторы большие). По комнатам везде стоят термоголовки. Имеется ПЗА Calormatic 470f, который работает в режиме термостата с отопительной кривой 0.7. Все работало отлично без тактований, пока мы этой осенью не подключили к системе отопления баню. Баня подключена через гребенку радиаторов на 1м этаж. Отопление на баню (открываю краны на гребенке) включаю только при морозе, в бане на термоголовках выставлена температура 8C (защита от замерзания). Собственно при включении контура отопления бани примерно первые минут 15 работы начинается тактование котла. При этом обратка приходящая от бани очень холодная первые 10-15 минут. После прогрева обратки тактование прекращается. Опять же при закрытом контуре отопления бани тактования нет. В чем причина такого поведения котла и как это лечить? Ниже обвзяка котла Последний раз редактировалось _shura; 12.12.2016 в 19:06. |
13.12.2016, 00:01 | #2 или 278193 |
Пионэр
|
Видео работы котла. Включение/выключение примерно каждые 2-3 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=c0zN...ature=youtu.be в какую сторону хотя бы копать? |
13.12.2016, 00:24 | #3 или 278195 |
Я тут живу!
|
А какие минусы если котёл тактует?
|
13.12.2016, 06:06 | #4 или 278200 |
Член Совета
|
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума
|
13.12.2016, 09:13 | #5 или 278209 |
Я тут живу!
|
А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.
|
13.12.2016, 09:58 | #6 или 278212 | |
Член Совета
|
Цитата:
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику. |
|
Сказали спасибо: 3 |
13.12.2016, 11:46 | #7 или 278220 | ||
Пионэр
|
ресурс котла снижается из-за частых включений-выключений
Цитата:
Цитата:
|
||
13.12.2016, 12:04 | #8 или 278223 |
Член Совета
|
|
Сказал cпасибо: |
13.12.2016, 13:32 | #9 или 278235 |
Пионэр
|
@Sas, Спасибо. А как банным контуром в этом случае управлять? и как система работать будет с учетом того что банный контур я включаю только в мороз? Я пока не очень понимаю как все это подружить с автоматикой.
|
13.12.2016, 13:53 | #10 или 278239 |
Член Совета
|
@_shura, банный контур как включали, так и включайте. Гидрострелка позволит не так сильно проседать температуре в котловом контуре.
|
Сказал cпасибо: |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. | sasha-2004k | Вентиляция и дымоходы | 21 | 15.07.2013 18:24 |
Сырье для твердотопливного котла | frik | Отопление | 16 | 12.02.2012 13:13 |
|
|
Тактование котла, причина? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |