@IT_Prof, если честно, то ваш проект далек от идеала. Сразу видна рука опытного проектировщика из какого-нибудь гражданпроекта.
1. Согласен с монтажниками, что Корадо и Пурмо будут намного лучше Лидеи.
2. Несогласен по поводу смесительного клапана после бойлера - он вам не нужен. Бойлер будет поддерживать 50-55 градусов с ночным кипячением раз в неделю.
3. Не вижу логики в установке 28 кВт котла при теплопотерях - 16 кВт
4. не вижу логики в шаге теплого пола 35 см
5. Вижу логику в установке гидрострелки и насосов отопительных контуров после нее, а не в установке насоса в хвост котловому.
6. Мое мнение, что разводиться по всему дому полипропиленом - немного попахивает мазохизмом со стороны исполнителя.
7. Лучевая разводка удобнее с точки зрения регулировки радиаторов. 17 радиаторов - это достаточно большое кол-во.
8. я бы переподобрал радиаторы по принципу 80% от ширины оконного проема.
9. Арматура Danfoss с радиаторами Лидея очень порадовали.
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 20.10.2017, 22:40   #2 или 298095
IT_Prof
Космомолец
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 261
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
@IT_Prof, если честно, то ваш проект далек от идеала. Сразу видна рука опытного проектировщика из какого-нибудь гражданпроекта.
Так и есть - человек проектирует отопление для 9-этажек и детсадов.

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
3. Не вижу логики в установке 28 кВт котла при теплопотерях - 16 кВт
Расчет теплопотерь сделан с учетом информации от производителя блоков по ссылке и с учетом конфигурации стеклопакетов с двумя энергоэффективными стеклами. Проектировщик не поверил в такие показатели, особенно по стене и "подстраховался" мощностью котла.

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
4. не вижу логики в шаге теплого пола 35 см
Чем плохо такое решение?

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
5. Вижу логику в установке гидрострелки и насосов отопительных контуров после нее, а не в установке насоса в хвост котловому.
6. Мое мнение, что разводиться по всему дому полипропиленом - немного попахивает мазохизмом со стороны исполнителя.
7. Лучевая разводка удобнее с точки зрения регулировки радиаторов. 17 радиаторов - это достаточно большое кол-во.
8. я бы переподобрал радиаторы по принципу 80% от ширины оконного проема.
9. Арматура Danfoss с радиаторами Лидея очень порадовали.
С остальным согласен.
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 22:50   #3 или 298096
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Я может туплю, но в проекте газ7000 с насосом, нах впихнули 8 насос? Напор решили поднять?

По поводу смесительного узла на бойлере. После ночного еженедельного кипячения не факт, что бойлер успеет остыть к утру до 55 градусов. Если стоят смесители с термостатами, то проблем нет. А так есть шанс получить ожог

Последний раз редактировалось Славка; 20.10.2017 в 23:18.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 21.10.2017, 07:41   #4 или 298098
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@IT_Prof, гараж отапливаемый? если считать с запасом, то возьмите 90 Вт на 10м2 площади.
Шаг 35 см грозит или зеброй (контрастная температура поверхности) или повышенной температурой теплоносителя, с более горячей зеброй. Равномерной температуры покрытия достичь вряд ли удастся
для наружного обогрева нужно будет использовать 2 насоса и теплообменник с контуром этиленгликоля. Как вариант попробывать запитаться к радиаторному контуру, и зависеть от его работы.
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 15:39   #5 или 298109
IT_Prof
Космомолец
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 261
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
@IT_Prof, гараж отапливаемый? если считать с запасом, то возьмите 90 Вт на 10м2 площади.
Гараж не отапливаемый.
У меня 200м2 отапливаемая площадь. В формуле, предположу, имелось ввиду 90ватт на 1м2. Значит получается 18 киловатт. Тогда да - котел явно излишне мощный - будет мне только газ перерасходовать.

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
Шаг 35 см грозит или зеброй (контрастная температура поверхности) или повышенной температурой теплоносителя, с более горячей зеброй. Равномерной температуры покрытия достичь вряд ли удастся
Да, монтажники тоже сказали, что в моем случае должен быть максимальный шаг не более 20 см.

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
для наружного обогрева нужно будет использовать 2 насоса и теплообменник с контуром этиленгликоля. Как вариант попробывать запитаться к радиаторному контуру, и зависеть от его работы.
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:40   #6 или 298114
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение

До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
на вскидку - ММ100 - 220е, насосная группа прямая с насосом около 240е, насосная группа с теплообменником - вроде около 400е, антифроген - 115-120е за 20 л, ну и контроллер от 20е. итого под 1000е. но это розница
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 22:46   #7 или 298120
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
Я когда-то свое крыльцо обсчитывал, 5,5 кВт получилось. 30% от всего дома.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 17:55   #8 или 298115
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Повторю вопрос: зачем последовательно к котловому впёрли насос №8?
Есть ещё вопросы:
* расширительный бак подобран в дополнение к котловому или полная замена?
* на обогрев ступенек насос 25/6?

---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее было в 17:48 ----------

Цитата:
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
До сих пор не уверен, стоит ли овчинка выделки...
электро мат или ик-обогреватель, а на сэкономленные деньги оплатить электричество на 50 лет вперёд

---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее было в 17:49 ----------

и я бы не использовал этиленгликоль.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 08:19   #9 или 298122
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

@Valery_SY, тут 2.8 из 16, что тоже не скромно
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 13:01   #10 или 298154
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

@IT_Prof,

1) Обвязку котла можно выполнить и из полипропилена, хотя через 5-7 лет Вы пожалеете об этой «экономии». В первую очередь по соображениям эстетики. Если можете себе позволить, то лучше обвязаться медью (пайкой или на обжимах), бюджетнее – сталью на резьбах.
2) Не знаю, что собираются «центрировать» Ваши монтажники, моим гибкость труб не мешает. Практически же водопровод из сшитого полиэтилена надёжнее в разы.
3) Если 7000-ник не является каким-то эксклюзивом, то насос должен идти в базовой комплектации, т.о. в насосе №8 нет необходимости. Соответственно должна поменяться архитектура радиаторного отопления с учётом того, что в ней появится группа с насосом.
4) На линию В1 я бы поставил расширительный бак.
5) Обогрев крыльца экономически целесообразнее выполнить с помощью греющего кабеля.
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужен совет Terwek Моя стройка! 171 16.02.2017 18:49
Нужен совет по проектированию vlidomir Проекты и проектирование 1 03.12.2015 13:26
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
что построить? Нужен совет! Klukovka Моя стройка! 16 25.04.2012 02:44
нужен совет lёwa Проекты и проектирование 24 10.02.2012 13:40

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 


Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна