По умолчанию Как я делал разводку электрики

Замахнулся я на то что никогда не делал но как говорится - глаза боятся а руки делают, тем более что для меня это не впервой!

В этой теме буду описывать мою работу по разводке эл.кабеля по дому и прочим электромонтажным работам. Может кому пригодится, тому кто захочет сделать это самостоятельно!?

Первым делом решил наваять схему разводки и дабы избежать ляпсусов выкладываю схему по первому этажу. Схема включает разводку по розеткам без освещения. С освещением чуть погодя.

Спецы и просто кто разбирается пожалуйста гляньте и выскажитесь:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разводка Р 1-й этаж_1.jpg
Просмотров: 1924
Размер:	62.7 Кб
ID:	7501  
VAR вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 11.09.2011, 22:29   #2 или 25743
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

VAR, я всю электрику тоже сам развел. задолбался.
только коробки мне скручивали электрики за полдня и пару пива. сэкономил прилично.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 12.09.2011, 11:20   #3 или 25822
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

VAR, заметил пару моментов.
!. На кухне зеленая группа - 16 А автомата на нее будет мало (СВЧ и чайник только сколько потянут, а вместе они работают нередко), плюс кабель на розетки этой группы я бы посоветовал ложить 3*2,5.
2. На топочную бросайте отдельную группу - не обьединяйте ее ни с чем.
П.С. Еще добавлю. 3. Кабель на дух. шкаф не заводите в распредкоробку - ведите сразу на розетку.
Да и вообще, разные группы в одну коробку запрещено заводить - я бы не рекомендовал - при оказии можете забыть отключить все автоматы и ... Лучше, чтоб этого не случалось
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 12.09.2011, 11:24   #4 или 25825
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
VAR, заметил пару моментов.
!. На кухне зеленая группа - 16 А автомата на нее будет мало (СВЧ и чайник только сколько потянут, а вместе они работают нередко), плюс кабель на розетки этой группы я бы посоветовал ложить 3*2,5.
2. На топочную бросайте отдельную группу - не обьединяйте ее ни с чем.
1. т.е. 16 автомат заменить на 25 или разделить эту группу?!
на группу свч, чайник.. я так и запланировал - кабель 3х2,5, ну а холодильнику хватит и 1,5!?
2. почему? там котел и насос тп будут, вроде не много тянут...?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:29   #5 или 25827
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

По-первому пункту. Я бы вообще разделил эти розетки на две группы - раб. стол, вытяжка, электророзжиг + остальные розетки, вторую группу тогда точно можно оставлять на 16 А
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 12.09.2011, 11:33   #6 или 25830
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

VAR, на холодильник 1,5 хватит, а к топочным предъявляются особые требования (помещение повышенной опасности). Скажу так - если бы делал для себя, то повесил бы отдельную группу.
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:36   #7 или 25831
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
По-первому пункту. Я бы вообще разделил эти розетки на две группы - раб. стол, вытяжка, электророзжиг + остальные розетки, вторую группу тогда точно можно оставлять на 16 А
принято!
соберу мнения, переделаю схемку и выложу погодя!

объясните мне: в колличестве автоматов я не ограничен?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:32   #8 или 25828
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
VAR,
Да и вообще, разные группы в одну коробку запрещено заводить - я бы не рекомендовал - при оказии можете забыть отключить все автоматы и ... Лучше, чтоб этого не случалось
упс, не знал! только ведь может получиться что рядом придется крепить две, а может и три коробки?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:38   #9 или 25833
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VAR Посмотреть сообщение
упс, не знал! только ведь может получиться что рядом придется крепить две, а может и три коробки?
Делают и так, но если вы не хотите много коробок на виду есть два варианта: 1. Коробки размещают на потолке под подвесным потолком, но в этом случае до окончательной отделки необходимо все сделать и проверить на работоспособность. 2. Заводите в одну коробку, но обязательно делайте распайку так, чтоб сразу было видно, что приходят две группы. Можно еще вырезать дно коробки, выбить нишу побольше, чтоб за коробкой оставалось пространство, в котором вы сможете разместить все провода - в вашем случае их будет немало
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 12.09.2011, 11:41   #10 или 25835
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

В количестве автоматов вы не ограничены, но учтите, что потребители кухни, санузлов, стиральная машина подключаются через УЗО или дифавтомат - это увеличивает щиток, в котором они у вас будут стоять. Кстати, на стиральную машину чаще всего ведется отдельная группа 16 А.
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как я делал черновую стяжку VAR Фундамент 168 05.10.2019 16:09
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал камин VAR Печи и камины 137 02.12.2015 15:07
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал тротуарную плитку VAR Дороги и тротуары 28 17.10.2012 17:37

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна