Старый 22.04.2015, 13:19   #41 или 223749
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от privatt Посмотреть сообщение
Провод с заказа диаметр=1,20мм = сечение 1,13 мм.кв.
Провод купленный мной в ОМА диаметр=1,40мм = сечение 1,53 мм.кв
Совсем левак какой-то на заказе. А в ОМА какой-то слишком крутой.
Когда брату затягивали кабель был 1,33 диаметров(что тот который лежал, что тот который купили) - 1,39 кв.
Кстати, вот еще одна причина по которой стоит ставить на 1,5-ку автомат на 10А а не 16А. И еще не забываем про не отключающий ток в 1,13 от номинала - для 16А это получается 18 ампер.
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 22.04.2015, 13:31   #42 или 223752
a-rei
Пионэр
 
Аватар для a-rei
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: минск
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
мдять, я в металлической гофре по потолку из ГКЛ очковал вести (рискнул защитив линии 10А ДИФами, а тут прямо по дереву!
А как в деревянных домах электричество, со свечками сидят?
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 22.04.2015, 17:34   #43 или 223781
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от privatt Посмотреть сообщение
Сдаёться мне в том доме просто 3х1,5 левый уложили.... вот мне 0,75 и показалось
Кстати, при глобальной разнице в цене, есть смысл приобретать бухту од осветительные линии!

Цитата:
Сообщение от privatt Посмотреть сообщение
Фен - 2 кВт
Это если строительный или с креслом и колпаком на голову, а так они меньше жрут


Цитата:
Сообщение от privatt Посмотреть сообщение
Специально для пылесоса сделал во всех комнатах на входе под блоком выключателей персональную розетку ИМХО очень удобно.
Кстати, я точно такой приверженец данной концепции, ибо неудобно сгибаться корячится для подключения пылесоса или утюга в "новомодные" розетки в 20 см от пола

Цитата:
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
А как в деревянных домах электричество, со свечками сидят?
В стальных водопроводных трубах. Причём резьбовые уголки из чёрного метала стоят дешевле белых ПВХ для коробов. Ну, это для элиты, а для "бюджетников" есть наружная (открытая) проводка
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:57   #44 или 223783
a-rei
Пионэр
 
Аватар для a-rei
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: минск
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
В стальных водопроводных трубах. Причём резьбовые уголки из чёрного метала стоят дешевле белых ПВХ для коробов. Ну, это для элиты, а для "бюджетников" есть наружная (открытая) проводка
Хотел бы я посмотреть на деревянный дом за от 40 000$, и на потолке и стенах водопроводные трубы для проводки, а по поводу наружной открытой проводки под старину,то вы глубоко ошибаетесь,она совсем не для бюджетников,погуглите цены на неё.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 22.04.2015, 18:24   #45 или 223785
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Кстати, при глобальной разнице в цене, есть смысл приобретать бухту од осветительные линии!
Если сэкономили на меди, могли и на изоляции сэкономить...

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Это если строительный или с креслом и колпаком на голову, а так они меньше жрут
1,6-1,8 кВт - легко!

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Кстати, я точно такой приверженец данной концепции, ибо неудобно сгибаться корячится для подключения пылесоса или утюга в "новомодные" розетки в 20 см от пола
Нагибаться к розетке не надо, да плюс... вот только все равно придется нагибаться, что бы поднять шнур
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 19:07   #46 или 223791
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

Меняем обычный пылесос на робот-пылесос и это решает все проблемы - не нужны розетки, нет проблем с перегрузкой и не нужно нагибаться к розетке.

По факту даже на тонкой или старой проводке можно долго жить. Но если перегрузить проводку, то накроется где-то проводок в стене и минус одна розетка. Я с этим столкнулся и теперь как назло самая удобная розетка не работает.. Ремонтом и поиском обрыва даже заниматься не буду. Была бы нормальная проводка - этой проблемы точно не случилось. А если б такое дело случилось в деревянном доме, может и дому гомон настал.
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 22.04.2015, 19:16   #47 или 223793
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Меняем обычный пылесос на робот-пылесос и это решает все проблемы - не нужны розетки, нет проблем с перегрузкой и не нужно нагибаться к розетке.
Это не пылесос, это электровеник! Он не сосет, он подметает!
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 20:16   #48 или 223799
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Shl Посмотреть сообщение
Это не пылесос, это электровеник! Он не сосет, он подметает!
Погуглите, к примеру, робота-пылесоса Dyson - откроете для себя много нового

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ----------

Цитата:
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
А как в деревянных домах электричество, со свечками сидят?
Я себе в кишке, вложенной в металлические короба развожу - 2 направляющих профиля для ГКЛ 27х28 вложенных один в другой коробочкой.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:37   #49 или 223865
privatt
Член Совета
 
Аватар для privatt
Регистрация: 30.03.2013
Адрес: г.Лида (почти центр....)
Сообщений: 633
Репутация: 13
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Это если строительный или с креслом и колпаком на голову, а так они меньше жрут
Вот сразу видно, что фенами мы не пользуемся, я-ж прежде чем писать глянул на табличку характеристик, шоб к стенке не "припёрли"

Вот полюбуйтесь, от 2х и выше, у моей "всего" на 2
privatt вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 00:36   #50 или 223872
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от privatt Посмотреть сообщение
Вот сразу видно, что фенами мы не пользуемся,
У меня фен для волос "Алеся", а для краски синий Бош
Цитата:
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
Хотел бы я посмотреть на деревянный дом за от 40 000$, и на потолке и стенах водопроводные трубы для проводки,
Не на, а "под" и "в". Это скрытая проводка. И подрозетники все стальные были.
А стоимость дома....ХЗ...снос его застройщику обошёлся в две двушки и о однушку, причём двушка и однуша были новостройки с отделкой. Одну из этих труб я кстати забрал с собой, на стройку своего дома.

---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее было в 00:34 ----------

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Я себе в кишке, вложенной в металлические короба развожу - 2 направляющих профиля для ГКЛ 27х28 вложенных один в другой коробочкой.
В принципе я так же думал в будущем себе делать, но после того как я знал что такое КЛУП и как им пользуются сантехники, наверное буду по старин, в водопроводных трубах
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Разводка отопления в доме sanyok Отопление 894 02.10.2020 14:06
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна