Строим вместе! |
|
21.02.2014, 14:00 | #1 или 176572 |
Карапузо
|
ТТ+ТА+теплый пол+радиаторы
Заранее извиняюсь, если где-то будет дублирование имеющихся тем. Но тем не менее после монтажа системы отопления эта тема я думаю будет полезна многим. На сегодняшний день имеем дом газосиликатный 375 блок, 7,8*7.8, два полноценных этажа + цоколь, утепление paroc 50, чердачное перекрытие 20 см paroc, внутри оштукатурен. Пожелания: отопление ТТ котлом с ТА: цоколь и второй этаж - радиаторы с лучевой разводкой, первый этаж - только теплый пол. Предварительный расчет от потенциального исполнителя вышел такой:
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 11:54 ---------- Также сбрасываю планы этажей ---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее было в 12:15 ---------- Пробовал сам посчитать теплопотери, пришел к выводу что нужно взять усредненные равное 80 ВТ/м2. ---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:18 ---------- Спросил в ветке "Теплые полы (водяные)" сказали что не разумно на первом этаже делать более 3 контуров (достаточно: 1 - коридор, ванна; 2,3 - соответственно гостиничная-кухня). Также там сказали что на мои теплые полы трубы d16 с лихвой хватит. ---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:53 ---------- В обвязке котельной указаны насосные группы на теплые полы и радиаторы Meibes. Я так понимаю они устанавливаются в котельной или все же непосредственно в связке с коллектором. И вдогонку вопрос - может лучше все-таки брать насосные группы kan-го исполнения. |
21.02.2014, 14:27 | #2 или 176584 |
Я тут живу!
|
Количество контуров ограничивается длинной и необходимостью регулировать температуру тп зонально(в ванной например желательно потеплее, в коридоре похолоднее, а в гостинной летом вообще перекрыть чтоб можно было).
А какая вообще перспектива с газом? ---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 13:26 ---------- Кстати, а где кухня? |
21.02.2014, 15:30 | #3 или 176590 |
Карапузо
|
С газом перспектив никаких, кухня - первый этаж будет совмещенная гостиничная-кухня
|
21.02.2014, 16:00 | #4 или 176596 |
Я тут живу!
|
|
21.02.2014, 16:53 | #5 или 176605 |
Карапузо
|
|
21.02.2014, 17:49 | #6 или 176617 |
Я тут живу!
|
freeze,
блин- да пофигу разные температуры- ПОФИГУ. а меня в хате тапок нет! босиком ходят. равные контуры- равная температура. -хотите больше-меньше? меняем шаг при укладке! остальное придумали манагеры по продажам. ---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:46 ---------- ga-83, лето определяется температурой. и ценой на газ. когда я жил в доме- весной и осенью работало (просто ставил меньше) сейчас родители и цена- отключают.только надо по-осени отверкой вал прокручивать- он иногда клинит после простоя.. |
21.02.2014, 18:13 | #7 или 176621 |
Я тут живу!
|
|
21.02.2014, 18:26 | #8 или 176624 |
Карапузо
|
sergN, газа нет, поэтому топиться "летом" не хочется. Спасибо, что посетили эту тему.
|
21.02.2014, 18:31 | #9 или 176626 |
Я тут живу!
|
|
21.02.2014, 18:39 | #10 или 176628 |
Я тут живу!
|
Если вы хотите то, что на рисунке, то есть два варианта.
1 гребенка находится на первом этаже. Запитываете ее трубой большего диаметра.Тогда вам надо будет завести электричество в это место. Не скажу точно, но возможно будет неприятен шум насоса в помещении. 2 гребенка в котельной. Тогда придется тянуть на первый этаж целый пук труб. Будет проблема с развоздушкой контуров. |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. | VAR | Отопление | 221 | 18.08.2017 21:31 |
Хочу сделать теплый пол на кухне | Коля | Отопление | 1 | 03.02.2014 18:20 |
Инфракрасный теплый пол. Цена 25$ м/кв.Бесплатная доставка по РБ | teplopol5 | Прочее | 0 | 19.07.2013 06:43 |
|
|
ТТ+ТА+теплый пол+радиаторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 16 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |