Старый 17.11.2016, 10:57   #1 или 276211
vangelis
Кому няка
 
Аватар для vangelis
Регистрация: 18.01.2012
Адрес: minsk
Сообщений: 312
Репутация: 10
По умолчанию Утепление в районе мауэрлата (узел стропилка-стена)

Всем здрасте!
Вопрос про утепление узла стыка теплой кровли и стены в районе мауэрлата. Строители предлагают следующее!
1). Рис №1 (исходный на сегодня). Стена из газосиликата = 40 см, стропилка 50х200. Кровля теплая. Подкровельное помещение жилое.
2). Рис №2. Строители вставляют пеноплекс толщиной 50 мм со стороны улицы.
3). рис №3. Строители набивают обрешетку к стропилке.
4) рис №4. Строители крепят к обрешетке по линии стены (или ОSB, или черновую доску, или двойной склееный гипсокартон) для создания короба для утеплителя и последующей удобной отделке внутренней стены.

И... строители предлагают засыпать внутри данного короба керамзит (немного пролив его связующим раствором на основе цемента для легкой сцепки от выветривания)... У меня по этому пункту - по керамзиту есть сомнения (потому как они его советуют по любому поводу, прям их любимый материал) . Прошу подтвердить или опровергнуть их. И по возможности предложить варианты, естественно хотелось бы бюджетные... Заранее спасибо!

О, да, расстояние от внутреннего края пеноплекса до мауэрлата прим 4-7 см (пляшет)... От мауэрлата до внутреннего каркаса стены короба (тот что цвета хаки на рисунке) прим 10-12 см. Сама стена короба (цвет хаки) ещё по факту не смонтирован, так что возможны ещё варианты на рассмотрения.

П.С. И не обращаем внимания на запил стропилки (так нарисовалось)




vangelis вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 17.11.2016, 11:05   #2 или 276212
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

заострю-
все утеплители и короба не должны доходить до стропил по высоте на 3-4-5 см
=длжен быть вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 17.11.2016, 11:41   #3 или 276216
vangelis
Кому няка
 
Аватар для vangelis
Регистрация: 18.01.2012
Адрес: minsk
Сообщений: 312
Репутация: 10
По умолчанию

@sergN, я правильно прорисовал Ваше замечание? Т.е. вся верхняя плоскость утеплителя (равно как и верхние границы коробов для утеплителя ) должны быть на 3-4-5 см ниже от верхнего края стропилки? Т.е. по ЖЕЛТОЙ линии на рисунке?





А разве в моем первом случае мембрана (которой дозволяется лежать на утеплителе) не будет выполнять данную роль? Счас отрисую. Вот! Мембана прямо по утеплителю (по вате) и переходит на утеплитель (который заподлицо по верхней линии стропилки). Чем этот вариант не верен?

Последний раз редактировалось vangelis; 17.11.2016 в 12:09.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 13:57   #4 или 276225
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

да.
но приточка снизу должна тоже.
те щель сплошная от улицы и до чердака
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 17.11.2016, 14:30   #5 или 276227
vangelis
Кому няка
 
Аватар для vangelis
Регистрация: 18.01.2012
Адрес: minsk
Сообщений: 312
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
да.
но приточка снизу должна тоже.
те щель сплошная от улицы и до чердака
Имеется ввиду щель над мембраной? Так есть в виде контррейки под МЧ ( извиняюся, что не указал материал кровли).

Или вы имеете ввиду щель под мембраной? Хотя сомневаюсь, ведь часть мембран позволяется ложить на плоскость утеплителя без воздушного зазора. Поэтому, уточните плиз про щель, где именно вы ее подрузумеваете?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 17:13   #6 или 276248
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

да да.
сказки , которые производитель рассказыват..
надо воспринимать по месту.
да.если рассматривать сендвич-панель то реально нафиг там зазоры и пленки-не портится же ничего..
sergN вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Балкон. Узел. AlexanderGr Перекрытия 1 19.11.2016 23:09
Как стыковать брус мауэрлата? de_Mon Крыша и мансарда 12 10.09.2016 13:35
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену. Dobrinia Крыша и мансарда 11 02.09.2014 17:47
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Узел примыкания черепичной кровли к стене maxpalich Крыша и мансарда 0 09.04.2013 22:35

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Утепление в районе мауэрлата (узел стропилка-стена) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна