так что мыслей нет?
|
02.07.2019, 11:28 | #2 или 320581 |
Член Совета
|
Если бак открытый, никакой трехходовой не спасет от переливания. Ваша картинка не увеличивается, вероятно, вставлена неправильно.
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:25 ---------- Если убрать перемычку и поставить за насосом обратный клапан, вода в теплообменнике по идее будет держаться по нижнему обрезу верхней трубы. |
02.07.2019, 11:58 | #3 или 320583 |
Член Совета
|
Перемычку убрать нельзя, так как надо организовать защиту теплообменника от холодной обратки. Про обратный клапан я тоже уже думал...
|
04.07.2019, 08:04 | #4 или 320644 |
Дипутат
|
мысли есть, но они всё больше о том,что перед нами попытка натянуть, пардон, кондом на глобус. Защита теплообменника ТТ-котлов и котлов/каминов с чугунными теплообменниками действительно имеет место быть. И она оправдана с точки зрения тепло-физических и химических процессов происходящих в топке/дымоходе. В Вашем же случае (если я правильно понял) речь идёт о теплообменнике, "надетом" на трубу дымохода банной печи. Если опыт (сын ошибок трудных) нам не врёт, то температура отходящих газов на данном участке редко опускается ниже 300 градусов, а зачастую находится где-то на уровне 500. Воля Ваша, но образование конденсата на внутренней поверхности дымохода в таких условиях видится мне маловероятным. Вернее он (конденсат) образуется лишь на стадии растопки: горячие газы омывают холодный дымоход в зоне теплообменнника. Но проблема в том, что Вам в данный момент просто неоткуда взять горячий теплоноситель, чтобы подогреть теплообменник.
P.S. Прикинул стоимость банной печи в сравнении со связкой "насос+трехходовик+какая-то обвязка". Решил: да и пусть бы тёк тот конденсат , если бы он и был. |
Сказал cпасибо: |
02.07.2019, 12:01 | #5 или 320584 |
Член Совета
|
Подробнее, пожалйста, про защиту от обратки, зачем?
|
02.07.2019, 12:05 | #6 или 320585 |
Член Совета
|
Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кромы воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.
Получается, что при слишком низкой температуре обратки нагревательные элементы котла быстро разрушаются. Поэтому производители котлов ограничивают температуру отратной воды значением 60°С. Как же это осуществляется на практике? Обычно для этого устанавливается термостат - устройство которое автоматически регулирует температуру обратной воды путем подмеса в нее горячей подачи. Эти термостаты работают только на разнице температур воды и не требуют электричества. |
02.07.2019, 12:09 | #7 или 320586 |
Член Совета
|
Это все не имеет ничего близкого к теплообменнику из нержавейки на дымоходе банной печи.
|
Сказал cпасибо: |
02.07.2019, 12:12 | #8 или 320588 |
Член Совета
|
Это почему? Если на теплообменник подавать всегда холодную воду, то внутри будет образовываться нагар. такая схема у меня реализована в каминной топке йотул, как рекомендует производитель.
|
02.07.2019, 23:08 | #9 или 320617 |
Член Совета
|
Такую схему я реализовывал много раз. Но, если я правильно понял исходные данные, речь идет о теплообменнике на дымоходе из кислотостойкой стали с мизерной поверхностью и температурой дымовых газов гораздо выше 100 градусов. Это рекомендация производителя теплообменника, или Ваша идея?
|
04.07.2019, 10:16 | #10 или 320649 |
Член Совета
|
проблема не в самом конденсате, а в том, что на холодной трубе повышается образование всякого "кокса". это ведет к ухудшению теплообменных процессов и нужно чаще чистить трубу
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:15 ---------- это моя идея снять дополнительное тепло с дымовых газов |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |