Старый 24.05.2016, 20:53   #391 или 264011
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
....(как уже отмечал, остается вопрос «подсветки» светодиодных ламп схемой контроля
Проблема решилась элементарно просто - конденсатор в паралель лампе.
Опробовал на светодиодной лампе 230 В/45 мА - для полного "подавления" подсветки оказалось достаточно конденсатора на 10 nF (0,01 uF)

Внимание! Нужно применять конденсаторы на напряжение не ниже 400В!

И "до кучи" прикинул ток, протекающий в схеме при отключенной лампе. Т.к. лампа включена параллельно конденсатору и имеет значительно большее сопротивление по отношению к емкостному сопротивлению конденсатора (емкость конденсатора выбрана 10 nF) и активному сопротивлению резистора в цепи оптрона (100 кОм), то ее сопротивлением (лампы) можно пренебречь.



Для работы схемы контроля на одном оптроне этого тока вполне хватает

Последний раз редактировалось Michael.; 24.05.2016 в 22:30.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 24.05.2016, 23:22   #392 или 264023
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpy Посмотреть сообщение
@Dobrinia, выход из строя мк положыт свет во всем доме,например.

Оффтоп
ненадо переживать. в белке все блоки дублируются. Т.е. есть и основной и резервный. Но мы же не в космосе! ау!
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 08:20   #393 или 264152
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
...... напишу подробный отчет
Написал - http://***********.com/news/upravlen...2016-05-25-144
В последующем ещё планируется рассмотреть вопросы управления освещением по радиоканалу и через RS485
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 26.05.2016, 12:47   #394 или 264187
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@Michael.,
[IMG]http://***********.com/Novosti_4/Home_light_5.jpg[/IMG]
этот вариант идеален, хотел бы я так сделать но такие двустабильные реле дорогие, около 15долл штука...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 13:08   #395 или 264195
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Действительно, бистабильные реле не дешевые, и я писал об этом выше.
Можно было бы довольно просто реализовать БР на обычном реле и триггере, но вся прелесть БР в том, что их фиксация в каждом положении (включено/отключено) механическая и катушка реле не находится постоянно под напряжением.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 14:41   #396 или 264204
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@Michael., а если сделать самостоятельно на таких релюхах http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...B5%D0%BB%D0%B5
2долл штука...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 26.05.2016, 14:53   #397 или 264210
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Почему бы и нет, если контакты реле способны коммутировать требумое напряжение/ток
А так все нормально - для переключения этих реле достаточно только импульса.

Только управление там, как я понял, по двум обмоткам. Впрочем , нужно изучить более подробно
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 26.05.2016, 22:48   #398 или 264278
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
....
этот вариант идеален, хотел бы я так сделать.....
Добавил в статью ещё более простой вариант - вместо 4-x жильного кабеля будет достаточно и 3-х жильного.
Да и еще - обратите внимание - оптрон контроля состояния освещения в этих схемах включен не последовательно, а параллельно с нагрузкой, поэтому отпадает необходимость шунтирования светодиодных и люминесцентных ламп конденсатором.

[IMG]http://***********.com/Novosti_4/Home_light_6.jpg[/IMG]
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 23:01   #399 или 264283
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@Michael., да крутяк... осталось найти дешевые релюхи на рейку или самостоятельно сделать такой модуль....
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 23:10   #400 или 264284
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Если делать на реле по ссылке из поста #396 то лучше сразу разработать модуль штук на 8. Взять стеклотекстолит толщиной не менее 2 мм, на нем разместить вместе с реле и схему контроля на оптронах и установить мощные клемники на соответствующий ток. Получится такой "универсальный модуль"

Единственное, что в этих реле меня напрягает - это их управление импульсами разной полярности. Тут нужно подумать, как это лучше организовать.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Как сказал сам "конь", его и без этого прет" no name Оффтоп 7 23.07.2015 10:01
Mасло "ГХИ" - жидкое золото" LadyTA Питаемся вкусно 4 18.06.2013 16:19
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет News Оффтоп 9 19.07.2012 00:07

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна