20.03.2012, 11:07 | #2 или 66266 |
Я тут живу!
|
Смысла нет. Вред будет.
Каждый лист ЭППС имеет супеньку. При монтаже ступеньки позволяют избежать мостиков холода. Листы крепятся клеем\пеной\зонтиками по вкусу. ПС. Проектировщики могут быть и не в сговоре с поставщиками\производителями ,но объективнее или умнее от отстуствия сговора не становятся. Мне проектировщики фундамент 2-эт. дома на метериковом песке нарисовали из ФБС толщ.50 см. Но без подушки и без монолитного пояса поверх блоков. И потом за эти рисунки хотели деньги.Вот наглецы. После этого я перестал идеализировать проектировщиков, как до этого архитекторов и после этого-строителей. Походу у вас все еще впереди. |
20.03.2012, 11:39 | #3 или 66273 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
ПС. А почему от скотча вред? |
|
22.03.2012, 19:17 | #5 или 67001 |
Пионэр
|
Я хожу покупаю пену, пистолеты и утеплитель ...а в это время на стройке после зимы полная лажа, дайте совет что делать дальше?
Суть дела, в сентябре - октябре не успел доделать ГИ, отправили в командировку, бросил как получилось, в сырую погоду не работал, бетон вроде был сухой...первый слой Праймером, второй мастикой - не успел наплавить трубки, т.к. не нашел помошника, все былизаняты, решил наплавливание отложить на весну. Вот сегодня был на участке и пал в шок, не пойму почему так получилось, блоки с дву зоводов как с минского так и со смолевичского, на обоих картина одинаковая, то что монолитили бетоном - все ок (подушка, пояс, вставки), проблема именно в блоках. Может в кризис небыло цемента и они ложили цемент с известью или с мелом. А может перепады темературы и вода сделали свое дело, или слой оказался маленьким...мазал валиком не кистью... Что делать? Думаю взять щетку по металлу и пройтись додрать где что еще не отлетело и по новому, а когда приклеится на горелку изоляция - то такая проблема отпадет...я надеюсь...ваши советы!!! Самая хорошая стена Вот фрагент самой плохой...она такая вся кусками.... |
22.03.2012, 21:07 | #7 или 67032 |
Я тут живу!
|
это не проблема холода.
отступление : любые мастики боятся ультрафиолета. по цвету видно . ну прям как у меня. матовый оттенок. но не в этом проблема. точно такое же наблюдал когда по сырой поверхности мазал (местами). пройдитесь праймером (так сказать освежить поверхность) и плавте рулоны. мазать мастикой не надо !!!! ктобы что ни говорил. это лишний и вредный слой. по этому поводу нет времени дискутировать. но как никогда в этом случае кашу маслом испортите. у меня нету воды. и я просто помазал мастикой за один слой по праймеру. сухо в подвале. да и засыпку делал суглинком Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 22.03.2012 в 21:18. |
04.04.2012, 23:25 | #9 или 70352 |
Кому няка
|
Я успел сделать ги и обратную зысыпку. Только проблема по весне в том, что местами рулонка отошла/отклеилась и образовавшиеся полости заполнились водой.
Теперь надо подклеивать. Тебе же, как заметил Павел, просто надо освежить и закончить начатое. Это не повод для грусти. Все будет хорошо. Пысы, честно, сам бы не отважился фундамент оставлять в таком виде на зиму. Сам арм пояс не успел сделать, предпочел закончить ги и засыпать на зиму. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. | Мраморный Александр | Наружная отделка | 127 | 25.09.2018 13:31 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Помогите разобраться с перекрытием цоколя | STASIKAN | Перекрытия | 43 | 04.11.2011 20:04 |
Кирпич как опалубка для цоколя | VitalisS | Фундамент | 3 | 24.10.2011 16:55 |
Утеплитель , теплоизоляция | anz | Изоляционные материалы | 3 | 21.09.2011 22:14 |
|
|
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |