По умолчанию Ошибки монтажа или эксплуатации?

ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
vasth вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 02.10.2012, 14:25   #2 или 102230
Saburoff
Я тут живу!
 
Аватар для Saburoff
Регистрация: 02.12.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 4,113
Рецепты: 2
Репутация: 38
Мастер Умелец: За сделаное своими руками  Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?
Saburoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:36   #3 или 102233
vasth
Карапузо
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 31
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Saburoff Посмотреть сообщение
vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?
так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:41   #4 или 102235
Saburoff
Я тут живу!
 
Аватар для Saburoff
Регистрация: 02.12.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 4,113
Рецепты: 2
Репутация: 38
Мастер Умелец: За сделаное своими руками  Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vasth Посмотреть сообщение
так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?
Козы ж нету. чего его будет выбивать?
Saburoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:52   #5 или 102241
vasth
Карапузо
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 31
Репутация: 10
По умолчанию

а автомат может быть не исправен?
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:11   #6 или 102248
adf
Я тут живу!
 
Аватар для adf
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Пригород
Сообщений: 3,102
Репутация: 49
Мы вместе!: За неоценимую помощь в развитии форума 
По умолчанию

Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.
adf вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:17   #7 или 102249
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:51   #8 или 102257
vasth
Карапузо
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 31
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от adf Посмотреть сообщение
Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.
И поэтому между нулем и конструкцией 220в???? может имели ввиду фаза на трубе?
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:56   #9 или 102259
vasth
Карапузо
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 31
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.
Если поставить УЗО - пропадет фаза на водопроводной трубе?
ВСЕ потребители отключены.
Да знаю, что так правильнее, но это не решает проблему(побывал так сделать)
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 16:07   #10 или 102263
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. mutny Системы безопасности 93 18.04.2016 22:51
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна