Строим вместе! |
|
09.04.2017, 10:29 | #1 или 287710 |
Карапузо
|
Нужен совет
Доброго времени суток. У меня проблема в новостройке, из-за нее не могу начать делать ремонт в одной из комнат. Дело в том, что при проектировании вентиляции, был какой-то косяк (Так объяснили представители независимой экспертизы НИПТИЗ) вытяжка дует в обратную сторону, то-есть в квартиру, но эта проблема решаема, принудительная вытяжка. Но, проблема в следующем, вентшахта и смежная стена в комнате с переодичностью становятся мокрыми, из-за конденсата. Соответственно это тормозит дальнейший ремонт. Думал изолировать фасадной минватой, чтоб избежать перепад температур в этом участке стены. Может я ошибаюсь, и это приведет к росту плесени под изоляцией??? Помогите советом, как лучше поступить??
|
09.04.2017, 12:09 | #2 или 287715 |
Я тут живу!
|
Заключение экспертизы есть? Или только "объяснили"?
Получите заключение, обратитесь в суд, и пусть это будет "головняком" застройщика. Смежная мокнущая стена наружная или внутренняя? Из-за чего происходит перепад температур? Изнутри утеплять нельзя. Душите застройщика! Дом наверняка на гарантии. |
Сказал cпасибо: |
09.04.2017, 15:43 | #3 или 287722 |
Карапузо
|
Мокнущая стена
Да, заключение есть. Наше ЖСПК пытается что-то выбить из застройщика, но они как-то не хотя шевелятся. пытаемся что-то выбить с них. Да, стенка внутренняя. Вентшахта в туалете, и примыкает к жилой комнате, сама шахта периодически вся мокрая и стенка в комнате разделяющая туалет и комнату...
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:38 ---------- перепад температур происходит из-за того, что комната отапливается а из вентиляции свищет холодный воздух в квартиру, то-есть вентиляция работает наоборот. А что можно придумать, чтоб как-то заизолировать конденсирующую стену и вентшахту??? если это вообще реально. Спасибо |
09.04.2017, 16:04 | #4 или 287724 |
Член Совета
|
@Prizrak, дожимайте все по горячим следам.
Удачи вам в этом нелегком деле. |
09.04.2017, 16:57 | #5 или 287728 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Заставьте правильно работать вентиляцию. Как минимум, предложенный вами вариант с принудительной тягой. Но это увеличит ваши расходы по электроэнергии. Все остальное вряд ли вам поможет. Поэтому, еще раз советую, не слазьте с застройщика. |
|
09.04.2017, 17:37 | #6 или 287730 |
Я тут живу!
|
@Prizrak, стена не может намокать из за того что в вентканале обратная тяга. Если Вы поставите вентилятор она опрокинется в другом канале. Если Вы вызывали экспертов то выложите их заключение,что бы можно было понять причину возникновения воды в вентканале
|
09.04.2017, 19:47 | #7 или 287735 |
Я тут живу!
|
|
09.04.2017, 19:54 | #8 или 287736 |
Я тут живу!
|
@illarion, вентканал один, а выхода бывает два, один в кухню второй в с\у
|
09.04.2017, 21:03 | #9 или 287737 |
Я тут живу!
|
@Lama, я знаю. Выходов м.б. и три: кухня, туалет, ванная.
Но ключевое слово - вентканал, а он один. |
09.04.2017, 21:27 | #10 или 287740 |
Я тут живу!
|
@illarion,
и вентканалов может быть два у меня в квартире два - кухня и санузлы в разных концах квартиры и у них свои стояки по воде,канализации и свои вентканалы |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |