Старый 06.01.2012, 18:22   #1 или 47899
ByDeRus
Пионэр
 
Аватар для ByDeRus
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 195
Репутация: 12
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию Каскадное подключение котлов

Цитата:
Сообщение от umberto Посмотреть сообщение
у меня Junkers ZSC 24-1 MFK
2шт каскадом

кстати бойлерный темп датчик можно запараллелить на 2 котла?
сопротивлению датчика без разницы сколько к нему контроллеров подключено?
Так это не каскад у Вас, нет на эти котлы у производителя каскадной автоматики.
Датчик принципиально запаралелить можно но больше вопросов возникает по тепловой схеме, 2 котлам работать на одну систему( либо СО либо ГВС) не так просто по гидравлике.Качели те еще одним словом.

Последний раз редактировалось santeam; 10.02.2012 в 00:10.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 07.01.2012, 21:09   #2 или 48046
murava
Пионэр
 
Аватар для murava
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Львов
Сообщений: 155
Репутация: 15
По умолчанию

Что-то мне подсказывает, что параллелить датчики не получится...
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 03:55   #3 или 48668
umberto
Карапузо
 
Аватар для umberto
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 26
Записей в дневнике: 1
Репутация: 10
По умолчанию Каскадное подключение котлов

Буду благодарен за помощь, советы и критику.

Условия: недострой.
В топочной два котла EUROMAXX ZSC24-1MFK, подключены и запущены.Входы-выходы котлов сдвоены.
Подключил бойлер и несколько петель теплого пола для поддержания плюса в зимний период.
До снятия свех вопросов и "обкатки" обвязку делаю из полипропилена.
в доме ок 250 м2 общей площади.
бассейнов нет
1 эт ТП+радиаторы
2 эт радиаторы
Окончательную схему представляю как на картинке.
Раздельное отопление низко и высокотемпературными контурами не представляю, буду признателен за ссылки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.png
Просмотров: 1930
Размер:	30.2 Кб
ID:	11858  
umberto вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 10:19   #4 или 48686
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Есть аксиома: два котла, замодулированные на 40..50%, имеют меньший КПД (жрут больше газа) чем один, работающий на 80..100% мощности. Это основная причина, по которой есть смысл вместо одного котла немаленькой мощности использовать два малых, с каскадной автоматикой, реализующей оптимальный алгоритм работы.
Оффтоп
Так что я бы в вашем случае (отсутствия каскадной автоматики) кроме комплектных сервисных кранов установил обычные шаровые, отсекающие резервный котел, и подключал бы его только в морозы ниже -20. Кроме того, каждый котел врезал бы в ТГР напрямую, своими трубами подача-обратка, без общего участка.
Или сэкономил бы ТГР и насос, подключив один котел на радиаторы и БКН, а второй на смеситель полов. Если бы второй котел был низкотемпературным конденсатником, еще сэкономился бы смеситель и 10..15% потребляемого им газа.
Параллелить на оба котла датчик бойлера думаю что нельзя. Датчик это всего-лишь терморезистор на несколько кОм, на котором измеряется падение напряжения при протекании заданного тока. От двух котлов ток будет больше, измеренное напряжение не попадет в алгоритм автоматики котла...
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:20   #5 или 48732
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

схема в целом правильная.
для юнкерса есть совсем недорогие(в польше) контроллеры. это было бы верно.
про отсечь 1 котел-это тоже верно. очень даже.

низкотемпературное -это когда радиаторы ставят в 2 раза большие по размеру и подают на них не 60-80град а 50-55 (это режим работы конденсатников).
вам это не грозит.
но у вас есть низкотемпературная часть-это ТП. там есть смеситель. все в порядке.
стрелка у вас -это кашерно.
пока будете мало топить она сильно поможет котлу не конденсировать холодную обратку.
трубы от котлов можно оставить (тогда трубы надо DN32)...можно и распарить.
материал первичных (до коллекторов раздачи) какие у вас?
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:23   #6 или 48734
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

схема у вас без подробностей?
(не вижу группу безопастности на бойлер...и стрелка усеченная...нет обратных на контурах)
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 01:16   #7 или 50108
ByDeRus
Пионэр
 
Аватар для ByDeRus
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 195
Репутация: 12
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

А я чета по ГВС не понял, а как оно работает?
Котлы насколько я понял 2-х контурные.
http://www.junkers.by/upload/iblock/...0f6dba9385.pdf
стр 14-вроде для Вас,
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 16:28   #8 или 77793
umberto
Карапузо
 
Аватар для umberto
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 26
Записей в дневнике: 1
Репутация: 10
По умолчанию

немного потерялся .. спасибо за помощь

Будерус, как будто моя схема соответствует 14ой странице.. или я не догоняю чегото..
umberto вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. ByDeRus Отопление 269 25.10.2021 09:15
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) Gosha Вентиляция и дымоходы 14 23.03.2016 16:16
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Каскадное подключение котлов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна