Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Крыша и мансарда (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8886)

Diplomat 27.10.2016 13:58

@sergN, чет не понял опять. шпильки монолитить нужно и ими притягивать прогон к стенам вниз?

sergN 27.10.2016 14:38

если это прямоугольник-то притягивают к широкой стороне.
на простенках естессно надо выгнуть из полосы хомут и притянуть вниз.(подложить доску можно.-заливать 2 см смысла не вижу. никакого...надож армировать..2см..)
темболее на простенках сращивать придется брусы.

Diplomat 27.10.2016 14:47

@sergN, Но у меня доски 50х200, а не брусы. Можно ли их сбить в три ряда вразбежку и тем самым получить как бы брус 150х200х12000? И про пояс еще, если его отлить сразу по всем внутренним стенам чтобы получился Н-образным (только букву н повернуть на 90град)? И в нужных местах вставить шпильки для прогонов и для лежня под средний прогон?

sergN 27.10.2016 16:12

хорошее решение.
только не сбивать а купить шайбы усиленные и шпильки наД8.
нарезать и свинчивать.
про заливку нарисуйте-я туплю.

Стэлс 27.10.2016 22:57

@sergN, только не D8, а диаметром 10 или 12мм. у восьмерок резьба в гайках срезается слишком легко при затяжке даже обычным гаечным

sergN 27.10.2016 23:35

(ну съекономить хотел..у меня тоже везде 10. 8-)

Prosto 28.10.2016 08:08

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 274600)
только не D8, а диаметром 10 или 12мм

ПАша кому-то считал в начале этой темы, получилось д12

Diplomat 28.10.2016 09:28

@Prosto, Просветите пожалуйста, там где доп прогоны будут опираться на внутренние стены, котоные параллельны фронтонам, их нужно жестко крепить к стене (имеется ввиду замоноличенные в бетонную ленту шпильки)? Или прогоны должны как бы просто лежать на этих стенах?

sergN 28.10.2016 09:52

у меня лежат защемленные. без ацкого прижима.

illarion 28.10.2016 10:28

@Diplomat, что-то трете все без толку про эти доп. прогоны. Не нужны они вовсе.
Если сделаете подпорки для конькового бруса, то получите безраспорную систему. Плюс затяжки...
Юра уже неделю назад об этом писал, что длина стропил у вас небольшая (~5 м) и все будет "гуд".
С доп. прогонами, кроме гемора, ничего полезного не получите.