Цитата:
|
Вопрос к специалистам. Как армировать подушку под блоки ФБС?
|
|
Кто что думает про такой способ вязки арматуры ?
|
Вложений: 1
Всем добрый день. У меня по проекту была заложена каркасная сетка Ф8 150*150. В виду ее малого наличия у нас и дороговизны, да и в проекте замена предусмотрена, решил попробовать заменить ее на 12-ую арматуру с вертикальным шагом 550 (схему прилагаю). Можно ли так сделать или лучше уменьшить шаг до 300-400 мм? Почва - глина.
|
Цитата:
можно и так если удовлетворит тому что выше написано. кстати разрешантся вязать арматуру в шахматном порядке т.е через раз т.е 50процентов пересечений |
Alexus чтото армирование зуба хромает.
вопрос касался вертикалых стержней? ди аналичие горизонтальной под вопросом. и плита первого этажа смущает |
Цитата:
|
выложите планы.
1.если армировать зуб ,то сетка сверху нужна. если снизу зуба заора не будет то добавить и снизу. я бы увеличил высоту зуба. тогда необходимость армирования может пропасть. 2.толщина плиты уж очень токая. какой пролет перекрывает? или это по грунту.? тогда категорически нельзя заводить на фундамент. пол потрещит. 3. не вижу смысла в армироании самого тела фундамента. вет и гор арматура. можно только верхние и нижние зоны |
Вложений: 5
Цитата:
|
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8