sergN 01.01.2012 14:11

у нас эта ссылка была выложена в теплорасчете- мы там с неё начали "войнушку"

ОИК-4 05.01.2012 17:02

Программа для теплорасчетов
 
Пользуемся http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/

sergN 05.01.2012 17:17

походу это то же , с чего мы тут начали.???
надо объединить с той темой.

seeker 05.01.2012 17:20

Совершенно верно!

Павел 05.01.2012 17:22

теплорасчет.рф - те же яйца, зато по-русски...
нихт нового...

ОИК-4 05.01.2012 17:25

Теплорасчет рф с этой проги содрали.В немецкой больше материалов указано.

ОИК-4 05.01.2012 20:22

Вот еще программы http://www.sankom.com.ua/firm-versions

sergN 05.01.2012 22:07

типа доконал любознательных?

ОИК-4 06.01.2012 11:05

Типа да.

sanyok 06.01.2012 11:11

капец.....

sanyok 06.01.2012 19:39

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 47674)
Вот еще программы http://www.sankom.com.ua/firm-versions

пересмотрел все проги ....все одинаковые.....только под разными названиями

sergN 06.01.2012 20:15

водка-она тоже одинаковая...почти.

artexpress 06.01.2012 20:19

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 47909)
пересмотрел все проги ....все одинаковые.....только под разными названиями

Поэтому я пользуюсь калькулятором В. Романова.
Я пару лет назад проверил расчеты руками - сошлось. С тех пор пользуюсь.

VAR 06.01.2012 21:10

вы уж извините но это или вы считать не умеете или программа **рню считает. а то что программа бредовая и так понятно. расчитана на весьма и весьма общее представление о теплопотерях а если быть еще более точным то к программе серьезно относится нельзя...

sergN 06.01.2012 21:25

Вложений: 1
как это?

VAR 06.01.2012 21:30

нет.
это полет мысли гения

artexpress 06.01.2012 21:47

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 47918)
вы уж извините но это или вы считать не умеете или программа **рню считает. а то что программа бредовая и так понятно. расчитана на весьма и весьма общее представление о теплопотерях а если быть еще более точным то к программе серьезно относится нельзя...

Пример приведите.

sergN 06.01.2012 21:55

сегодня тяпница....могут быть осложнения.

VAR 06.01.2012 22:55

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 47925)
Пример приведите.

heatcalc
Тв = 20С
Ен = -24
СЗ
стена из блока Д500 3,375х3, толщина 400мм
200 Вт

расчет "в ручную" - 158 Вт

sanyok 06.01.2012 23:09

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 47913)
Поэтому я пользуюсь калькулятором В. Романова.
Я пару лет назад проверил расчеты руками - сошлось. С тех пор пользуюсь.

а как его запустить?...абра-кадабра какая-то....

VAR 06.01.2012 23:16

закиньте в поисковик heatcalc и скачайте, можно онлайн

sergN 06.01.2012 23:33

вообще расчет надо делать комплексный.
и будет не один лист.
поэтому не могу ничего комментировать.

VAR 06.01.2012 23:38

конечно! но на примере одной стены уже есть разница, разница даже есть если учесть добавки а мансардный этаж, насколько я помню, там вообще не посчитаешь, да и с полом по грунту там какая то фигня... уж лучше тогда 100Вт/м2

Pavel_GGS 07.01.2012 00:48

я своему теплотехнику-проектировшику подкинул проект ОВ разработать моего дома с полными спецификациями.
както заикнулся я что на многих фирмах впаривающих приборы считают 100Вт на м2. он у виска покрутил. сказал будет в пределах 60-70. сколько он этих то потерь за 8 лет насчитал для всего типов зданий. и там где технологические процессы и административка и жилые и т.п.
потом как проект закончит попрошу что выдал все промежуточные результаты по всем показателям.

VAR 07.01.2012 00:57

пусть выдаст! будет интересно посмотреть и сравнить!

Pavel_GGS 07.01.2012 01:15

еще так для инфы.
построил ихний институт экспериментальный дом с рекуператорами. он там квартиру купил. в начале долго плевались в процессе наладки. но потом в принципе не пожалел. КПД 80%. правда я спросил про разницу в ЖКХ.... небыло цифр было только что меньше :)

sergN 07.01.2012 13:22

да. рекуператьр для высоток -это правильно.
если его инсталяцию и эксплуатацию размазать на всех- это немного(имхо)
другое дело для себя. это как малая АЭС на чердаке. вроде хорошо , а окупается лет 200.

Вик 07.01.2012 16:13

Вы хотите сказать что атомная энергетика не рентабельна?

Павел 07.01.2012 21:11

А для чего вам теплорасчет?
Это я вам, как ламер задаю вопрос.
У меня информация такая, что для дома до 250 м2 достаточно котла 24 кВт и во всех комнатах одинаковые радиаторы с запасом. Если где-то будет перегревать тупо поджать их. ))) Мне это сказали и сантехники и продавцы в магазине. Что я собственно и сделал. Все стальные беленькие радиаторы у меня инкубаторские, одинаковые. Смотрится это хорошо. Тепла везде хватает с запасом на возможный большой мороз. В чем смысл расчета? Я это пытаюсь понять, как обыватель, далекий от всего этого.

VAR 07.01.2012 23:46

зачем переплачивать за радиаторы? достаточно столько сколько достаточно, сантехники и продавцы ваших денег не считают! тем более что стальные беленькие этих денег стоят... это одно, а второе, кто-то ж может построить стену в кирпич и посчитает что этого достаточно... ну и третье - принцип 100 вт/м2 для тех кто решает из чего сделать крышу или утепляться или нет и чем и т.д. мягко говоря непонятен...

Павел 07.01.2012 23:56

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 48058)
зачем переплачивать за радиаторы?

Да хотя бы ради гармонии. Когда они все одинаковые - это смотрится.
Да и переплаты там формальные.
Если не хватит - это уже другой вопрос.
Я как раз говорю о том, что лучше взять с запасом даже туда, где это не надо.
У меня в проекте по отоплению тоже было рассчитано все, что черт ногу сломит. Но плюнул и взял все одинаковые. Не жалею.

VAR 08.01.2012 00:20

ну если ради гармонии...

Pavel_GGS 08.01.2012 00:31

интерьер каждой комнатый независим. можно глаза порвать одновременно наблюдая радиаторы в разных комнатах :). и даже если несколько окон в комнате то они одинаковы. поэтому кретерий гармонии по одинаковости радиаторов не имеет смысла

omegian 08.01.2012 01:04

VAR, а зачем заморачиваться, если в средний коттедж 200м2 можно поставить радиаторы с запасом мощности, что увеличит стоимость на 300 евро и это решает все проблемы? или вы думаете, что возможно изучить теплотехнику за время, соизмеримое с зарабатыванием указанной суммы?

VAR 08.01.2012 02:39

я ничего не думаю и никого ни к чему не агитирую!
пусть каждый сам для себя решает как ему захочется.

зы. сколько денег вы могли бы заработать пока писали 294 поста на форуме Дом советов?

purler 08.01.2012 11:14

Мне например просто интересно сесть и потратить день или два на рассчеты. Без рассчетов при наличии запаса все будет ок, но после ремонта в квартире и рассчета 100 вт/м2 и отстутсвия регулирования батарей заметна ущербность данного метода.
В одной комнате где подача - явный перетоп и пара ребер точно лишних
А в кухне где вытяжка эти ребра были бы как раз кстати.
Знал бы раньше - посчитал бы. Заодно можно прикинуть сколько есть смысла вкладываться в утеплитель и потом экономить на отоплении. Сомнительно мне что газ и дальше будет такой дешевый.

Вик 08.01.2012 11:19

Цитата:

Сообщение от omegian (Сообщение 48070)
VAR, а зачем заморачиваться, если в средний коттедж 200м2 можно поставить радиаторы с запасом мощности, что увеличит стоимость на 300 евро и это решает все проблемы? или вы думаете, что возможно изучить теплотехнику за время, соизмеримое с зарабатыванием указанной суммы?

Можно! Например если работаеш уборщиком в библиотеке. Хотя отчасти про малый переросход верно. Болие мение точьно можно подобрать тока секционые радиаторы. Панельки будут либо больше либо меньше нормы. Естесно берём больше либо закаляемся. А ещё вкус у всех разный, а и как брали других не было (а ждать не хотели) ну и тд. В итоге весь расчёт пох...а и работает эмперическая формула 100 ват на квадрат.

sergN 08.01.2012 16:54

для меня вопрос расчета - это вопрос грамотно ли я делаю.
кроме того есть такой принцип в армии- подход/отход/фиксация.
инженерные сети потому и называются-инженерные- что расчет нужен.
а то потом будет лингвистический абсерун с мат/перематами
(хотя в прикидку я любой дом за 5 минут прикину хрен к носу.)
а вот хватил ли для другого дома в 200м2 24кВт-это вовсе не факт

Вик 10.02.2012 22:26

Вложений: 2
Фото.

Pavel_GGS 10.02.2012 22:30

Вик первое фото понятно. а второе немного ракурс непонятен