Вложений: 1
Для расчета имеем:
200м2 ограждения |
Температура внутри помещения - 20С
Средняя температура за отопительный период (Минская обл.) -1,6 Отопительный период (Минская обл.) 202 суток Теплотворная способность газа 9,1 Квт*час/м3 КПД котла 91% Расчет 1. Тепловой поток через 1м2 ограждения (20+1,6)/2,54 = 8,5 Вт/м2 2. Ограждения всего дома (в пересчете на отопительный сезон) (202*24)*8,5*200 = 8 241 600 вт/час = 8241,6 Квт/час 3. Компенсация теплопотерь через ограждения, с учетом КПД котла: 8241,6/(9,1*0,91) = 823,4 м3 газа. 4. Стоимость 823,4 м3 газа = 29,46 USD |
Вложений: 1
Теперь имеем такое оргаждение:
|
Расчет
1. Тепловой поток через 1м2 ограждения (20+1,6)/3,65 = 5,92 Вт/м2 2. Ограждения всего дома (в пересчете на отопительный сезон) (202*24)*5,92*200 = 5 740 032 вт/час = 5740 Квт/час 3. Компенсация теплопотерь через ограждения, с учетом КПД котла: 5740/(9,1*0,91) = 573,4 м3 газа. 4. Стоимость 573,4 м3 газа = 20,52 USD т.е. в варианте ограждения с утеплителем (ппс) мы выигрываем 8,94 USD/год (отопит.сезон) Как то вот так! Такой расчет уже приводили и обсуждали на их доме. Теперь осталось посчитать реальные затраты на утепление и посмотреть время окупаемости этих затрат. |
да, и еще, здесь расчет с учетом сегодняшних цен на газ.
|
принцип понятен...
только это 16м2 домик. нет? не...чё та к ночи путаюсь.. просто цифры по газу нереалльные... |
нет это не домик, площадь стен (только стен!) 200м2
|
Цитата:
да, и речь идет только об отоплении (без гвс) и в контексте стен |
Спасибо VAR. Теперь дискуссия приобретает смысл, который и просил Павел. Лично для меня в вашем расчёте цифра экономии газа хоть и имеет значение но далеко не на первом месте. А на первом месте "Тепловой поток через 1м2 ограждения"
без утепления он 8,5 Вт/м2 а с утеплением 5,92 Вт/м2. Разница в 1,43 раза Что нужно учитывать: 1) Что это только стены. Т.е. если рассматривать реальный дом и то что через стены потери составляют 20-25%, то это процент делим ещё на 4 2) Тип отопления. Если газ - думаю заморачиваться с утеплением на сегодняшний день не стоит. Но что будет завтра? Если дрова, то я поищу любую возможность, чтобы поменьше времени отдавать работе кочегаром 3) Более утеплённый дом - это больший комфорт. Медленнее остывает зимой, медленнее нагревается летом. Т.е. экономим ещё и летом на кондиционировании. Меньшие колебания температуры (актуально опять же для дровяного отопления). Вот теперь уже каждый более осознанно может сделать для себя вывод. Будет ли он платить за больший комфорт и за возможную экономию в будущем |
потери через стены составляют 13-15%
потери через проемы составляют 25-30% - вот где стоит прогнуться - 5... камерные профили, энергосберегающие стекла, уменьшение площади проемов на стадии проектирования и т.д. и т.п. кроме этого тепловой поток через стены определяет сама конструкция ограждения т.е. можно оштукатуренный блок 400мм, можно блок в 500мм, можно блок облицованный кирпичем с воздушной прослойкой (кстати самый лучший изолятор!)... т.е. есть что выбрать без утепления, а дальше надо считать... |