Цитата:
|
Цитата:
отвечаю на очередной вопрос. Т.к. по фото есть подозрение что балка соединена с монолитным поясом, который идет по поперечной стене, то верхний пояс, в этом месте может воспринимать какие-то растягивающие усилия. Чистая консоль(защемление этой стороны балки) в идеале, должна иметь диаметр верхнего пояса не менее 16мм, но тут не чистая консоль, просто возможно добавление растяжения в небольшой степени. Вчислять это долго и нудно, поэтому 12мм и не меньше, хотя хватило бы и 6мм конструктивно. Ты когда оскорбляешь, будь готов услышать это же в ответ, я долго терпел. Жду расчетов по поперечке, где они ? |
шаг поперечного армирования в приопорной зоне балки должен быть меньше чем в пролетной.
если я правильно помню (а сейчас нет возможности поискать) то минимальный конструктивный шаг порядка 400мм. в приопорной зоне раза в два меньше (или 1/3 высоты точно не помню). хомуты должны быть гнутые с замыканием соединения петлей для анкеровки в бетоне. но это все ни к чему - с таким общением... |
Цитата:
|
Цитата:
а то скоро дойдете до еще более забавных советов. не надо пыжиться и рожать типа умные слова - я не домохозяйка, чтобы писаться от сложных слов. я не конструктор, чтобы считать. как, разумеется, и вы. тем более в таком тоне. мне приходилось многое считать, но это не моя работа. п.с. предлагаю в очередной раз покаяться и извиниться за хамство и быдлячество. ---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ---------- Цитата:
Павла попросите посчитать, если для вас это крайне важно. вы сами высмеиваете себя вашими же утверждениями. мне лишь остается улыбаться. |
|
Цитата:
короче для визуального восприятия накладывается эпюра моментов на эпюру материала ( т.е на эпюру фактического армирования). В итоге от точек их пересечения останется заанкерить рабочую арматуру. ну это если блин совсем кратко ))))))))))) |
Цитата:
Например пролет 3м, балка 300х500мм и нагрузка 5т/м, армирование низ 20мм, верх 16мм поперечка 6мм шаг 100мм. Кисп. по наклонным трещинам 0,8. При таких условиях даже увеличение шага на 10мм уже влияет очень сильно, при шаге 110мм Кисп уже 0,9. А в таком случае как наш рассматриваемый, когда пролёт гиганский, сечение как у хворостины, нагрузка дэцельная К исп будет зависеть только от ширины раскрытия трещин, а она ни как не зависит от шага, от слова НИ КАК. Балка сто раз уже поломается по середине прежде чем наступит такая нагрузка что появятся наклонные трещины. Понятно, надеюсь, дятел или термины не технические ? |
Цитата:
|
Цитата:
Попытайтесь, если у вас получится, представить это не как усиление сжатой зоны, а как увеличение высоты сечения. Просто была балка 300мм, стала 400мм. Был К исп с защитным 60мм 0,9, стал 0,35, грубо. Какой следующий вопрос ? |