Павел, доброго времени суток! Ответьте пожалуйста на пару вопросов :
1. Можно ли уложить плиты перекрытия не на армированный пояс на кирпичную кладку в данном конкретном проекте. 2. Выдержит ли обведенная красным цветом опора выполненная из ПГС 400 , D500 данную нагрузку. Фундамент ленточный монолит 1,2м + ФБС 600 + армопояс 400. фундамент под всеми несущими стенами (стенами опирания плит) [IMG]C:\1.jpg[/IMG] |
Вложений: 1
Pavel_, доброго времени суток! Ответьте пожалуйста на пару вопросов :
1. Можно ли уложить плиты перекрытия не на армированный пояс на кирпичную кладку в данном конкретном проекте. 2. Выдержит ли обведенная красным цветом опора выполненная из ПГС 400 , D500 данную нагрузку. Фундамент ленточный монолит 1,2м + ФБС 600 + армопояс 400. фундамент под всеми несущими стенами (стенами опирания плит). |
1. можно. на смятие даже и ГС хватит без кирпича. но пояс в осномном я советую по другим причинам. поэтому вы в кладку в последние 2 рада можете положить по пару продольных стержней ф10. шов будет немного толще. но ничего страшного.
2. красного не вижу |
Красный овал со стрелкой - по центру, в месте опирания 33-х плит.
|
Вложений: 1
вот рисунок без плит перекрытия
|
этажность какая?
|
Вложений: 2
2 этажа
|
будет держать. практически 20т на метр погонный стены держит ГС. у вас будет меньше.
но просто посмотрите у вас сверху большой проем. по нему будет нагрузка собираться больше чем на м.п ширины. да и на смятие неочень. поэтому по проему желательно из кирпича пройтись |
Я планирую на все места опирания плит уложить кирпич.
Спасибо! |
над проемом в 2,8 вроде будет перемычка. под нее лучше подушечку залить. по ширине равная стене. а вот по длине в раз 1,5 больше длины опирания перемычки
|
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3. |