Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Утепление и изоляция (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Как расчитать теплопотери? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2362)

trmntr 11.09.2012 16:11

sergN, спс, но я там не нашел ГС блока, есть пеноблок там, но нет плотности 500

p.s.

просто суечусь какой надо толщины покупать ппс и какой марки, чтоб мой стеновой "пирог" комфортно себя вел...

VAR 11.09.2012 19:43

Цитата:

Сообщение от jarre (Сообщение 99070)
VAR, здравствуйте!
Подсчитайте, пожалуйста, где будет точка росы при наружней t°C -20, внутренней t°C +20 в стене из ГС 300мм D500 + ППС 50мм, район застройки г. Жодино

не заметил вашего поста. вечером посчитаю...

Будаўнік 11.09.2012 20:47

Вложений: 1
Вот покопался у себя.
Это кто-то из наших вроде составлял,простите не помню.

Будаўнік 11.09.2012 20:52

Вложений: 1
Расчет при помощи этой проги.
Можно поковырять.:go:

Будаўнік 11.09.2012 20:56

Вложений: 1
Для полноты картины.
Автор - Winder c форумхауза.

VAR 11.09.2012 21:18

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Будаўнік (Сообщение 99117)
Вот покопался у себя.
Это кто-то из наших вроде составлял,простите не помню.

Будауник уже все сделал. расчеты выклдывал я. в принципе добавить почти нечего:
jarre, не знаю почему в ваших условиях температура наружная -20!?

Минская обл.
tн=-24°С;
tв=20°С;
фи(в)=55%.
Уточненное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:Rт=3,109 м2*градус/Вт.

ППС плотность 15.

Рассчитанная ограждающая конструкция СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43. т.е. выпадения точки росы в толще ограждающей конструкции не наблюдается

bullet_fox 11.09.2012 21:34

VAR, посчитай и мне, пожалуйста.
Газик 400 плотность 400.
Пенопласт 100mm, Rd, m2K/W=3.1; λd при Т10градусов=0,032W(m*K)
И каковы будут потери тепла стенами.

VAR 11.09.2012 21:53

каковы будут потери тепла стенами я не скажу это надо считать каждую стену. могу только посчитать сопротивление теплопередачи для данного ограждения)))
по ппс нужна плотность. материалы считаются по данным ткп. для этого используются К теплопроводности в условиях А, Б, паропроницамость и т.д. так что дай плотность посчитаю

bullet_fox 11.09.2012 22:18

Это польский пенопласт, у них нет плотности. Они только отличаютя Rd и λd.

VAR 11.09.2012 22:28

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 99132)
для этого используются К теплопроводности в условиях А, Б, паропроницамость и т.д.

пардонте но без этих данных ничего не получится

bullet_fox 11.09.2012 22:46

Ну и ... с ним.
Есть только это.
http://www.termoorganika.com.pl/plik...M%20fasada.pdf