Цитата:
|
Можно ли ф10 с ячейкой 200х200 мм проармировать плиту над септиком размером 2500х1800? Или какая посерьезнее арматурка нужна? Хотелось бы конечно именно ф10! У меня ее запас, а другой нет. Ездить транспортом по крышке не планируется. Максимум ходить ногами.
|
если рабочий пролет будет 1800мм , то при толщине 200мм этого даже за много :)
|
Подтвердите информацию, поведал мне один товарищ, что кусками арматуры (скажем 1,5-2,5 м) армировать нельзя, т.е. только минимум 5-6 метровыми. Армируя короткими прутами приводит к ослаблению фундамента.Так ли это?
|
Информация у товарища не достоверная. увеличивается перерасход на существенный нахлест.
При этом в одном месте чтоб пересекалось не более 50% стержней. т.е. в разбежку каждый ряд. 2,5м еще вполне нормально. а вот 1,5 уже сплошной убыток. вот примерно полметра на нахлест с одной стороны и с другой стороны. и остается всего полметра между ними и так далее. т.е теряется под 70% арматуры. да и разбежки между стержнями соседних прутов проблематичны. ну если тока сварка по 100мм на концах |
Вложений: 1
Собираюсь заливать крышку (она же пол топочной ) погреба (вход из ямы гаража). Внутренние размеры погреба 1.85Х3.0 м. толщина стен 0.15 м. с. Планирую толщину перекрытия 15 см. В наличии чуток арматуры 10 и порядком 12. Не подскажите шаг и раскладку раматуры? Общий вид на фото приложил)
|
при размере 1,83м хватит ф10 с шалом 200 . раскладка по короткому направлению.
|
Спасибо, Павел)
|
Кто сталкивался - какие результаты (или по расчетам - как) такая арматура
плюсы видны... а вот минусы, боюсь, очень даже существенные :) http://victorprofessor.livejournal.com/218024.html |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/showthread....E8%F2%ED%E0%FF |