Laird,
Поимев опыт общения с сетями, и необходимостью установки 2 столбов "за счет сельсовета", я вам посоветую - если вам надо электричество в обозримом будущем - вам придется все оплатить из своего кармана. Если же вы готовы ждать 3 и болле лет (хотя может и повезет:) ) - то бодайтесь с сельсоветом, РЭСом и фиг знает с кем еще. |
майкл, ввод у меня сделан по проекту.. проекту на стройплощадку, давно сделан, ещё в 2012. В ходе изучения этого форма и форума на вашдом, мною были сделаны выводы, о том, что проект на подключение дома нужен только тому кто его заказывает. Надзор и сбыт его при приемке дома не требуют. А электрик, который делает разводку, он и без проекта в состоянии разобраться и поставить розетку там где отмечено на стене. Или я не прав?
Броня посажена на нулевую шину, которая после счетчика, уже в щитке в доме. Вы правы, посадить ее на ноль который до счетчика, не сорвав пломбу невозможно. Это ошибку я понял, в ближайшее время я её исправлю. Заземления у меня два - одно у столба, где ЩУ и второе рядом с домом. ВОПРОС: нужно ли мое повторное заземление(раз уж ввод в дом 4-х жильным кабелем сделан) совмещать с нулем в щитке в доме? |
Нет, не нужно категорически - у вас в щитке в доме две шинки должны быть, нулевая - это четвертая жила питающего кабеля, и заземления - на нее и необходимо привести "хвост" с контура заземления возле дома.
ПС. Могут быть еще и после УЗО шинки нулевые, но это уже другая история |
Цитата:
UPD: чушь спросил! ессно тн-ц-с :) PEN проводник же в ЩУ совмещен с землей.. повторное заземление сути не меняет. |
/Наверное я сейчас задаю очень глупый вопрос,:) но все-же/ :
Могу ли я без всяких согласований и проектов начинать монтаж эл.проводки и внутридомового щитка в доме без эл.снабжения? Не будет ли впоследствии каких-либо проблем с подводом электричества к дому? |
freeze, можете смело. Это Ваш дом и Ваша проводка. Пользоваться ей можете как захотите.
Правда есть один ньюанс. Вам нужно знать какой будет ввод одно или трехфазный и допустимую мощность. Исходя из этого закупать начинку домового щитка. Написано это будет в технических условиях. |
Цитата:
Есть одно но. Проект у меня был в голове и в компе. И выполнено практически всё по ТКП. Поэтому ни у одного из проверяющих вопросов не возникало. |
Цитата:
|
У т.н. "противопожарного" узо ток утечки должен быть 300 мА?
А ток какой, если защищает его автомат на 63А? |
Цитата:
УЗО надо бы больше, чем номинал автомата |
Цитата:
Да, действительно выделенная мощность у меня 11,5 кВт. Вводной автомат на 63 А. Однако это не только плюсы. Хотел вот давече УЗО противопожарное поставить. Обошел весь стройрынок в Витебске, ОМА - нет таких мощностей. На рынке сказали можешь даже не искать больше 40 А не возим... Будем без него пока обходиться. |
Цитата:
|
Цитата:
Икс, поставьте пару УЗО таких (их на фирмах надо покупать), или однофазные на группы разбейте |
майкл, узо есть у меня и однофазные и трехфазные, но они на 30 мА
я хотел общее противопожарное. поставить. на рынке мне тоже подсказали, что на фирмах надо поспрашать. Nick_Shl, Вы хотите сказать, что вводой трехполюсный автомат на 63А состоит из трех по 21А ? то что из новенькой КТП я смогу взять по 11,5 кВт с фазы нисколько не сомнеюсь: 1. она новая, там по ТУ автомат на 125А стоит. 2. расположена она в 40 м от дома. Другой вопрос нафиг столько надо... куда ее девать, слесарный цех открывать? Если такие мощности потреблять, разоришься. |
Цитата:
Может случится так, что этот автомат не сработает, а пожар будет. Поэтому и фуфел. Цитата:
Цитата:
|
Познания в физике ограничены школьным курсом. Порассуждаем...
Кабеля у меня закопано 30 метров. жилы по 16 квадратов алюминий. Ситуация: на входе в дом одна из фаз замыкается на ноль. Сопротивления кабеля считаем по формуле R= 0,028*mm2/ метр. 0,028*16/1=0,448. 30 метров фазы и 30 нуля=60 метров *0,448=26,88 Ом сопротивление цепи. Расчитываем ток I=U/R 220/26,88=8,18A Автомат на 63А ессно не сработает, но и с кабелем ничего случится не должно, он расчитан на более значительные токи... Так? или где-то ошибка? |
Цитата:
|
Цитата:
Да и под такой ток (автомат ваш на 63 А) 16 мм2 люминя - мало, надо 25. ПС: В любом случае при КЗ - вышебет вводной автомат. А пример выше с 0,75 мм2 - глупость, т.к. такую линию будет защищать автомат совсем не 63 А, а с гораздо меньшим номиналом. |
Цитата:
|
Цитата:
R=0,028/16/1=0,00175 Ом * 60 метров=0,105 Ом сопротивления цепи. 220/0,105=2095А ! Nick_Shl, уж простите нагрев кабеля считать я не умею, но что мне подсказывает, что при таком токе КЗ АВ на 63А сработает - испугаться не успеешь. Сильно нагреться особо не успеет. Чем тогда плох автомат? Кабель сечением 16 мм2 определен проектом на подключение стройплощадки от СИП до ЩУ. От ЩУ до ЩР я не стал мудрить - взял такой же, только в броне. |
Решил собрать ЩУ сам. Поскольку опыта нет, прошу сильно не пинать.
По проекту вводной автомат 20А, счетчик 301BY и 2 автомата на 16А. Выделенная мощность по ТУ 4 кВт трехфазный ввод. Ящик каскадовский с ногой-пеналом. Смонтировал все в ящик, боксы под опломбировку пришлось ставить на пластину (выкинул одну дин-рейку). http://www.domsovetov.by/imagehostin...36c512bcde.jpg "от себя" решил добавить ОПС класс B по совету "бывалых". В проекте нет, но главный инженер РЭС по телефону сказал, что он только "за". 1. Провел провод (ПВ1 6мм) от вводного автомата к вводным клеммам счетчика http://www.domsovetov.by/imagehostin...36eba201a4.jpg 2. Подключил ОПС от автомата. ОПС "однофазные" в случае выхода из строя можно менять по одному. Выход из ОПС на шину PE. http://www.domsovetov.by/imagehostin...36fac6252e.jpg 3. Из счетчика 3 фазы на автомат 16А (к дому), второй автомат пока не ставил, планируется подключение гаража. На вводной автомат и ОПС накинул крышки боксов. http://www.domsovetov.by/imagehostin...3716cd3435.jpg 4. От болта к которому крепиться заземление провод к нулевой клемме счетчика, далее от нее к шине N. Так понял что это и есть разделение PEN проводника на PE и N? http://www.domsovetov.by/imagehostin...373d9aea79.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...374167b955.jpg Дальше планирую так: от СИП кабель АВБбШв 4*16 - фазы на вводной автомат, PEN к болту заземления, броню заземлить на корпус. К дому АВБбШв 5*16 - земля от шины PE, ноль от шины N, фазы от автомата. Бюджет: счетчик 1740 тыс (Немига 40 Энергомера), ящик с "ногой" 1130 тыс (М-н Каскад на Долгобродской) автоматы вводной 20А ШнайдерЭлектрик около 150 тыс, второй 16А шнайдер Easy9 около 100 тыс (точно не помню), провод ПВ 6мм 6тыс за метр (метра 4 разных цветов), боксы под пломбы - iEK около 7 тыс, ОПС ТДМ 280тыс штука, АВБбШв 4*16 20 500 р метр, АВБбШв 5*16 27000 м-н кабель+ на Притыцкого. ЕСли что накосячил - подскажите. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
После ввода щита в эксплуатацию, рекомендую вводной в дом автомат на 16А, заменить на 20А. Зачем лишать себя удобства одновременной работы больше кушающих электроэнергии потребителей? А что бы не бегать на улицу, если выбьет от перегрузки, рекомендую подключить два одинаковых по ток автомата, о разносных производителей (так проще) и произвести тестирование перегрузочным током, автомат который будет вырубаться, ставить после счётчика ---------- Сообщение добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее было в 02:40 ---------- Point, у Вас в ящике между боксами под автоматы, есть свободное место, я бы туда приспособил бы двойную розетку такого плана подключенную через ДИФ-автомат на 16А. Или розетку на ДИН-рейку, но они не так прочно сидят на рейках, как автомат, да и дороже чем двойные розетки открытой установки |
Спасибо, учту про автомат на 20А.
Подскажите, кто подключает кабель в щитке ЩЭУ к вводному автомату - заказчик или электрик из РЭС при подключении к ВЛ? Сосед говорит, что ему из рэса подключали, так вот думаю, может самому и лезть не стоит? |
Что такое ОПС? Охранно-пожарная сигнализация? Я вроде только ОПН знаю и разрядники - давно не ставил их, но, по-моему, ноль также надо через него пускать, т.е. четырехполюсный должен быть. Ноль неправильно завели - он должен был без разрыва через болт на счетчик заходить
|
Вроде ОПС http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/201/
как завод назвал, так я и написал. Что бы ноль без разрыва завести его нужно зачистить на отдельном участке,завести под болт, и потом к счетчику? Насколько это критично, а то попробовал 16 алюминий гнуть, так не так просто получается. У соседей электрики делали, так у троих с разрывом - до болта алюминий, а дальше медь 6мм. |
Да некритично - делают так многие, просто мне в свое время РЭСовцы объясняли, как делать, чтоб вопросов ни у кого не возникало.
Действительно, ОПС обозвали - я всегда их знал как ОПН |
Подскажите, правильно ли тут нарисован контур заземления? А то, все соседи просто вбивают один прут трехметровой арматуры d12...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...be3209e6a7.jpg |
Alex77, да, правильно. Полосу 4х40 можно заменить на ту же арматурину 12ку или круглый прут.
|
voffka, а можно делать не треугольником, а в одну линию?
|
Alex77, можно, но чаще встречал треугольник равносторонний или прямоугольный.
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ---------- Цитата:
У меня так вообще Т-образный контур ---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 16:58 ---------- Цитата:
|
Korvet068, там от 1,5 и выше... я планирую минимум 2,5м
|
Я вбивал четыре 4х метровых прутов....
Соседям "профи" тоже вбивают ровно один штырь d12 армтауры и не копают даже ничего и без сварки все делают соответственно.... |
должно быть минимум четыре штыря глубиной от 2,5 м, расстояние между вертикальными заземлителями делается приблизительно равным длине их самих. Все соединения в земле - только сварка. Форма контура (линия, треугольник, квадрат или параллелепипед) не имеет значения - значение имеет сопротивление контура
|
У меня вбито три 4-метровых арматурины на расстоянии 2 м между ними. Грунтовые воды на 3 метрах.
Измерения показали сопротивление ровно 3 Ома при норме не выше 30. |
Цитата:
Я вот, например, подумываю ещё дополнительный контур заземления внутри дома сделать перед заливкой черновой стяжки |
Цитата:
|
Dobrinia, в том месте де будет в доме основной электрощит забью 3м арматуру в грунт, это будет основная точка отсчёта, относительно её забью ещё две (треугольником) или четыре (квадрат), сварю между собой, сделаю вывод (наверное стальной полосой на поверхность, а остальное "похороню" под слоем песка.
Контур внутри дома будет соединён кабелем с контуром возле электрощита за территорией участка |
может стоит внутри дома сделать глубинное заземление? как считаете.........
|
Dobrinia, что значит глубинное? я же написал, забивать в грунт 3 метра арматуры, высота фундамента над грунтом у нас маленькая
|