ОИК-4 29.01.2013 20:29

Вложений: 7
Строил человек каркасник, готов был въехать в дом и бац...пожар. первоначальная причина- перегрев дымохода из нержавейки.

ОИК-4 29.01.2013 20:32

Вложений: 3
Ишо чуток

sergN 29.01.2013 21:05

вопрос(если есть кому) какой утеплитель лежат на чердаке.???

Вик 29.01.2013 21:08

Горение жудкое, дымоход засралса бы за короткое время. Дальше пых.... и новоселье отложено.

Yucar 29.01.2013 21:49

Это в ужасы, наука как нельзя строить. Пускай не растраивается главное семья не успела переехать, и пострадать можно сказать повезло. Каркасник - ну какой это дом? Хижина Дяди Тома.

Вик 29.01.2013 22:03

Цитата:

Сообщение от Yucar (Сообщение 123656)
Это в ужасы, наука как нельзя строить. Пускай не растраивается главное семья не успела переехать, и пострадать можно сказать повезло. Каркасник - ну какой это дом? Хижина Дяди Тома.

Дом как дом, просто со спичками играть возле кучи дров.....

ОИК-4 29.01.2013 22:34

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 123632)
вопрос(если есть кому) какой утеплитель лежат на чердаке.???

Целлюлоза, между трубой и целлюлозой лежал изовер.

" внизу от камина до перекрытия - всё целое (я не могу ответить на вопрос, что там быловокруг топки разбросано...там 20см целлюлозы в воде/пене), т.е. очаг возгорания или на уровне перекрытия или выше....
Основной огонь был именно вокруг трубы
Повреждения основные - вокруг трубы и в основном верхний пояс стропилки...балки перекрытия - только обуглены"

zetdance 29.01.2013 23:17

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 123686)
..
Основной огонь был именно вокруг трубы
Повреждения основные - вокруг трубы и в основном верхний пояс стропилки...балки перекрытия - только обуглены"

По электропроводке там вопросов не было?
Глядя на этот блок розеток в коробе и болтающиеся гофры... :cn:

sergN 29.01.2013 23:22

те у человека была эковата..?
она и пыхнула.

ОИК-4 29.01.2013 23:28

труба-изовер-эковата