Alex77 31.08.2012 11:36

Цитата:

Сообщение от Андрей (Сообщение 97355)
Ведрами наверх

как вспомню - так вздрогну))

майкл 31.08.2012 15:49

Пришло время делать пояс. Стены из газосиликата шириной 300 мм. Высота - почти 10 метров (стен). Пояс буду делать после каждого этажа и под крышу. Сам пояс будет высотой в блок - 250 мм. Мучаюсь вопросом - ширину его делать 300 или хватит и 200? Во втором случае по внешнему краю хочу выставить перегородочный блок шириной 100 мм, а опалубку тогда ставить только по внутреннему краю. Помогите, кто может...:be:

Pavel_GGS 31.08.2012 15:53

я чуть в осадок не выпал когда прочитал про 10метров....

Игорь 31.08.2012 16:10

майкл, ты вроде как два этажа планировал, но вижу решился на третий?

майкл 31.08.2012 17:05

Цитата:

Сообщение от Игорь (Сообщение 97516)
майкл, ты вроде как два этажа планировал, но вижу решился на третий?

Не, ну это с чердаком вместе. Да и это в высшей точке, низшая точка ската крыши на 1м ниже - не помню точно сколько

майкл 31.08.2012 17:05

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 97515)
я чуть в осадок не выпал когда прочитал про 10метров....

Павел, ну это же не пояса высота... Так что с шириной делать?

Pavel_GGS 31.08.2012 17:23

я про высоту стены. прочитал дальше. она разбивается на части

майкл 31.08.2012 17:53

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 97527)
я про высоту стены. прочитал дальше. она разбивается на части

Нет, ну конечно!
Павел, вот еще вопросик уточнить хотел по армированию пояса. Недавно вы говорили, что ратуете за расположение арматуры в одной плоскости (пояс не несет функций перемычек) - достаточно ли три нитки Ф12 по низу или делать все-таки две сверху - две снизу?

Pavel_GGS 31.08.2012 17:58

если как перемычка не используется то можно в одну линию.

Андрей 01.09.2012 22:00

Себе делал пояс шириной почти в пол стены, распиливал блок вдоль, клеял, потом 3см пенопласта, дальше пояс, т.е. стена 40, блок 20, пенопласт 3, пояс 17. А лотковые блоки по длиным стенам так они трапецией сечением грубо 19 на 17 см. Мне казалось мало, так я лотковые блоки использовал как опалубка на столбик под балку. Оказалось такой здоровый кусок железобетона в итоге (Все блоки покололись вдоль, столбик спасла только завязка проволкой своевременно :) ).