bletter 06.11.2012 12:34

Вложений: 1
Добрый день уважаемые домостроители.
Хотел вот что выяснить.
Собираюсь заливать пояс над гаражем а потом прекрыть 63 плитами, длина гаража по проекту 5930 мм, в реальности получилось 6100 мм, в силу того что ГС блок торчит наружу по периметру на 50 мм. Ширина пояса над въездными воротами будет 400 мм. На левой стенке снаружи и внутри приклеен блок 100 мм, тпк как ширина стены 400 мм, то остается проем 200 мм. На задней стенке по наружному краю приклеен блок 100 мм шириной, на пояс остается 300 мм. Высота пояса будет на высоту блока - 250 мм. Так вот у меня вопросы:
1. Достаточно ли по 2 прута 12 арматуры по низу и верху пояса на левой и задней стенке.
2. Достаточно ли будет 3 прута 18 арматуры на низ и 2 прута 18 арматуры на верх пояса , который будет над въездными воротами. Пояс над въездом смещен на 50 мм вовнутрь.
Спасибо заранее.

bletter 10.11.2012 18:16

Ребятки поясните плиз мои вопросы

Pavel_GGS 10.11.2012 18:19

1. да
2. а сверху что над плитами ?

bletter 10.11.2012 18:21

над плитами жилая комната 35 м2 (мансарда)

Pavel_GGS 10.11.2012 18:25

и еще. а столбик из чего ? на въезде

bletter 10.11.2012 18:30

из бетона 300 х 400 мм будет
внутри по 3 Ф12 арматурины в 2 ряда, поперечные тоже из Ф12
собираюсь заливать заодно с армопоясом

Pavel_GGS 10.11.2012 18:30

Вложений: 1
вот ваша балка. добавте сверху стержень еще. и уделите вниманиепоперечной арматуре !!!

если столб из ГС его в утиль однозначно !

Pavel_GGS 10.11.2012 18:31

ну из бетона то нормалек

bletter 10.11.2012 18:56

Вложений: 1
спасибо за расчет, у меня правда над гаражем будет пояс 400мм (ширина) и 250 мм (высота), я тогда наверно заложу 4 Ф18 внизу и 4 Ф18 вверху и Ф10 поперечные, есть правда и Ф12

Pavel_GGS 10.11.2012 19:03

защитные слои умменьшите с 50 до 25-30.
ну и тогда не 3ф8 поперечки, а 2ф10 только замнутый и шаг 100. первый хомут 50мм от проема. и так на полметра с каждой стороны грани проема. потом можно шаг пореже до 200.
запас сущесвенный станет по всем пунктам