Korvet068 03.11.2014 14:47

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204898)
Резерв в проекте, это надо понимать как линию к дому?

Не обяательно. Это может быть использование для подключения электрооборудования на стройплощадке, которое жрёт больше 16А


Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204898)
Знающие люди, подскажите, что мне купить нужно? Покупать буду в Польше

Из Польши будете везти чёрный метал (арматура, уголок, полоса) для контура заземления? Вас всего-то нужно по проекту электросчётчик, причём оторый в реестре у нас, а не у поляков, один автомат и один диф-автомат, ну и ящик электрощита, который будет скорее всего на улице. Поэтому ящик должен быть относительно герметичным и вандала-стойким

Alex77 03.11.2014 14:53

Korvet068, Не, арматуру понятно я тут куплю, ящик хочу металлопласт (вроде в Лиде делают), счетчик тоже родной, а вот автоматы и т.д. хочу в Польше купить, только не знаю поймут ли тамошние продавцы мои чертежи?

purler 03.11.2014 14:57

Проще все у нас закупить, если с электрикой еще не очень, то может стоит пообщаться в РЭС и согласовать вопрос чтоб они собрали ящик, а вы на себя взяли те работы которые им не очень хочется делать..? как вариант - копка траншеи под заземление.

По итогу можете сберечь себе нервы и время. Если вами собранный ящик им не понравится, будут просить доделать и переделать. Есть районы где доколупываются на ровном месте. Поговорите с соседями как минимум.

Korvet068 03.11.2014 15:03

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204903)
ящик хочу металлопласт

главное что б в ящике было оно для снятия показаний без открытия ящика и туда влазил ваш счётчик.

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204903)
а вот автоматы и т.д. хочу в Польше купить, только не знаю поймут ли тамошние продавцы мои чертежи?

На группу розеток

---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 14:59 ----------

А вот на групп резрва (согласно проекта) на сайте нет обычных автоматов 2P, можно (даже нужно) поставить место автомата, а диф -автомат, о но опять таки, там так же нет нужного номинала в 32А

Alex77 03.11.2014 15:06

purler, да вроде у нас нормально принимают... Дело в том, что я "за речкой" бываю часто, там дешевле получается.

---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------

Korvet068, Спасибо, а вводной?

Korvet068 03.11.2014 15:07

Цены в Минск
Диф-автомат на группу розеток
Автомат на группу резерва, но лучше вместо него поставить так же диф-автомат

Dobrinia 03.11.2014 15:09

А я покупал себе все тут http://avs.by/ очень угманные цены, дешевле не нашел!

Korvet068 03.11.2014 15:12

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204909)
Korvet068, Спасибо, а вводной?

На польском сайте нет вообще предложений по двойным (2P) автоматам
В ОМА на 40А ИЭК или Шнайдер

Alex77 03.11.2014 15:14

Korvet068, И все же группа резерва в моем случае - ввод в дом (если я правильно понимаю), а допустим ворота впоследствии как подключать?

Korvet068 03.11.2014 15:16

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 204913)
покупал себе все тут http://avs.by/ очень угманные цены, дешевле не нашел!

Действительно цены хорошие, спасибо за ссылку.
А ОМА далеко не дешёвая точка по продаже данных причиндалов, но даже с их ценами, по моему нет смысла заморачиваться на Польшу

Nick_Shl 03.11.2014 15:17

Кстати... история про дифавтомат, он же УЗО, призванное защитить от поражения током.
Перестала работать у родителей после отключения света варочная панель. Тыкюсь мультиметром: между парой контактов напруга есть. Остальные как не меряй - нет.
Тыкаюсь у себя: Между одним и двумя другими 220 есть, между двумя другими - 0.
Взял панель и воткнул у себя - работает.
Начали смотреть и оказалось, что ноль в УЗО входит, но из него не выходит!
Кнопка "тест", соответственно не работает! А фаза спокойно проходит со входа на выход! Вот тебе и Устройство Защитного Отключения...

Korvet068 03.11.2014 15:18

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204915)
а допустим ворота впоследствии как подключать?

согласно проекта электрификации ворот :D
вы бы ешо проводкой для дверного звона бы озаботились

Alex77 03.11.2014 15:22

Korvet068, в Польше возврат ВАТ 23%

---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------

Еще скажите, какие фирмы производители заслуживают доверия? Легранд хвалят, но дорого...

purler 03.11.2014 15:25

Nick_Shl, Если УЗО самое дешевое, то ничего удивительного. В квартиру автоматов ставится всего-ничего так что не накладно взять чего получше и спать спокойно.

Korvet068 03.11.2014 15:27

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 204917)
Кстати... история про дифавтомат, он же УЗО, призванное защитить от поражения током.

это вообще-то разные изделия

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 204917)
Тыкюсь мультиметром: между парой контактов напруга есть. Остальные как не меряй - нет.
Тыкаюсь у себя: Между одним и двумя другими 220 есть, между двумя другими - 0.
Взял панель и воткнул у себя - работает.
Начали смотреть и оказалось, что ноль в УЗО входит, но из него не выходит!
Кнопка "тест", соответственно не работает! А фаза спокойно проходит со входа на выход! Вот тебе и Устройство Защитного Отключения...

1. От неисправности никто не застрахован, боитсь, ставьте два последовательно и разных производителей и разных типов (электронное и элетронно-механическое)
2. Чисто гипотетически Вполне возможно, что на фазу Вы вымерили высокоомным мультиметром, а по фату там "пшик" по току, только разность потенциалов какого ни будь внутрисхемного конденсатора Проверять нужно было лампочкой накаливания - горит, не горит

А вообще, нужно радоваться, что ноль отсутствовал внутри вашей распредкоробки, а не ввода в дом

---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204919)
Еще скажите, какие фирмы производители заслуживают доверия? Легранд хвалят, но дорого...

Да меня кЕтайско-рассеянские Щит и ИЭК как-то не напрягают

Alex77 03.11.2014 15:49

Korvet068, еще скажите, группа розеток на 220 и 380 подключаются от одного дифавтомата?

Dobrinia 03.11.2014 15:59

у меня в проекте от одного дифавтомата трехфазного, так и сделал.

Korvet068 03.11.2014 16:02

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204924)
Korvet068, еще скажите, группа розеток на 220 и 380 подключаются от одного дифавтомата?

Разные.
Те ссылки, что я давал, на ОДНОВАЗНЫЙ ввод.
Для трёхфазного, нужны совсем другие автоматы и ДИФы, за исключением ДИФа на розетки 220

---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее было в 16:01 ----------

у меня в проекте была расшифровка с точным указанием конкретных моделей

Alex77 03.11.2014 16:09

Korvet068, у меня написано розетки: АД-14 4Р/30мА/25А
http://www.domsovetov.by/imagehostin...77fe8664ff.jpg

Еще от щита к дому пойдет кабель 5х16, к чему он в щите подключается?

Korvet068 03.11.2014 16:19

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204928)
Еще от щита к дому пойдет кабель 5х16, к чему он в щите подключается?

К трёхполюсному вводному автомату (3P) на 40А

Alex77 03.11.2014 16:33

Korvet068, т.е. по моей схеме кабель от опоры идет на вводной автомат ВА 47-29/3 40А, далее на счетчик, от счетчика на диф-автомат АД-14 4Р/30мА/25А (группа розеток) и на автомат ВА 47-29/3 32А(резерв). Если дом подключить на вводной автомат 40А, то получится до счетчика? или я чего-то не понимаю. Еще, можно ли добавить автомат на подключение ворот (не дают они мне покоя)) или это будет отклонением от проекта?

bullet_fox как то выкладывал схему, где между счетчиком и диф-автоматами стоит УЗО, от него ввод в дом.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...78661c76df.jpg

Korvet068 03.11.2014 18:20

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204931)
или я чего-то не понимаю.

не понимаете

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204931)
Если дом подключить на вводной автомат 40А,

Но подключение дома потребуется другой проект

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204931)
Еще, можно ли добавить автомат на подключение ворот (не дают они мне покоя))

КУпите ящик побольше и потом (после сдачи) пикайте в него то угодно, абы пломбы были целы

Alex77 03.11.2014 18:22

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204936)
Но подключение дома потребуется другой проект

это что, переделывать потом все?

Korvet068 03.11.2014 18:29

Alex77, я этот этап ещё не прошёл

Консультец 04.11.2014 07:29

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 204937)
это что, переделывать потом все?

Да. Проект весь, а монтаж - в зависимости от проекта. Я у себя менял вводные 16 на 32, в соответствии с проектом.

Nick_Shl 04.11.2014 12:57

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204922)
это вообще-то разные изделия

Любой дифавтомат является УЗО. Не любое УЗО является дифавтоматом - тут я согласен. Но суть от этого не меняется.

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204922)
1. От неисправности никто не застрахован, боитсь, ставьте два последовательно и разных производителей и разных типов (электронное и элетронно-механическое)

Наверное стоило хотя бы жать кнопочку "тест" на УЗО раз в месяц, как на нем написано :D

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204922)
Да меня кЕтайско-рассеянские Щит и ИЭК как-то не напрягают

Щито? Шит(Shit) хороший автомат? Я бы не был так уверен... после того как у меня в квартире отказал ни с того ни с сего автомат на 63А. Свет вырубается, автомат стоит во "Вкл". Чуть опускаешь рубильник(надавливаешь слегка вниз, и да, не забудьте постебатся над "рубильник") вниз и свет появляется.

В общем щиток на квартиры выглядит так:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8997ee17a8.jpg
Слева стоит EKF который поставился на замену Шиту. Точно такой же был как в правой части самый левый. Самое правое - то самое УЗО, которое барахлит.

Korvet068 04.11.2014 13:31

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 204968)
Самое левое - то самое УЗО, которое барахлит.

Вижу УЗО только справа и надпись на нём часом не "электронное"?

Nick_Shl 04.11.2014 13:45

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204971)
Вижу УЗО только справа и надпись на нём часом не "электронное"?

Тьфу, перепутал. Да, справа, да написано "электронное" и "проверять ежемесячно".

freeze 04.11.2014 17:47

Кстати а EKF достойные автоматы и дифы делает? СтОит брать их изделия?

Korvet068 04.11.2014 18:03

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 204968)
Щито? Шит(Shit) хороший автомат? Я бы не был так уверен... после того как у меня в квартире отказал ни с того ни с сего автомат на 63А. Свет вырубается, автомат стоит во "Вкл". Чуть опускаешь рубильник(надавливаешь слегка вниз, и да, не забудьте постебатся над "рубильник") вниз и свет появляется.

Это далеко не страшный случай, неприятный - да. Мне ни разу не попадался неисправный автомат такого типа, в отличии от старых советских, у которых контакты при КЗ заваривались и прощай проводка. Умерший кЕтаец через себя ничего не пропускает, а советские так и норовят повторить подвиг связиста.

Консультец 04.11.2014 19:24

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 204985)
Кстати а EKF достойные автоматы и дифы делает? СтОит брать их изделия?

Это самый приемлемый Китай. Всё остальное дерьмо я выкинул везде, где было установлено дефолтными застройщиками.

У меня на самой напряжной фазе стоял. При замене на проектные номиналы заменил.

Nick_Shl 04.11.2014 19:48

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 204988)
Это далеко не страшный случай, неприятный - да.

Ага, особенно учитывая, что случилось перед двухнедельным отпуском, в холодильнике продукты, в аквариуме рыбки(им компрессор с воздухом нужен), а приглядывать за всем оставалась теща, которая с автоматами возится точно бы не стала.
Пришлось срочно бегать, искать, менять...

Икс 15.11.2014 21:36

нужно содинить в подвале два кабеля алюминь 4х16 один небронированный, второй броня.
Как это делается? Есть ли специальные приспособы?

У меня мысль купить пластиковый щиток 2-3 местный и на дин рейку посадить 4 шины два кабеля завести в щиток и соединить их там посредствам шин.

voffka 15.11.2014 23:01

Икс, ИМХО, будет лучше обжать гильзами, заизолировать каждую жилу тремя слоями термоусадки и упрятать в пластиковую распред-коробку.

Икс 16.11.2014 08:09

voffka, что за гильзы? Чем обжимать, плоскцогубцы?

voffka 16.11.2014 09:33

Икс, обжимается специальными обжимными гильзами для проводов вот так
http://masterelektric.ru/wp-content/...opressovka.jpg
Жать специальными обжимными клещами, можно попробовать и плоскогубцами.
По-моему, это - самый надежный способ неразборного соединения для люминя.

Dobrinia 16.11.2014 13:16

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 206047)
Икс, обжимается специальными обжимными гильзами для проводов вот так
http://masterelektric.ru/wp-content/...opressovka.jpg
Жать специальными обжимными клещами, можно попробовать и плоскогубцами.
По-моему, это - самый надежный способ неразборного соединения для люминя.

Все верно только плоскогубцами, увы, не получится надежно сделать т.к. они общивают не со всех сторон.

Обратите также на проверенный годами способ соединения орешком
http://elektro-montagnik.ru/lectures...e/image052.jpg
в большинстве многоэтажек так соеденены провода десятилетиям и и все работает на ура, включая соединения в подвалах.

privatt 16.11.2014 15:16

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206063)
только плоскогубцами, увы, не получится надежно сделать

Присоединюсь, и интересно на фотках проводники медь, а гильза - люминь..... почему???

Dobrinia 16.11.2014 15:45

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 206070)
Присоединюсь, и интересно на фотках проводники медь, а гильза - люминь..... почему???

потому что алюминий дешевле)
тут функция алюминевой трубки - обжать провода создав хороший плотный контакт межуд медными проводами и неважно как это сделано: болтом стальным или алюмениветой трубкой или медной трубкой.

Nick_Shl 16.11.2014 17:03

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206063)
Обратите также на проверенный годами способ соединения орешком

Он больше для отводов под 90 градусов подходит, а не для соединения.

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 206070)
Присоединюсь, и интересно на фотках проводники медь, а гильза - люминь..... почему???

С чего взяли, что алюминий? Может быть луженая.