@Сергей 31, согласен с Вами ....
Если делать 16й трубой без воздухоотводчиков то воздух выгнать сложно, можно ездить и ездить... Но я не идиот делать теплые стены или полы без воздухоотводчиков. экономия на спичках? Кстати все уважающие себя производители снабжают свои готовый группы дял теплых полов воздухоотводчиками Напишите предметно в чем проблема выгнать воздух из теплых стен на 16 трубе и почему. Сравните с теплым полом на 16 трубе и такими-же длиннами труб, расходом теплоносителя. Очень интересен Ваш опыт! ---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее было в 14:45 ---------- Кстати еще один пример. Именитый рехау предлагает для тс использовать 14ю трубу: Rehau RAUTHERM S 14х1,5 Внутреннее сечение будет 14-1.5*2=11мм А у 16 распространенной трубы 16-2*2=12мм Вы дейтвительно считаете, что 1мм внутреннего диаметра существенно повлияет на скорость движения теплоносителя в трубе ТС и легкость выгонки воздуха? Скорость от многих параметров кроме трубы зависит, конкретно от потерь в конутре, которые завися в свою очередь от длинны контуров в бОльшей степени и количества поворотов в меньше степени |
Цитата:
Инструкция по развоздушиваннию контура: перекрыть сервопривода и расходомеры всех контуров кроме завоздушенного. Включить насос и подпитывая воду в систему выгоняем воздух. Так получается не всегда, если колектор и подпитка в разных местах нужен второй человек. А без неожиданностей развоздушивается так: все перекрыли и перекрыли подачу и обратку от системы на коллекторе. С другой стороны колектора, для этой цели должны быть специальные краны. К одному из них подключаеме шланг от холодной воды, а к другому шланг который выводите в каналию. Открыли воду и напором петля прокачивается гарантированно. Цитата:
От одного коллектора полы и стены допускабтся, но длины контуров разные. При трубе 10 мм длина контура не более 50 м/п. В любом случае мощность стен меньше чем полов. |
Цитата:
По мощности стен не согласен. У меня на полу везде кроме санузлов и прихожей будет паркет. Мощность стен вероятно будет больше или равно мощности полов в кухне-гостинной, там много остекления.... Но это мелочи жизни уже.. кроме того всяко бывает. Может наступит время когда придется топить только стенами.... |
Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее было в 15:28 ---------- Цитата:
разобрался, ура.. |
только ТП и ТС
Часто делаю такие котельные. Может пригодится? На фото в доме около 80 контуров и все прокачивает один насос. Мне лично нравится такой вариант: Т.Н.+ элекродогреватель буфера 9 кВт.+ Т.Т. котел. ГВС бойлер 4-6 кВт.http://www.domsovetov.by/imagehostin...b8b9799cbc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b8ba219c15.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...b8bad271e8.jpg |
@Сергей 31, конечно пригодятся.
Правда Вы меня сильно удивил про 80 контуров и один насос. Я правильно понял, что один циркуляционный насос имеется ввиду?? |
Цитата:
|
@Сергей 31, если есть подробная инфа о проекте: количество контуров и их длины, диаметр , марка насоса.... я был бы весьма благодарен... !
Толпа людей кричат что максимум на 12 контуров 1 циркуль, а я по гидравлическим расчетам тоже свободно свои 20 контуров 1 циркулем запитываю.... |
Вот, фотку нашел. Такие пирамиды там стоят на каждом этаже.
В нашем деле (срантехническом) все можно доказать путем цифр или логики. На все остальные доводы не обращайте внимания. В том числе и на писульки продаванов. http://www.domsovetov.by/imagehostin...b9239df1ac.jpg |