Цитата:
П.С. типа почти шутка ;) ---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:30 ---------- Цитата:
|
Тоесть, что медь в контакте с алюминием будут окисляться в этом случае пофиг?[/QUOTE]
Да пофигу. пусть хоть вообще внутри этой трубки будет изолятор! Главное что б сильно сжались провода, вот и все. медные и алюминевые провода скручивать нельзя - это факт и я с этим не спорю. А вот обжать их можно любым способом и в том числе металлической трубкой из любого металла, хорошо сживающего провода. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее было в 20:39 ---------- Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Да и вообще - паяйте и все вам будет хорошо :D |
Купил все как на схеме, может у кого будет время нарисовать как это все соединять?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...da38829736.jpg |
Цитата:
если незнаете где какой вывод и т.п. но очень хотите сами собрать выложите ФОТКИ элементов со стороны разъемов (например счетчик без кожуха, розетки стороной подключения проводов.) И выложите свою схему из проекта. А мы поиграем в соединялки... |
Dobrinia, это мой проект.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0526a9c00f.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...0531e662a7.jpg Вот сфоткал, как в ящике будет http://www.domsovetov.by/imagehostin...054fdb13c9.jpg ---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее было в 23:01 ---------- может переставить что нужно? |
Цитата:
|
Korvet068, снизу
|
Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f313abf2e.jpg а мне продали такого плана http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f3d92f849.png То ли я купил, или идти менять? |
Цитата:
|
demid100, в таком случае, я думаю что есть смысл просто поменять и делать по проекту... или он мне еще пригодится в доме?
|
Alex77, Этот Schneider Вам нужен для подключения 3фазной нагрузки(розетка на корпусе щитка). В дальнейшем, когда будете вести питающий кабель на дом, у Вас предусмотрен автомат Eaton C32. Я бы наверное купил еще один автомат Eaton на 25А и через Узо подключил ту самую розетку на корпусе. А уже когда подключал щиток в доме, то откинул бы 3ф розетку на корпусе, а автоматику от неё поставил в доме.
|
demid100, а вообще Schneider и Eaton нормальные производители? В магазине клялись, что хорошего качества.
Я еще по чеку посмотрю, что они мне продали, есть вероятность, что выписан дифавтомат, а дали узо... |
Alex77, Schneider- производитель с мировым именем, огромный концерн. Качество на очень высоком уровне... как и цена. Eaton- после ребрендинга Moeller, соотношение цена-качество лучшее что есть в Беларуси. Сам такие ставлю)
|
demid100, спасибо, может у вас будет свободное время нарисовать как мне все соединять в ящике?
|
Цитата:
|
Korvet068, demid100, Спасибо, это действительно УЗО, тех отдел фирмы продавца это подтвердил. Подлежит замене на диф автомат. При комплектации продавец посчитал, что Дифференциальный выключатель нагрузки Schneider Electric - это диф. Хотя далее в маркеровке было написано (УЗО). Я в этом благодаря вам разобрался и в магазине объяснил.
|
Вложений: 1
Вот набросал, как и обещал...
Не знаю прописано у вас в проекте, что PEN проводник должен быть выполнен без разрыва до счетчика. У меня и знакомых такая фраза есть, соответственно я нарисовал цельным проводом... Делается так: снимаем аккуратно изоляцию, продеваем через шинку. Одеваем обратно изоляцию. Это меня в РЭСе предупредили сразу.. http://www.domsovetov.by/imagehostin...25f90a331d.jpg Спрашивайте, если что не понятно... |
Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году :) Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут. PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем? И еще: коричневый - это заземление? При разводке соблюдать цвета проводов? |
Цитата:
Шины вам одной достаточно, плодить огород нету смысла, хотя если задаться целью, то можно и 3 поставить обосновано.... На мой взгляд не стоит лишний раз резать провода и добавлять в цепи лишние слабые места в виде шинок. Да прижимается болтом в том месте где снята изоляция. Суть в непрерывном подключении счетчика ( сказали что счетчики нежные и если вдруг пропадёт ноль а все три фазы будут .... будет новый счетчки, так зачем же рисковать... Лаже в проектах теперь некотрые толковые проектировщики указывают делать этот провод без разрыва) Я цвета выбрал разные что б удобнее представить картинку в объеме, если б всё одним цветом было нарисовано - была бы каша. Коричневым нарисованы и PEN и земля и ноль... Просто это одна и также цепь, поэтому одним цветом указал. Я все делал тем проводом, который был в наличии, не вижу смысла делать радугу в щитке... Но если хочется можно накупить кусков провода и раскрасить жизнь счетчику =) правда надо учесть количество кусков и длинну, что б потом не бегать за добавкой... |
Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2800d8bea6.jpg |
Цитата:
Некотрые через нее забирают ноль со счетчика, но это огромный минус т.к. слабое запломбированное место получается, а через ноль течет огромный ток... Можно и вам оттуда взять ноль, а не с шинки. Но когда вам опломбируют счетчик, то уже не долезите в случае чего туда... И это самое слабое место получится... Также посмотрите внимательно свою схему, ноль через счетчик не проходит. |
Dobrinia, молодец! Все толково разрисовал! Думал сейчас сам нарисую, но вижу уже справились!)) Только от себя хотел бы еще добавить.
Alex77, 1. Когда будете собирать обязательно возьмите ноль (PEN) СИНИЙ на питающем кабеле. Чтобы не возникло путаницы в дальнейшем при подключении РЭСом. 2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка |
Цитата:
Да и врядли эту идею одобрят на осмотре считка товарищи иэ рэса, не по схеме получается.... Это ж не просто ноль а PEN ! Хотя идея интересная... |
Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье. Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву! |
Цитата:
У себя тоже зажал все клеммы посильнее, но всё равно недоверие велико! Самая большая проблема в разрыве PEN - это разрыв заземляющего проводника! В случае ЧП может плачевно закончится.... |
|
Скажите, нужно ли обрезать крышку счетчика? Просто иначе ее не закрыть - провода мешают...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...69ca2b22db.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...69e441039a.jpg |
поставьте другую крышку, как вверху. и ничего подрезать не надо.
|
-AD-, где ее взять?
|
у меня в комплекте со счетчиком была. один в один как верхняя крышка.
|
понял, у вас модель СЕ301BY R31, а у меня СЕ301BY R33 - у него нижняя крышка немного другая....
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b7c7c8f31.jpeg http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b7d4be328.jpg |
Пишут, что счетчик комплектуется двумя крышками... имеется ввиду верхняя и нижняя, или две нижних?
|
у меня две нижних в комплекте было. как на обоих фото
ну и верхняя само собой тоже |
-AD-, подскажите какая модель счетчика у вас СЕ301BY R31 или R33?
|
CE 301BY R33 146 JAZ
|
Я вырезал в пластике, тем более там намечено, где резать.
Даже не задумывался над этим... Правда у меня счетчик в PLS модемом... но сути дела не меняет |
Dobrinia, тоже буду вырезать, т.к. заехал в магазин - у них все счетчики идут с одной крышкой в комплекте.
|
Будет ли правильно, в моем случае, линию нарисованную на схеме коричневым цветом, выполнить желто-зеленым проводом?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a285d65b3b.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...a288e53d94.jpg |