privatt 16.11.2014 17:35

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 206085)
Может быть луженая.

Может..., а зачем?

П.С. типа почти шутка ;)

---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:30 ----------

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206076)
неважно как это сделано: болтом стальным или алюмениветой трубкой или медной трубкой

Тоесть, что медь в контакте с алюминием будут окисляться в этом случае пофиг?

Dobrinia 16.11.2014 17:46

Тоесть, что медь в контакте с алюминием будут окисляться в этом случае пофиг?[/QUOTE]


Да пофигу. пусть хоть вообще внутри этой трубки будет изолятор!
Главное что б сильно сжались провода, вот и все.

медные и алюминевые провода скручивать нельзя - это факт и я с этим не спорю.

А вот обжать их можно любым способом и в том числе металлической трубкой из любого металла, хорошо сживающего провода.

Консультец 16.11.2014 20:41

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206063)
в большинстве многоэтажек так соеденены провода десятилетиям и и все работает на ура, включая соединения в подвалах.

Раньше кроме сжимов ничего особо и не было. Какие нафиг клещи в Совке!

---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее было в 20:39 ----------

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206063)
Все верно только плоскогубцами, увы, не получится надежно сделать т.к. они общивают не со всех сторон.

Молоток обжимает замечательно!

Nick_Shl 16.11.2014 22:52

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 206087)
Может..., а зачем?

Защита меди от коррозии. Хотите сказать, что все клеммы белого цвета, что я наблюдаю - алюминиевые? :ag:

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 206089)
медные и алюминевые провода скручивать нельзя - это факт и я с этим не спорю.

По этой же причине втулка не может быть алюминиевая.

Да и вообще - паяйте и все вам будет хорошо :D

Alex77 26.12.2014 21:07

Купил все как на схеме, может у кого будет время нарисовать как это все соединять?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...da38829736.jpg

Dobrinia 28.12.2014 11:38

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210475)
Купил все как на схеме, может у кого будет время нарисовать как это все соединять?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...da38829736.jpg

соединять по проекту.
если незнаете где какой вывод и т.п. но очень хотите сами собрать выложите ФОТКИ элементов со стороны разъемов (например счетчик без кожуха, розетки стороной подключения проводов.)
И выложите свою схему из проекта.
А мы поиграем в соединялки...

Alex77 28.12.2014 22:08

Dobrinia, это мой проект.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0526a9c00f.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...0531e662a7.jpg
Вот сфоткал, как в ящике будет
http://www.domsovetov.by/imagehostin...054fdb13c9.jpg

---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------

может переставить что нужно?

Korvet068 28.12.2014 23:00

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210634)
Вот сфоткал, как в ящике будет

ввод и вывод откуда будут идти, снизу или сверху?

Alex77 28.12.2014 23:05

Korvet068, снизу

Alex77 29.12.2014 09:26

Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f313abf2e.jpg
а мне продали такого плана

http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f3d92f849.png

То ли я купил, или идти менять?

demid100 29.12.2014 14:28

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210676)
Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f313abf2e.jpg
а мне продали такого плана

http://www.domsovetov.by/imagehostin...0f3d92f849.png

То ли я купил, или идти менять?

На первом фото автомат Дифференциальный, а на втором просто УЗО. Вам необходимо еще докупить простой автоматический выключатель на 3 полюса. Только с номиналом в С25 или С16

Alex77 29.12.2014 14:37

demid100, в таком случае, я думаю что есть смысл просто поменять и делать по проекту... или он мне еще пригодится в доме?

demid100 29.12.2014 15:09

Alex77, Этот Schneider Вам нужен для подключения 3фазной нагрузки(розетка на корпусе щитка). В дальнейшем, когда будете вести питающий кабель на дом, у Вас предусмотрен автомат Eaton C32. Я бы наверное купил еще один автомат Eaton на 25А и через Узо подключил ту самую розетку на корпусе. А уже когда подключал щиток в доме, то откинул бы 3ф розетку на корпусе, а автоматику от неё поставил в доме.

Alex77 29.12.2014 15:33

demid100, а вообще Schneider и Eaton нормальные производители? В магазине клялись, что хорошего качества.
Я еще по чеку посмотрю, что они мне продали, есть вероятность, что выписан дифавтомат, а дали узо...

demid100 29.12.2014 15:54

Alex77, Schneider- производитель с мировым именем, огромный концерн. Качество на очень высоком уровне... как и цена. Eaton- после ребрендинга Moeller, соотношение цена-качество лучшее что есть в Беларуси. Сам такие ставлю)

Alex77 29.12.2014 15:59

demid100, спасибо, может у вас будет свободное время нарисовать как мне все соединять в ящике?

Korvet068 29.12.2014 16:27

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210676)
Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован

как-то больше на УЗО похоже, но кто этого Шнайдера кроме спецов знает?

Alex77 30.12.2014 09:02

Korvet068, demid100, Спасибо, это действительно УЗО, тех отдел фирмы продавца это подтвердил. Подлежит замене на диф автомат. При комплектации продавец посчитал, что Дифференциальный выключатель нагрузки Schneider Electric - это диф. Хотя далее в маркеровке было написано (УЗО). Я в этом благодаря вам разобрался и в магазине объяснил.

Dobrinia 30.12.2014 11:17

Вложений: 1
Вот набросал, как и обещал...
Не знаю прописано у вас в проекте, что PEN проводник должен быть выполнен без разрыва до счетчика. У меня и знакомых такая фраза есть, соответственно я нарисовал цельным проводом... Делается так: снимаем аккуратно изоляцию, продеваем через шинку. Одеваем обратно изоляцию. Это меня в РЭСе предупредили сразу..
http://www.domsovetov.by/imagehostin...25f90a331d.jpg

Спрашивайте, если что не понятно...

Alex77 30.12.2014 11:28

Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году :) Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут.
PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем?

И еще: коричневый - это заземление?
При разводке соблюдать цвета проводов?

Dobrinia 30.12.2014 13:35

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210801)
Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году :) Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут.
PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем?

И еще: коричневый - это заземление?
При разводке соблюдать цвета проводов?

С наступающим!

Шины вам одной достаточно, плодить огород нету смысла, хотя если задаться целью, то можно и 3 поставить обосновано....
На мой взгляд не стоит лишний раз резать провода и добавлять в цепи лишние слабые места в виде шинок.

Да прижимается болтом в том месте где снята изоляция. Суть в непрерывном подключении счетчика ( сказали что счетчики нежные и если вдруг пропадёт ноль а все три фазы будут .... будет новый счетчки, так зачем же рисковать... Лаже в проектах теперь некотрые толковые проектировщики указывают делать этот провод без разрыва)

Я цвета выбрал разные что б удобнее представить картинку в объеме, если б всё одним цветом было нарисовано - была бы каша.
Коричневым нарисованы и PEN и земля и ноль... Просто это одна и также цепь, поэтому одним цветом указал.

Я все делал тем проводом, который был в наличии, не вижу смысла делать радугу в щитке... Но если хочется можно накупить кусков провода и раскрасить жизнь счетчику =) правда надо учесть количество кусков и длинну, что б потом не бегать за добавкой...

Alex77 30.12.2014 13:36

Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2800d8bea6.jpg

Dobrinia 30.12.2014 14:12

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 210814)
Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2800d8bea6.jpg

Присмотритесь, это одна и таже клемма, нулевая.
Некотрые через нее забирают ноль со счетчика, но это огромный минус т.к. слабое запломбированное место получается, а через ноль течет огромный ток...
Можно и вам оттуда взять ноль, а не с шинки. Но когда вам опломбируют счетчик, то уже не долезите в случае чего туда...
И это самое слабое место получится...
Также посмотрите внимательно свою схему, ноль через счетчик не проходит.

demid100 30.12.2014 20:46

Dobrinia, молодец! Все толково разрисовал! Думал сейчас сам нарисую, но вижу уже справились!)) Только от себя хотел бы еще добавить.
Alex77, 1. Когда будете собирать обязательно возьмите ноль (PEN) СИНИЙ на питающем кабеле. Чтобы не возникло путаницы в дальнейшем при подключении РЭСом.
2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка

Dobrinia 30.12.2014 20:59

Цитата:

Сообщение от demid100 (Сообщение 210853)
2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка

Идея интересная, но вопревых снова через эту перемычку начнет течь огромный ток. Да и она будет слабым звеном, не сварка и не пайка всетаки а парочка несчастных болтов и те без контгает и гроверов...
Да и врядли эту идею одобрят на осмотре считка товарищи иэ рэса, не по схеме получается....
Это ж не просто ноль а PEN !
Хотя идея интересная...

demid100 30.12.2014 21:44

Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье.
Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву!

Dobrinia 30.12.2014 22:47

Цитата:

Сообщение от demid100 (Сообщение 210859)
Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье.
Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву!

Правильно делаете на сварку... я думал таки людей еденицы, а нас много!
У себя тоже зажал все клеммы посильнее, но всё равно недоверие велико!
Самая большая проблема в разрыве PEN - это разрыв заземляющего проводника! В случае ЧП может плачевно закончится....

Alex77 02.01.2015 01:06

Потихоньку собираю.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...5c4f06251e.jpg

Alex77 02.01.2015 16:27

Скажите, нужно ли обрезать крышку счетчика? Просто иначе ее не закрыть - провода мешают...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...69ca2b22db.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...69e441039a.jpg

-AD- 02.01.2015 17:11

поставьте другую крышку, как вверху. и ничего подрезать не надо.

Alex77 02.01.2015 17:55

-AD-, где ее взять?

-AD- 02.01.2015 18:06

у меня в комплекте со счетчиком была. один в один как верхняя крышка.

Alex77 02.01.2015 18:12

понял, у вас модель СЕ301BY R31, а у меня СЕ301BY R33 - у него нижняя крышка немного другая....

http://www.domsovetov.by/imagehostin...b7c7c8f31.jpeg http://www.domsovetov.by/imagehostin...6b7d4be328.jpg

Alex77 02.01.2015 20:43

Пишут, что счетчик комплектуется двумя крышками... имеется ввиду верхняя и нижняя, или две нижних?

-AD- 02.01.2015 23:05

у меня две нижних в комплекте было. как на обоих фото
ну и верхняя само собой тоже

Alex77 03.01.2015 00:16

-AD-, подскажите какая модель счетчика у вас СЕ301BY R31 или R33?

-AD- 03.01.2015 10:57

CE 301BY R33 146 JAZ

Dobrinia 03.01.2015 13:26

Я вырезал в пластике, тем более там намечено, где резать.
Даже не задумывался над этим... Правда у меня счетчик в PLS модемом... но сути дела не меняет

Alex77 03.01.2015 18:04

Dobrinia, тоже буду вырезать, т.к. заехал в магазин - у них все счетчики идут с одной крышкой в комплекте.

Alex77 05.01.2015 09:01

Будет ли правильно, в моем случае, линию нарисованную на схеме коричневым цветом, выполнить желто-зеленым проводом?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...a285d65b3b.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...a288e53d94.jpg


Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна