Вложений: 2
Вопрос. Хватит ли мне мощности моего напольного котла? Сколько надо поставить радиаторов в гостинную? Нужна ли мне гидрострелка? И если нужна то смогу ли я еще ко всему этому добавить теплый пол 4м.кв. и 12 м.кв.)?
|
ща.покумекаю.
в принципе вам должно хватать насоса на котле типа 32/60. однотрубку выкинуть. разложить схему на этажи. получить мощности поэтажные. мне кажется у вас будет удобно пустить двутрубку. те иметь один стояк DN32 и от него 1"(вероятно и DN20 хватит на поэтажную петлю) поэтажные трассы. к ним уже 1/2" радиаторы. чтобы поэтажки балансироватть можно впендюрить перед этажем (самым горячим) советский газовый вентиль латунный с барахолки. он тупо придавит расход носителя. шо касается ТП.- есть такие предложения - надо поставить термостатический вентиль(без насоса) ровно перед ТП - но надо спросить народ- кто нить делал?(мне эта схема не понятна. получается вода будет стоять пока не остынет?) |
Для того что бы выкинуть однотрубку надо по всему первому этажу демонтировать пол. А это очень накладно. Поэтому я рассматриваю такое решение - убрать однотрубку в гостинной и на ее место поставить двутрубку, выделив ее отдельной веткой..
|
Т.е. оставляете однотрубку, только отрезаете от нее радиаторы гостиной. И добавляете еще 2 нагрузки?
Слишком разные получатся контуры для балансировки. Поэтому наверно придется на каждую нагрузку, в т.ч. однотрубку, ставить свой насос и врезать раздающий коллектор(ы), можно стрелку. |
Если я правильно понял, то один насос (он уже стоит) на однотрубку, один насос на двутрубку и один насос на мансардный этаж? И если где-нибудь на первом этаже (к примеру в гостинной сделать ТП 12м.кв. для лучшего обогрева) то на него тоже нужен отдельный насос? есть еще холодный тамбур 4м.кв. перед входной дверью. Если ставить еще один ТП на 4м.кв., то нужен еще один насос или его можно подсоединить к насосу который будет(если он там нужен)на ТП 12м.кв.
|
Да, минимум 3 насоса. + на бойлер, + на котел если стрелка.
Такие маленькие ТП можно вешеть через Унибокс на один из контуров, как еще один луч. Там принцип, как подозревает sergN, в закрывании термоголовкой клапана, т.е. количественное регулирование, а не качественное (смесителем). |
У меня есть еще одна нагрузка 8500 кВт (отдельностоящая баня), можно ли ее тоже подключить на мой котел или это уже будет перебор?
|
суммируйте теплопотери.
в случае таких переменных нагрузок вам наверное можно сварить стрелку , а контуры обвешать комнатными термостатами с включением насосов. (хотя по правильному им нужны смесительные узлы и они должны понижать температуру подачи в контуры по сигналу термостатов) но можно на радиаторы поставить термоголовки. может они справятся с этим. но тогда надо насосы коротить байпасами. короче наворотить придется много. |
Поправьте меня если я ошибаюсь. 135 секций на первом этаже - это примерно 13,5кВт, мансарда примерно 8,3кВт, Баня 8,3 кВт. Это 30,1кВт. То есть если добавить пару мелких ТП, то мой котел вполне может все это потянуть?
|
Первична мощность теплопотерь помещения. А как ее компенсировать, какова ДОЛя радиаторов и доля ТП, вам решать; на требуемую мощность котла доли не влияют.
|
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr