Андрей04, я тоже делал пояс как перемычку над дверями и окнами в подвале. Гляньте тут :http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=4
Для увеличения высоты проёма, подвяжите арматуру повыше на те же 10см. |
Андрей.80 если я правильно понял поднять нужно нижнюю арматуру пояса, но тогда она окажется ближе к центру пояса. Будет ли она там эффективно работать?
|
Андрей04, конструктор, к которому я обратился с таким вопросом, вообще сказал, чтобы над дверным проёмом я положил перемычки, т.е. разорвал пояс вообще. Я сделал как мне подсказывала интуиция, ничего не разрывал. А если вы сделаете пояс в проёме 20см и уложите арматуру глубже в пояс, думается мне, ничего не случится. Зальёте одним махом бетон и всё будет гут.
|
Андрей.80 спасибо, буду пробовать
|
Нарисовали мне тут армапояса. Два под плиты, один под мауэрлат.
Смущает, не избыточно ли. http://www.domsovetov.by/imagehostin...426fec4253.jpg Нижний ряд арматуры - 16, средний и верхний - 10. Кроме того не совсем уверен в проходе армапояса над оконным проемом. Сам проем. http://www.domsovetov.by/imagehostin...42773b911b.jpg Армирование проема http://www.domsovetov.by/imagehostin...4279967432.jpg Смущает некоторая, так скажем, асимметрия. Может нужно два двутавра.. или посередине его разместить. Еще вопрос по площадке под двутавры (на плане обозначено МН1). Она предлагается такая Зачем нужны эти развесистые усы? Может без них обойтись, а площадки побольше сделать. И если шестерки металла не найду, можно ли положить две тройки и прихватить сваркой по периметру? http://www.domsovetov.by/imagehostin...4292c5aff8.jpg |
покажите все листы проекта по конструктиву, иначе мой мозг отказывается воспринимать мягко говоря всю эту логику
|
Pavel_GGS, положил в альбом http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=455, здесь плохо видно получается
|
1. у вас увеличенное армирование в районе образования перемычек. много или мало это уже другой вопрос, но то что там они больше чем в обычном сечении это правильно.
2. промежуточные стержни по высоте не нужны. 3. С закладной полный капец. смысл ее если она не втоплена в опорную подушку под балкой ? 4. да и наличие двутавра по ГОСТУ а не СТО АСЧМ сомнительно, ибо конструктор бы по ГОСТУ не заложил. хрен его достанешь. да и вообще при пролете 3 метра и той высоте в 300мм можно запроектироватть неразрезную перемычку с моментами на опорах в которой вполне хватит и ж/б сечения. |
Могу предположить что двутавр это защита от дурака.... Ну там если бетон с миксера м300 без документов и арматуру по знакомству кусками...
|
а 16 арматура тоже от дурака? я без иронии спрашиваю, просто не знаю что делать - все по проекту или все-таки уменьшить диаметр. Это все же армапояс, а не подушка под фундамент.
|