Alex77 05.01.2015 15:40

ozzie, наткнулся на статейку с очень знакомым фото :) http://www.rmnt.ru/story/electrical/622905.htm

http://www.domsovetov.by/showpost.ph...50&postcount=4

майкл 05.01.2015 22:08

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211234)
Будет ли правильно, в моем случае, линию нарисованную на схеме коричневым цветом, выполнить желто-зеленым проводом?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...a285d65b3b.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...a288e53d94.jpg

не совсем, могут и доколупаться, если сдавать собираетесь по всем правилам

Dobrinia 05.01.2015 23:22

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 211352)
не совсем, могут и доколупаться, если сдавать собираетесь по всем правилам

я вот ненашел в свое время требований по цветам проводов и сделал на свой вкус. Вопросов небыло хотя принимали довольно строго, проверили цельным ли нулевым проводом подключен счетчик, и вообще много других мелочей.

майкл 06.01.2015 08:14

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 211363)
я вот ненашел в свое время требований по цветам проводов и сделал на свой вкус. Вопросов небыло хотя принимали довольно строго, проверили цельным ли нулевым проводом подключен счетчик, и вообще много других мелочей.

Тут вопрос в использовании именно желто-зеленого цвета, а не какого-либо другого - могут и не обратить внимание, но де-юре имеют право "поругать"

Alex77 06.01.2015 09:43

Значит буду использовать
желто-зеленый:
1. от розеток к шине
2. от шины до заземления
синий:
1. от дифавтомата (N) до шины
2. от дифавтомата (N) к розеткам
Остальные провода будут белые.
Так правильно будет?

voffka 06.01.2015 10:45

У меня в щитке все разведено красными проводами, но нулевой обмотан на концах синей изолентой, а земляной - желто-зелено-полосатой. Принимальщику понравилось.

майкл 06.01.2015 18:16

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211391)
Значит буду использовать
желто-зеленый:
1. от розеток к шине
2. от шины до заземления
синий:
1. от дифавтомата (N) до шины
2. от дифавтомата (N) к розеткам
Остальные провода будут белые.
Так правильно будет?

Нормуль, можно как voffka написал сделать - чаще именно так и делают, хотя лично я развожу все разного цвета, как на вводном кабеле с опоры

Alex77 08.01.2015 16:39

Для подключения питающего кабеля на дом, предусмотрен автомат Eaton C32. Он кабелем 5х16 или 4х16 подключается? Нужно ли будет делать отдельный контур заземления для дома?

demid100 08.01.2015 17:43

Alex77, Если будете делать отдельный контур возле дома, то можно 4х16, если без контура- 5х16

Alex77 08.01.2015 17:55

demid100, что то мне не хочется еще один контур делать... 5х16 при подключении 3 фазы в автомат, а куда еще 2 провода?

Korvet068 08.01.2015 18:08

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211775)
а куда еще 2 провода?

Ноль и земля

Alex77 08.01.2015 18:21

Korvet068, мне сегодня сказали, что сейчас можно заводить в дом только 4х16 и делать второй контур.... врут?

майкл 08.01.2015 23:21

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211778)
Korvet068, мне сегодня сказали, что сейчас можно заводить в дом только 4х16 и делать второй контур.... врут?

причем нагло

ApacheM 08.01.2015 23:31

Я землю тянул от заземления возле столба.
Можно и второй, и третий контур сделать...

Если ставить громоотвод, вот для него я бы отдельную "землю" делал.

Alex77 09.01.2015 11:03

Ну вот, 3 фазы на автомат, ноль на шину, а землю куда?

-AD- 09.01.2015 11:10

на шину с нулем. и контур заземления туда же.

Alex77 09.01.2015 11:22

Правильно?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f92f739bb0.jpg

ApacheM 09.01.2015 11:39

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211893)
Ну вот, 3 фазы на автомат, ноль на шину, а землю куда?

Сделайте заземление, на него и крутите "землю".

Alex77 09.01.2015 11:42

ApacheM, так ведь заземление от шины идет...

ApacheM 09.01.2015 11:48

У меня делалось отдельно заземление, не так уже это и сложно 5 прутков арматуры по 2,5 м., отдельная шина на заземление.
Ноль лучше не трогать, зачем вам что-то занулять в своем доме?

-AD- 09.01.2015 11:58

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 211910)
Сделайте заземление, на него и крутите "землю".

контур повторного заземления ДОЛЖЕН быть объединен в щитке с нулем и PE-проводник(заземлением)
если кроме контура повторного заземления делать ещё один контур заземления, то можно PE-проводник дома соединить со вторым контуром.

Alex77 09.01.2015 12:00

-AD-, так можно собрать, как на последнем рисунке? без второго контура.

-AD- 09.01.2015 12:07

да, у большинства так и сделано.

Olego2002 09.01.2015 13:14

Нулевой и заземляющий проводники должны быть на разных колодках. Откройте любой фирменный ящик и вы увидите, что нулевая колодка еще и на изоляторах.

ApacheM 09.01.2015 14:06

Ну уж нет... Ноль пусть себе живет, земля себе... не стоит смешивать.
Это для -AD-

Olego2002 09.01.2015 14:39

А я о чем?

Alex77 09.01.2015 14:41

запутался я.....

Olego2002 09.01.2015 14:55

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее было в 14:49 ----------

Честно говоря, я не понимаю попыток все уяснить и все знать. Это называется Горе от ума. Ведь вам всеравно будут делать проект люди которые с этого кормятся. Делайте по проекту ввод в ящик. А дальше упражняйтесь как вам нужно???

майкл 09.01.2015 22:24

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 211905)

Не совсем, после счетчика ноль с землей не объединяют. Нулевая шина, объединенная с землей, ставится до счетчика, на нее приходит ноль с опоры и без разрыва идет на счетчик. Со счетчика ноль идет на свою, отдельную шину, не имеющую контакта с землей. Ноль в дом забирается с последней шины

Alex77 10.01.2015 09:27

майкл, решил, что подключать буду кабелем 4х16 и делать второй контур заземления на дом (у всех соседей поголовно так сделано, говорят иначе не принимают)...

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 212042)
после счетчика ноль с землей не объединяют. Нулевая шина, объединенная с землей, ставится до счетчика, на нее приходит ноль с опоры и без разрыва идет на счетчик. Со счетчика ноль идет на свою, отдельную шину, не имеющую контакта с землей. Ноль в дом забирается с последней шины

как то так...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...0c61cb4ce2.jpg

майкл 10.01.2015 14:46

Как-то так, только ноли на розетки-автоматы корректнее брать с той же шины, что и в дом. Вообще я применяю несколько другие щитки, уже имеющие отдельную шину, соединенную с корпусом - в таком случае это грамотнее выглядит

-AD- 10.01.2015 14:53

Для Olego2002, ApacheM. Вам что-то говорят слова глухозаземленная нейтраль и повторное заземление? Повторное заземление всегда соединяется во вводном щитке с приходящим нулем. Допускается туда же подключать и PE-проводник. А вот дальше ноль и PE запрещено объединять. Этажный щиток и вводной - две большие разницы.
У каждого РЭСа свои забубоны. Даже в одном РЭСе сегодня можно так, а завтра только по другому. Проектировщик согласовывает проект в РЭСе, поэтому делать надо как в проекте или разговаривать с проектировщиком о своих желаниях о возможности внесения их в проект.

Korvet068 10.01.2015 15:11

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 212152)
заземление всегда соединяется во вводном щитке с приходящим нулем.

А если ноль туда приходит же через ДИФ-автомат?

Olego2002 10.01.2015 15:46

Для AD. Почитайте на досуге, что такое система заземлений в частности TN-C-S

-AD- 10.01.2015 16:15

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 212158)
А если ноль туда приходит же через ДИФ-автомат?

А с чего бы ДИФу стоять до счетчика. Как правильно писал майкл, данное соединение должно быть до счетчика.

Korvet068 10.01.2015 16:33

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 212176)
данное соединение должно быть до счетчика.

Каким образом ублажите энергосбыт, что бы они согласились перенести счётчик с границы участка внутрь дома?

майкл 10.01.2015 20:13

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 212180)
Каким образом ублажите энергосбыт, что бы они согласились перенести счётчик с границы участка внутрь дома?

Напаркуа, простите за французский, его туда переносить?

Korvet068 10.01.2015 22:33

майкл, это Вы у меня спрашиваете?

Спросите лучше у
Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 212176)
А с чего бы ДИФу стоять до счетчика. Как правильно писал майкл, данное соединение должно быть до счетчика.

У меня, например на стройплощадке стоит ДИФ и в дом ме водить после ДИФа как-то спокойнее, чем просо после "рубильника"

Nick_Shl 10.01.2015 23:40

А 30 мА это много или мало? Знаете почему не заземленная техника током бьется, если взяться за нее и батарею? Да потому, что там стоит фильтр из двух конденсаторов между фазой и землей и между 0 и землей. Т.е. всегда есть утечка тока на землю, если есть заземление. И если поставить одно УЗО на весь дом и много техники - может начинать срабатывать.

-AD- 11.01.2015 01:48

Korvet068, автомат, счетчик, диф, дом. в чем проблема, если так спокойней