Korvet068 11.01.2015 03:48

Цитата:

Сообщение от -AD- (Сообщение 212302)
диф, дом. в чем проблема, если так спокойней

У меня проблем нет, они будут у желающих при такой схеме соединить во внутридомовом щитке ноль и вторичное заземление

майкл 11.01.2015 08:40

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 212303)
У меня проблем нет, они будут у желающих при такой схеме соединить во внутридомовом щитке ноль и вторичное заземление

Это ошибка и никто так делать не собирается, не сгущайте краски

Olego2002 11.01.2015 09:06

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 212249)
майкл, это Вы у меня спрашиваете?

Спросите лучше у

У меня, например на стройплощадке стоит ДИФ и в дом ме водить после ДИФа как-то спокойнее, чем просо после "рубильника"

Я бы диф. на ввод не ставил. Где то клюнет и без света ищи причину? У меня на розетки стоят УЗО, линии освещения просто АВ.

майкл 11.01.2015 21:59

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 212311)
Я бы диф. на ввод не ставил. Где то клюнет и без света ищи причину? У меня на розетки стоят УЗО, линии освещения просто АВ.

Пральна, в щитке учета он не особо нужен - ставьте либо групповые дифы, либо УЗО на несколько групп во внутридомовом щитке. Как вариант - пару ДИФов трехфазных на вводе в доме (еурапейцы так делают)

Olego2002 11.01.2015 22:22

В Европе ставят на вводе УЗО на 100мА. Типо пожарного.

voffka 11.01.2015 22:27

У нас пожарное вводное УЗО принято ставить на 300 мА сразу после счетчика.

Olego2002 11.01.2015 22:33

Нормально.

майкл 12.01.2015 08:00

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 212366)
У нас пожарное вводное УЗО принято ставить на 300 мА сразу после счетчика.

В каждом РЭСе свои цари в голове - когда они уже все под один общий знаменатель подведут?

Alex77 13.01.2015 15:07

Подскажите, повторный контур заземления можно ли делать в доме (пока стяжка не залита)?

Olego2002 13.01.2015 17:13

Почему нет. Единственное неудобство, что если сгниет, пол не будешь долбить. У меня под полом сделано.

Alex77 14.01.2015 10:08

Olego2002, мне кажется, что металл гнить под полом будет дольше чем на улице, т.к. там сухо.

Olego2002 14.01.2015 10:13

Да не парьтесь вы по пустому. На ваш век хватит. На больших п/ст, где токи утечки большие по 50 лет контура стоят. Плюс в доме в том, что земля не промерзает и сопротивление не меняется.

ozzie 18.01.2015 20:36

Вписал забор впритык к ящику.
Доработал свой ящик козырьком.
Как-то в сумерках, заканчивая забор, родил в голове конструкцию и тут же сварил из 25-го уголка на коленке.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...beebf5e455.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...beee391855.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...bef001f3c7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...bef1592366.jpg

Alex77 21.01.2015 20:17

кабель 4х16 от столба к ящику, провода: черный, коричневый, белый и желто-зеленый. Какой провод выбрать нулевым к счетчику?

Olego2002 21.01.2015 21:14

Я бы сделал желто зеленый

Nick_Shl 21.01.2015 21:20

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 213730)
кабель 4х16 от столба к ящику, провода: черный, коричневый, белый и желто-зеленый. Какой провод выбрать нулевым к счетчику?

Такие кабели... а вводной автомат все равно ампер на 16 - 2,5 квадрата вполне хватает...

Alex77 21.01.2015 21:26

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 213741)
Такие кабели... а вводной автомат все равно ампер на 16 - 2,5 квадрата вполне хватает...

4х16 прописано в проекте...

Nick_Shl 21.01.2015 21:48

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 213743)
4х16 прописано в проекте...

Звездец какой-то... дают только 16 А поставить, а в проект засовывают 16 квадратов...

майкл 21.01.2015 22:04

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 213747)
Звездец какой-то... дают только 16 А поставить, а в проект засовывают 16 квадратов...

Это не звездец, это по ПУЭ - ввод в дом выполняется кабелем с сечением жил не менее 16-ти кв., это не только электрической мощностью определяется. Да и чаще 40 А дают, а не 16...

Korvet068 21.01.2015 22:56

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 213743)
4х16 прописано в проекте...

явно люминия


Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 213747)
Звездец какой-то... дают только 16 А поставить, а в проект засовывают 16 квадратов...

А Вы предлагали 2,5 меди

beliashou 26.01.2015 15:42

Добрый день. Получил на руки проект для ЩУЭ для стройплощадки. Сказали, что всё надо купить самостоятельно. Где есть в Минске места, где все эти шкафчики, счётчики, арматура были бы в одном месте? Или лучше собирать позиции по отдельности?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...63620a562e.jpg

Alex77 03.02.2015 20:45

Установил ящик

http://www.domsovetov.by/imagehostin...10914da1ab.jpg

Alex77 04.02.2015 12:07

Подключаю стройплощадку. Вот что получилось:

1. Ящик (пластиковый), счетчик, автоматы, диф, провода, винтики-болтики, 2 розетки - 3 600 000руб.
2. Проект - 300 000руб.
3. Справки лаборатории 3шт. - 300 000руб.
4. Контур заземления + стойка для ящика - 250 000руб.
5. Оплата за подключение - 550 000руб.
ИТОГО: 5 000 000руб.

Все собиралось самостоятельно, при помощи domsovetov.by

Сегодня привозил инспектора. Вопросов по сборке и установке - нет. Мелкие замечания: повесить на провод, что на опоре, бирку с адресом; засиликонить выход провода из трубы (на опоре); покрасить пластину заземления. Все сфотографировать, показать ему, забрать документы и на выходных ждать подключателей.

Всем огромное спасибо!

beliashou 04.02.2015 12:15

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215448)
Все собиралось самостоятельно, при помощи domsovetov.by
Всем огромное спасибо!

Местные электросети готовы собирать мне шкафчик (на столб) только после высыхания планеты после зимы. То есть ещё пару месяцев ждать. Меня смущают работы на столбе и отсутствие сварки для арматуры заземления. Как с этим справляться, если взяться за работу самому?

Alex77 04.02.2015 12:22

beliashou, Скажу по секрету, контур заземления у меня еще не сварен ;) я его буду делать после того, как мне дадут свет.

Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215452)
Меня смущают работы на столбе

Какие работы?

beliashou 04.02.2015 12:32

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215454)
beliashou, Скажу по секрету, контур заземления у меня еще не сварен ;) я его буду делать после того, как мне дадут свет.

Как так? А разве подключат без справки от измерительной лаборатории о том, что сопротивление заземления меньше 30 Ом?

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215454)
Какие работы?

У меня на столбе уже живёт шкаф соседки. То есть мне надо повесить шкаф, поднять ещё одну штангу с проводом. Хотя да, это, наверное, не так уж и страшно :-)

А кому потом готовую конструкцию показывать?

Alex77 04.02.2015 12:43

Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215456)
А разве подключат без справки от измерительной лаборатории о том, что сопротивление заземления меньше 30 Ом?

Нет, не подключат. Справки у меня есть. Добрый человек сделал не выезжая на место.
Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215456)
То есть мне надо повесить шкаф, поднять ещё одну штангу с проводом

Собираете ящик дома (в тепле), на участке просто прикручиваете на столб. Труба на опору для провода, тоже готовится заранее и красится. Останется только продеть в нее провод и прикрутить к опоре. Все работы реально сделать одному. Мне помогал только сын десяти лет (отвертки и ключи подавал, копал немного))

---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее было в 13:39 ----------

Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215456)
А кому потом готовую конструкцию показывать?

В электросетях пишите заявление на подключение, оплачиваете, они дают номер инспектора, который будет все осматривать и выдавать заключение.

beliashou 04.02.2015 12:54

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215457)
Нет, не подключат. Справки у меня есть. Добрый человек сделал не выезжая на место.

Это не мой метод. Я точно буду соблюдать проект, у меня электротехника в техникуме была, так что я догадываюсь зачем это всё надо :-)

А за всё остальное - спасибо.

Alex77 04.02.2015 12:59

beliashou, так и я буду соблюдать проект, просто сварю контур с меньшими для себя продлемами.

Korvet068 04.02.2015 14:50

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215448)
Подключаю стройплощадку. Вот что получилось:
1. Ящик (пластиковый),

А он точно для улицы подходит? Пластмассы очень плохо переносят УФ

Alex77 04.02.2015 15:04

Korvet068, ящики сертифицированные, в Лиде производят. У поляков, например, ставят только такие, правда без окошек. Это не совсем пластмасса, а скорее всего какой-то сплав. Тяжело сверлится, я китайскую коронку по дереву наполовину стер, пока 2 отверстия сделал...
Их огромный плюс - то что они не ржавеют, ну а минус - цена.
Сегодня буду на участке, если интересно, могу поближе пофоткать.
Они еще вот такие бывают
http://www.domsovetov.by/imagehostin...20c7298663.jpg

Korvet068 04.02.2015 15:09

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 215486)
ну а минус - цена.

сикока и какого размера (сколько одинарных автоматов туда влезет)?

Alex77 04.02.2015 15:14

Не знаю, вот фото внутри моего ящика, судите сами, сколько их туда можно поставить...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...20ce6ab589.jpg
Цена 1 000 000руб.

Alex77 04.02.2015 19:44

Еще, может кому пригодится.
Должна быть наклейка
http://www.domsovetov.by/imagehostin...248c50a9a4.jpg
Заземление окрашено
http://www.domsovetov.by/imagehostin...248df75c20.jpg
Выход их трубы засиликонен, прикреплена бирка с обозначением провода и адресом
http://www.domsovetov.by/imagehostin...24c20035a5.jpg
ну и просто пару фото, как собирал...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...249ceb4d29.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...249e11abfd.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...249ff3baeb.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...24a13c55b4.jpg

beliashou 04.02.2015 21:39

Ящик, конечно, огромный. Зачем такой, ещё и с пластиковым боксом внутри?

Korvet068 04.02.2015 23:11

Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215546)
ещё и с пластиковым боксом внутри?

Он нужен для опечатывания вводного автомата.
Цитата:

Сообщение от beliashou (Сообщение 215546)
Ящик, конечно, огромный. Зачем такой

Вот тут соглашусь, ящик огромный, а отдельного своего внутреннего бокса для опечатывания нет.
Alex77, тратились отдельно на маленький белый бокс или им уже был укомплектован ящик?

Prosto 04.02.2015 23:19

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 215484)
А он точно для улицы подходит? Пластмассы очень плохо переносят УФ

у поляков можно купить прекрасные пластиковые ящики разных фирм. В лиде делают тоже, но похуже. У нас же железные, по-моему, российские сгниют за пару лет.

Korvet068 04.02.2015 23:44

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 215563)
У нас же железные, по-моему, российские

У нас их куча местного производства, например, в Молодечно их как минимум два завода их выпускают.

Alex77 05.02.2015 09:14

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 215561)
Alex77, тратились отдельно на маленький белый бокс или им уже был укомплектован ящик?

Тратился отдельно.

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 215563)
у поляков можно купить прекрасные пластиковые ящики разных фирм.

С окошками у них не видел...

Alex77 07.02.2015 18:02

Свершилось! :gr:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...628e42d91c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...628f5ecb81.jpg


Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна