Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3985)

ApacheM 04.04.2012 22:51

sergN, ругнулся так ругнулся... что это такое "поэтажка" ?
Вот что было в "проекте"
http://s017.radikal.ru/i401/1204/38/851aefcc9f83.jpg

1 этаж
http://i082.radikal.ru/1204/92/78753327452b.jpg

2 этаж, разделение схематичное, сейчас одна большая комната
http://s019.radikal.ru/i640/1204/bb/496f189dfb40.jpg

План радиаторного отопления, он же выше, в первом сообщении
http://s019.radikal.ru/i632/1204/cd/f3240af377fe.jpg

Сергей 31, так я же и не в теме... был бы "в ней" не задавал бы вопросов.

santeam 05.04.2012 10:11

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 69900)
Д16(скорее всего внутренний размер)

Внутренние Ду обычно кратны 1/2". Обозначение 16x2 обычно применяют для пластиковых труб, обозначая наружный диаметр и толщину стенки. Т.е. для 16х2 металлопластика Ду останется 12 мм., что для 2-х радиаторов на 20 метров критично. Надо бы считать, учитывая кВт-ы (скорость и расход), материал труб, количество и вид фитингов, например в программах семейства CO (Овентроп СО, КАН СО и т.п.).
Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.

sergN 05.04.2012 12:38

ApacheM, всё нормально. сергей31 всегда поможет практическим советом. просто день , может , не задался.
я так тоже сейчас туплю.
вопрос- какой котел? очень реккомендую почитать наши опусы по обвязке ТТ.
(почитай марсового на ихдоме).(у вас неn поддержки теплой обратки)
клапан калеффи ...неплохо.
""Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.""- согласен.
да..по вашей планировке совсем не хочется делать лучевую.
сколько м2 ТП?. потому , как проще поставить смешение на клапане с каппилярной головкой.имхо.(типовая КАНовская гребенка)..тогда можно обойтись одним насосом на котел 32*60.с электронной авторегулирорвкой расхода.
мейбас заменить целиком на железный тройник . котел вязать железом.(да оно так и есть Д50 на подаче).

mastersven 05.04.2012 13:06

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 70342)
sergN, ругнулся так ругнулся... что это такое "поэтажка" ?
Вот что было в "проекте"
http://s017.radikal.ru/i401/1204/38/851aefcc9f83.jpg

1 этаж
http://i082.radikal.ru/1204/92/78753327452b.jpg

2 этаж, разделение схематичное, сейчас одна большая комната
http://s019.radikal.ru/i640/1204/bb/496f189dfb40.jpg

План радиаторного отопления, он же выше, в первом сообщении
http://s019.radikal.ru/i632/1204/cd/f3240af377fe.jpg

Сергей 31, так я же и не в теме... был бы "в ней" не задавал бы вопросов.

1. Лучевая схема в Вашем случае (когда котельная расположена в дальнем конце дома и вся разводка идёт оттуда) может оказаться излишне затратной с экономической точки зрения. Если уж хотите лучевую, то подумайте об варианте, когда распределитель монтируется где-нибудь в зоне лестницы и разводка лучей пойдёт оттуда. Кроме того, учитывая небольшую мощность Ваших радиаторов, имеет смысл делать лучи не на каждый прибор, а на 2, может где-то и 3 прибора.
2. Как я уже писал Вам ранее, без расчёта нельзя гарантированно утверждать, хватит или не хватит 16-го диаметра для длинной ветки. Если мучают такого рода сомнения, что мешает пообщаться с разработчиками проекта?

sergN 05.04.2012 13:36

согласен.
но я бы просил погрызть его котел и обвязку.
котел-то какой?

ApacheM 05.04.2012 23:15

S первого этажа около 90 м.кв.
Из материалов нет ничего. После прорисовки проекта (который делался для документации, мне кажется поэтому он и не "экономичный") выдали перечень рекомендуемых материалов, под проект, с отдельными +/-("по факту"), котел указан Protherm 40 DLO(макс. 32kW).
Вот и есть желание в этом году отопление запустить...

Что касается "Если уж хотите лучевую, то подумайте об варианте, когда распределитель монтируется где-нибудь в зоне лестницы и разводка лучей пойдёт оттуда.", думаю что лучше было бы распределитель ставить на другой стороне от лестницы.

sergN 06.04.2012 01:58

да. ТП вполне будет работать на клапане термостатическом.
котел средне обычный. по этому поводу у меня нет мыслей.
но вы бы спросили народ-надо ли ТА ставить.
продолжаю рекомендовать 1 насос котельный(32*60) и насос в смесителе ТП(24*40)
вопрос разводки радиаторов лучами упирается в расположение гребенки радиаторной.
если её не переносить , то мне и самому было бы лень тянуть из угла столько лучей.

ignatov 06.04.2012 11:30

ТТ котел 32 кВт напрямую на ТП 65 м2 и контур радиаторов через 20 металлопласт? Трехходовой в МЕ66731.40 (ТП) крутить вручную? Я бы позадавал вопросы проектировщикам.

На мой взгдяд, к ТТ котлу-теплоаккумулятор, либо буферная емкость, либо стрелка, читайте темы про ТТ на Вашдоме.
Теплый пол на такой плошади прекрасно будет регулироваться смесительным узлом на базе треходового с термоголовкой и датчикам на капилярной трубке.
Радиаторы, не смотря на вытянутую форму здания, лучше подключить по лучевой схеме, поскольку ТТ котел может довести пресс-тройники до "слез". Надежнее держать фитинги МП на виду.
"Гидрофор" на бойлере переставьте на холодную воду, рядом с предохранительным клапаном.

sansan 06.04.2012 12:41

а я думаю однотрубную всё же реализовать на стальных трубах, есть какие-нибудь подводные камни в этом случае? Да хотелось бы с естественной циркуляцией, но видимо без насоса не обойдётся. 2 этажа отапливаемой около 120-130 м.кв., батареи чугунные типа МС-140

sergN 06.04.2012 14:30

ЕЦ- тогда стояк в Д50 металл. и две обратки по д50.
а что у вас света нету?