Densy 19.09.2014 16:15

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 199510)
Densy, сколько хочешь. У меня, например, высота стены цоколя 3.30, по верху идет 4 нитки арматуры в одной плоскости. так порекомендовал Pavel_GGS

А какая ширина ленты и диаметр арматуры у вас?

Dobrinia 19.09.2014 17:48

Количество арматуры которую можно уложить определяется расстоянием между арматурой а также расстоянием от арматуры до опалубки, и фракцией заполнителя.

Допустим у вас бетон c максимальной фракцией 40 (мм) значит лучше что б расстояние между арматуринами и от арматуры до опалубки было не менее 40 (мм).

А еще хомуты (вертикальное рамирование) занимают место...

Значит при армировании 12й арматурой ленты шириной 30см можно грамотно разместить не более 4-ех 12-ых прутов арматуры.

Больше смысла нет класть, хотя конечно факторов много..
Если хочется усилить армирование и нехватает 4х прутов, то нужно брать арматуру большего диаметра.

ЗЫ у меня например 3 сверху и 3 снизу (12е)
Ширина ленты 25см. Высота 1.7м

polyzadumchivy 19.09.2014 18:48

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 199511)
А какая ширина ленты и диаметр арматуры у вас?

лента 40, диаметр то ли 12, то ли 14. Скорее всего 12.

---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее было в 17:47 ----------

Dobrinia, чтобы нормально разместить арматуру тот же Павел посоветовал арматуры попарно сблизить чтобы в центре был проем побольше.

Densy 19.09.2014 19:25

Получается можно и 5 прутьев 12 мм на ленту 40 см разложить?

polyzadumchivy 19.09.2014 20:00

Densy, вполне, но лучше четное число имхо если оставлять в середине расстояние

Dobrinia 19.09.2014 20:43

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 199524)
[/COLOR]Dobrinia, чтобы нормально разместить арматуру тот же Павел посоветовал арматуры попарно сблизить чтобы в центре был проем побольше.

Попарно сближают арматуру, если нужно получить большее сечение арматуры, но нет вохможности разместить арматуру бОльшего диаметра или выходит много разных диаметров арматур в одном элементе, например балке.
Ну и конечно можно разместить несколько арматурин, сблизив их между собой... но лучше тогда уже взять арматуру бОльшего диаметра!
Смысла мельчить арматурой нету, не полы ж заливаем....

Вот удобная таблица:
http://dom.dacha-dom.ru/mzlf/table-arm-600.jpg

Вместо 4х 12х прутов можно разместить три 14х...

А четыре 14х будут даже крепче пяти 12х.....

polyzadumchivy 19.09.2014 20:44

сближение, о котором я говорю, исключительно для облегчения прогона бетона в опалубке лопатой

Dobrinia 19.09.2014 21:08

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 199535)
сближение, о котором я говорю, исключительно для облегчения прогона бетона в опалубке лопатой

Да правильная идея кстати, правда мне папа спецом на работе сделал лопатки бетон разгонять мелкие с длинными ручками...

При ширине в 30см удобно было только американской лопатой бетон разгонять...
Шуфель большой.
Русская лопата не имеет боковин и широковата.
Американка ваще самое то да и вообще оч удобная вещь..:
http://belmz.ru/images/stories/produ...pg/amer_tn.jpg

AlexanderGr 28.09.2014 18:49

Подскажите, правильно ли я понял, что в принципе для малоэтажного строительства достаточно на высоту фундамента в ~2,7 м(подвал плюс цоколь) при заливке ленты шириной 0,4м*2,7м высотой (естественно на уже залитую проармированную подошву) закладывать только 3 параллельных прута снизу в ~10см от низа ленты, и так же 3 прута арматуры вверху в ~ 10см от верха ленты.
А в "середину" , на всём промежутке высоты ленты между этих двух "полос" арматуры (на протяжении ~2,5м) больше никаких аналогичных продольных "полос" закладывать не обязательно?

AlexanderGr 02.10.2014 23:49

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 199510)
Densy, сколько хочешь. У меня, например, высота стены цоколя 3.30, по верху идет 4 нитки арматуры в одной плоскости. так порекомендовал Pavel_GGS

А вся схема армирования в разрезе какая у Вас? (а не только верхний ряд).