![]() |
sergN, ругнулся так ругнулся... что это такое "поэтажка" ?
Вот что было в "проекте" http://s017.radikal.ru/i401/1204/38/851aefcc9f83.jpg 1 этаж http://i082.radikal.ru/1204/92/78753327452b.jpg 2 этаж, разделение схематичное, сейчас одна большая комната http://s019.radikal.ru/i640/1204/bb/496f189dfb40.jpg План радиаторного отопления, он же выше, в первом сообщении http://s019.radikal.ru/i632/1204/cd/f3240af377fe.jpg Сергей 31, так я же и не в теме... был бы "в ней" не задавал бы вопросов. |
Цитата:
Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет. |
ApacheM, всё нормально. сергей31 всегда поможет практическим советом. просто день , может , не задался.
я так тоже сейчас туплю. вопрос- какой котел? очень реккомендую почитать наши опусы по обвязке ТТ. (почитай марсового на ихдоме).(у вас неn поддержки теплой обратки) клапан калеффи ...неплохо. ""Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.""- согласен. да..по вашей планировке совсем не хочется делать лучевую. сколько м2 ТП?. потому , как проще поставить смешение на клапане с каппилярной головкой.имхо.(типовая КАНовская гребенка)..тогда можно обойтись одним насосом на котел 32*60.с электронной авторегулирорвкой расхода. мейбас заменить целиком на железный тройник . котел вязать железом.(да оно так и есть Д50 на подаче). |
Цитата:
2. Как я уже писал Вам ранее, без расчёта нельзя гарантированно утверждать, хватит или не хватит 16-го диаметра для длинной ветки. Если мучают такого рода сомнения, что мешает пообщаться с разработчиками проекта? |
согласен.
но я бы просил погрызть его котел и обвязку. котел-то какой? |
S первого этажа около 90 м.кв.
Из материалов нет ничего. После прорисовки проекта (который делался для документации, мне кажется поэтому он и не "экономичный") выдали перечень рекомендуемых материалов, под проект, с отдельными +/-("по факту"), котел указан Protherm 40 DLO(макс. 32kW). Вот и есть желание в этом году отопление запустить... Что касается "Если уж хотите лучевую, то подумайте об варианте, когда распределитель монтируется где-нибудь в зоне лестницы и разводка лучей пойдёт оттуда.", думаю что лучше было бы распределитель ставить на другой стороне от лестницы. |
да. ТП вполне будет работать на клапане термостатическом.
котел средне обычный. по этому поводу у меня нет мыслей. но вы бы спросили народ-надо ли ТА ставить. продолжаю рекомендовать 1 насос котельный(32*60) и насос в смесителе ТП(24*40) вопрос разводки радиаторов лучами упирается в расположение гребенки радиаторной. если её не переносить , то мне и самому было бы лень тянуть из угла столько лучей. |
ТТ котел 32 кВт напрямую на ТП 65 м2 и контур радиаторов через 20 металлопласт? Трехходовой в МЕ66731.40 (ТП) крутить вручную? Я бы позадавал вопросы проектировщикам.
На мой взгдяд, к ТТ котлу-теплоаккумулятор, либо буферная емкость, либо стрелка, читайте темы про ТТ на Вашдоме. Теплый пол на такой плошади прекрасно будет регулироваться смесительным узлом на базе треходового с термоголовкой и датчикам на капилярной трубке. Радиаторы, не смотря на вытянутую форму здания, лучше подключить по лучевой схеме, поскольку ТТ котел может довести пресс-тройники до "слез". Надежнее держать фитинги МП на виду. "Гидрофор" на бойлере переставьте на холодную воду, рядом с предохранительным клапаном. |
а я думаю однотрубную всё же реализовать на стальных трубах, есть какие-нибудь подводные камни в этом случае? Да хотелось бы с естественной циркуляцией, но видимо без насоса не обойдётся. 2 этажа отапливаемой около 120-130 м.кв., батареи чугунные типа МС-140
|
ЕЦ- тогда стояк в Д50 металл. и две обратки по д50.
а что у вас света нету? |
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна