Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Стены (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Трещина в простенке (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8078)

DOLBO.BY 30.07.2015 10:28

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 234102)
подпереть пермычку могучим брусом (расклинить)

http://c2n.me/3lrzPK3.png

Вик 30.07.2015 10:49

@Irinochka, фигня.. не упаде.. но усилить можно... причём не перемычку а стену.

Irinochka 30.07.2015 10:55

@Вик, так понятно, что не перемычку, с ней все нормально... Там один проем широковат, вот, думаю, может арку ж/б забомбить, там и дверь не планировалась как раз, т.к. выход с лест.марша...арка могла бы разгрузить наполовину простенок.... а вот с другой стороны за счет дверного проема тоже ж/б стойки... пока перебираю варианты...

Вик 30.07.2015 11:01

Цитата:

Сообщение от Irinochka (Сообщение 234119)
может арку ж/б забомбить,

Хуже не будет... я ваще про что то подобное http://www.strojsam.net/remont5.php

Irinochka 30.07.2015 11:05

@Вик, нужно, чтобы лучше было)))

Семиход 31.07.2015 06:54

Дайте фото фасада, пожалуйста.
Самое простое - обойма вокруг простенка. Но чтобы точно сказать, нужна причина, т.е. общее фото.

Irinochka 31.07.2015 12:25

@Семиход, трещина на внутренней несущей стене, не на фасаде. Сегодня -завтра попробую выставить больше фото.

Юра Добриденев 31.07.2015 19:37

Какой пролет балки ? Это больше не из за отсутствия подушки, а из за малой высоты перемычки. Малая высота перемычки-малая жесткость-большой прогиб и крутящий момент. Блок разорвало крутящим моментом. Обычно трещины на смятие скалывают угол, посмотрите чертежи долбо, тут немного другое от тех же сил. Верх разорвали они же. Если усилить само опирание, верху это не поможет, а низу и помогать не нужно, трещина дальше вниз не пошла и, возможно, не пойдёт. Если что-то и делать, то увеличивать жесткость самой балки. А, вообще, думаю, прогиб уже остановился.

Domik315 31.07.2015 19:55

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 234082)
@Irinochka, чей ляп - не обсуждается. Нужно выяснить причину образования трещины. То ли от того, что перемычка положена сразу на ГС блок, то ли какая другая причина. Дайте более об'емное фото, а не самой трещины. Ваше фото ни о чем.
Потом будем искать варианты.

А почему нельзя перемычки сразу на блок? У меня все они на блоках. Да и пояс тоже сразу по блокам???

illarion 31.07.2015 20:25

@Domik315, ж/б перемычки и балки не рекомендуется класть сразу на ГС блок. Например, у меня в проекте на всех таких узлах под ж/ балки и перемычки должен быть залит небольшой монолитный участок, чтобы распределить нагрузку. Необходимость таких площадок очень доходчиво описана в посте N5 этой темы от DOLBO.BY.

Ну а что касается вашего монолитного пояса, то тут все в порядке. Куда же его еще лить если не на блоки?


Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна