![]() |
Цитата:
|
@Irinochka, фигня.. не упаде.. но усилить можно... причём не перемычку а стену.
|
@Вик, так понятно, что не перемычку, с ней все нормально... Там один проем широковат, вот, думаю, может арку ж/б забомбить, там и дверь не планировалась как раз, т.к. выход с лест.марша...арка могла бы разгрузить наполовину простенок.... а вот с другой стороны за счет дверного проема тоже ж/б стойки... пока перебираю варианты...
|
Цитата:
|
@Вик, нужно, чтобы лучше было)))
|
Дайте фото фасада, пожалуйста.
Самое простое - обойма вокруг простенка. Но чтобы точно сказать, нужна причина, т.е. общее фото. |
@Семиход, трещина на внутренней несущей стене, не на фасаде. Сегодня -завтра попробую выставить больше фото.
|
Какой пролет балки ? Это больше не из за отсутствия подушки, а из за малой высоты перемычки. Малая высота перемычки-малая жесткость-большой прогиб и крутящий момент. Блок разорвало крутящим моментом. Обычно трещины на смятие скалывают угол, посмотрите чертежи долбо, тут немного другое от тех же сил. Верх разорвали они же. Если усилить само опирание, верху это не поможет, а низу и помогать не нужно, трещина дальше вниз не пошла и, возможно, не пойдёт. Если что-то и делать, то увеличивать жесткость самой балки. А, вообще, думаю, прогиб уже остановился.
|
Цитата:
|
@Domik315, ж/б перемычки и балки не рекомендуется класть сразу на ГС блок. Например, у меня в проекте на всех таких узлах под ж/ балки и перемычки должен быть залит небольшой монолитный участок, чтобы распределить нагрузку. Необходимость таких площадок очень доходчиво описана в посте N5 этой темы от DOLBO.BY.
Ну а что касается вашего монолитного пояса, то тут все в порядке. Куда же его еще лить если не на блоки? |
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна