Хатанга 12.03.2012 00:21

1.Нет,их не обязательно оставлять нагруженными т.к. чем меньше давление на грунт,тем меньше и давление грунта обратно. На этом форуме кто-то совсем недавно этот момент очень четко разъяснял уже...
2.Не совсем так. Его на зиму нужно было и утеплить, и засыпать, и еще блоки выложить по периметру(т.к. через саму ленту получаются мостики холода), и отмостку.Все это планировалось, но нас завод "прокатил" с пенокрошкой в отмостку, а из-за этого и периметр блоками не закрыли.Можно было его соломой утеплить, но это тоже и работа, и деньги... в общем,посоветовавшись с теми,у кого такие же ленты уже "перезимовали" в Питере,решили "уйти" его в зиму таким.Как сойдет снег,проверим "шевелило"его или нет...

monolit 12.03.2012 00:54

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 64201)
да Егор? :)

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 64300)
Тут навреное Сергей от монолита, но не суть важно

У monolit'a (в миру ООО "СК Монолит") 2 руководителя - Егор :gc: и Сергей :gc:
На форуме пишут они, т.е. мы оба.
В этой теме пока чаще пишу я (Егор), в теме про богатых - Сергей.

monolit 12.03.2012 01:09

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 64201)
... Тут без подвоха тоже - хорошо делает => много клиентов :)
ps Велком к нам - а то как-то затихать стал форум - новое дыхание принес :)
pps Кто не знает - этот мол (или не очень мол.) :) человек делал мне фундамент (цоколь) - как я писал ранее, кроме оперативности (надеялся на 2-3 недели быстрее) сделано категорически классно :) - недавно клал плитку в подвале прямо на фундамент - перепад - до 1 см (около 7 мм) на 3.5 м. По вертикали - вообще без перепадов (именно в той комнате). Считаю, что для фундамента - это супер!
Так держать... ну и цены не поднимать ;)
Удачи!

Иван, спасибо!
Внимательно читаю твой рассказ о дальнейшем строительстве дома, и не перестаю удивляться скорости. Здорово! :ay:

DOLBO.BY 12.03.2012 01:09

Цитата:

Сообщение от monolit (Сообщение 64407)
У monolit'a (в миру ООО "СК Монолит") 2 руководителя - Егор и Сергей
На форуме пишут они, т.е. мы оба.

может, стоило бы пронумероваться - типа Монолит-Е, Монолит-С

monolit 12.03.2012 01:30

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 64200)
Монолит , вот вы упомянули , что какие-то фундаменты заливаете за два раза , какие-то-за один. Поэтому , у меня вопрос : а на сколько метров у вас опалубки , если сложить в одну линию ? И какова высота этой линии будет ?
Если , конечно , можете эти цифры в открытую здесь выложить.
Просто , если , например , очень большой размер фундамента , а опалубки не хватает , то как выбираете линию стыка заливок ? В каком разрезе обычно ? Всегда же есть варианты , как установить опалубку .
Вопрос без подвоха. Просто вопрос.

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 64201)
У Егора опалубки очень много... ;) да Егор? :) просто нахватает объектов :)
Тут без подвоха тоже - хорошо делает => много клиентов :)

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 64210)
да можно длать швы без проблем. только делать их правильно и все.

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 64213)
А правильно-это как ? Ровно вертикально , или на косую залит бетон ??

Опалубки у нас действительно много :) При желании можно залить за один раз любой фундамент любой высоты.
Тут скорее вопрос экономической целесообразности. По скорости, поставить и залить 100м за один раз и за два раза почти одинаково.
Но если заливать за два, то из других 50м можно в это же время построить еще один фундамент. Это позволяет снизить цену за нашу работу без потери качества. Ну и больше построить ))

Линию разрыва определяем в каждом конкретном случае по-разному.
Обычно это место стены с наименьшей нагрузкой (стена делится на 1/3 и 2/3 длины),
либо сначала периметр, потом внутренние,
либо сначала часть фундамента, которую можно достать из миксера, а потом остальное с помощью бетононасоса.
При непрерывности в армировании это не так важно.

monolit 12.03.2012 01:38

Цитата:

Сообщение от Oska (Сообщение 64205)
... Монолит , я уже вас рекламирую почти.))))

:ax::ax::ax:

monolit 12.03.2012 03:50

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 64414)
может, стоило бы пронумероваться - типа Монолит-Е, Монолит-С

да ну, еще спорить начнут :df:

monolit 12.03.2012 03:52

Цитата:

Сообщение от Виктор Михайлович (Сообщение 64233)
Доброго времени суток. Интересует ваше мнение о том, какой фундамент предпочтительнее для деревянного дома

Ленточный или свайно-ростверковый. Можно мелкозаглубленную ленту.

Anna-may 12.03.2012 04:18

monolit, Подскажите, не можем определиться. Какой лучше фундамент на грунте- супесь лессовидная пластичная. Дом из газосиликата.
А, и если монолит, то когда лучше начинать его возведение. Когда снег сойдёт и земля размёрзнется или можно раньше?

monolit 12.03.2012 19:35

Хотелось бы знать модуль упругости этой супеси, и высоту грунтовых вод.
Начинать можно и сейчас, если удастся произвести земляные работы.

monolit 13.03.2012 00:13

Вложений: 7
Продолжим :)
Фундаменты плитные. Бывают заглубленные, мелкозаглубленныи и совсем незаглубленные.
Заглубленные заменяют подушку для стен подвала и черновую стяжку в подвале.
Мелкозаглубленные располагаются выше глубины промерзания. Затем строится невысокий цоколь, засыпается песком/керамзитом и заливается черновая стяжка. Не очень популярные среди наших застройщиков, все хотят иметь плиту и пол в одном лице. Строить нам не приходилось.
Незаглубленная лежит на поверхности. Чтобы не подвергалась морозному пучению, необходимо провести мероприятия, как в МЗЛ.

monolit 13.03.2012 00:54

Вложений: 7
Строительство плиты на подушке из ПГС высотой метр.

Первоначально планировалась классическая лента. Но грунтовые воды оказались высоко, построить ленту не дали.

Снимаем плодородку.
Делаем разметку, приступаем к копке. Через час становится ясно, что ничего хорошего с лентой не получится.
Принимается решение трамбовать подушку под плиту. Эту задачу заказчик взял на себя. Сам нашел ПГС, сам его разровнял. Мы дали контакт трамбовочного катка, который благополучно все утрамбовал.
Затем наступило время выравнивания верхнего слоя трамбованного ПГС.
Производим разметку на ровном основании. Закапываем канализационные трубы. Копаем по периметру здания углубление под архитектурный изыск заказчика. Раскатываем и приклеиваем гидроизоляцию.

monolit 13.03.2012 00:58

Вложений: 7
Армируем по проекту: множество усилений, особое внимание уделяем армированию периметра плиты и въезда в гараж.
Ставим опалубку. Плита будет толщиной 300мм, по периметру 600мм. Это сделано для того, чтобы в будущем фундамент дома казался не очень низким.
Въезд в гараж доставляет проблемы: он опущен на 300мм, а с 2-х сторон идут стеночки.

monolit 13.03.2012 01:01

Вложений: 7
Результат :bi:

monolit 14.03.2012 02:39

Из ФБС мы тоже строить умеем :ad:
Предпочитаем, конечно, монолитные конструкуции :), но иногда приходится работать со сборными.

Правильно построенный ленточный фундамент из ФБС получается процентов на 20-30 дешевле монолитного, и раза в три быстрее строится.
Правильный - это с монолитной подушкой внизу и монолитным поясом вверху. Без подушки и пояса ФБС, будет гораздо дешевле, но такое предпочитаем не строить.

При строительстве цокольного этажа, разница может быть больше и в цене, и в скорости.

monolit 14.03.2012 02:52

Вложений: 7
Пример небольшого фундамента из ФБС.
Из блоков решили строить, потому что дело было в декабре, и до весны заказчик ждать не мог. Электричества для прогрева не было.

Если честно, то все равно построить зимой не получилось :(
Опоздали на пару дней, ударили сильные морозы, земля промерзла и отложили таки до весны.

А весной 2 месяца воевали с водой, и полторы недели занимались самим фундаментом.

monolit 14.03.2012 02:57

Вложений: 7
Армированная монолитная подушка, блоки

monolit 14.03.2012 02:59

Вложений: 7
Окончание работ

monolit 14.03.2012 03:02

Вложений: 6
Строение, размером побольше. Раз в 5 :ag:

VAR 15.03.2012 10:22

monolit, вы конечно монолит! видно что профессионально и качественно! (про деньги думать не хочется - портит картину!)
где вы были когда я себе делал фундамент? 57 пост ну аккурат как у меня...

Oska 15.03.2012 10:58

А у нас тоже так-по блокам ( и под ними ) ФБС -монолитки сделаны.
Правда , верхний МП заливали вручную , так как с миксера не достать было , посадка дома высокая .
( Были ли бетононасосы в 2006 году ? Не помню , чтоб были. Иначе я бы мимо не прошла ! ) По этой же причине и сами стены фундамента делались из блоков именно , а не монолитные , потому что как было залить бетон тогда в опалубку ?
Это теперь можно легко заказать насос. И теперь бы я только монолитные стены и делала бы. Потому что внутренняя отделка по блокам ФБС достаточно трудоёмкая , и по слоям , и по времени , так как если лицевать их наружную сторону , как у нас делали , то внутренняя немного хуже , не такая ровная , есть неровности и перепады небольшие , как если бы заливалось всё в инвентарную опалубку. А так сколько одной только металлической сетки на стены ушло под штукатурку !
И это потому что под всем домом цокольный этаж. А вот если бы засыпать планировали бы-было бы плевать , какой вариант выбрать .

wilson 16.03.2012 13:17

Там где по зиме не успели - может надо было гусеничный нормальный экскаватор нанять? Он вроде любую землю копает, даже промерзшую? Или я ошибась в возможностях экскаваторов?

wilson 16.03.2012 13:18

Oska, Есть еще краны с "банками" - когда не было насосов, можно было так залить - было бы желание :) Так все многоэтажки заливают монолит.

Oska 19.03.2012 06:34

А , ну да , наш крановой такие банки " туфельками " называл. )
Только в частном строительстве эту туфлю ещё взять где-то надо .

monolit 20.03.2012 02:05

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 65549)
Там где по зиме не успели - может надо было гусеничный нормальный экскаватор нанять? Он вроде любую землю копает, даже промерзшую? Или я ошибась в возможностях экскаваторов?

Если промерзло глубоко к любому экскаватору понадобится гидромолот.
Но дело не только в копке. Ну выкопаем, а дальше что?
Заливать бетон в мерзлую землю без возможности прогреть не есть хорошо.
Если помните, зимой 2010/11 как в декабре морозы ударили, так до апреля и стояли.

Безвыходных ситуаций не бывает, можно было взять в аренду на неделю генератор и спалить тонну солярки, можно построить "парник", можно залить бетон с добавками и надеяться, что они сработают... но это все уже не бюджетно (либо рискованно) потому решили перенести на весну.

wilson 20.03.2012 19:51

Либо просто дорого и нерационально :)

monolit 30.03.2012 02:29

Вложений: 7
Монолитные перекрытия.
В частном домостроении их недолюбливают ввиду дороговизны.
Бывают незаменимы, когда заказчик хочет большой холл без балок на потолке; когда автокран подъехать не может, а бетононасос достает; в сложных проектах с множеством балконов, террас и т.п.

monolit 30.03.2012 02:41

Вложений: 7
Строительство монолитного перекрытия между первым и вторым этажем в польском проекте Amber 3
Как ни пытались мы переделать проект на плиты, получалось даже дороже :) (там три балкона, множество балок, стенки под 45%)

Ставим опалубку, вяжем арматуру.
Поляки, в отличие от наших конструкторов, проектируют не две сетки, а полторы. Одна нижняя; вторая верхняя, переходящая в нижнюю. Это позволяет зказчику сэкономить на арматуре, а нам возиться с выгибаниями арматуры :ap:

monolit 30.03.2012 02:45

Вложений: 7
Летом обязательно сразу нужно укрывать пленкой, при возможности обильно поливать водой

monolit 30.03.2012 02:51

Вложений: 4
На перекрытиях хорошо видно, как работает прогрев бетона зимой.
При минус 20 на бетоне стоят лужи :)

ALDI 31.03.2012 23:17

monolit, доброго времени суток. хотел поинтересоваться, пробывали ли вы добавлять в бетон пенетрон, или может сталкивались с этой системой гидроизоляции в работе?

monolit 01.04.2012 01:20

Да, добавляли. Бетон после этого схватывается очень быстро, летом через час невозможно кувалдой вбить арматуру. Нужно это учитывать при укладке.

ALDI 01.04.2012 01:47

monolit, а как в плане ГИДРО изоляции? всё соответствует заявленному производителем? просто проблема - вода в монолитном цоколе- думаю откапать потихоньку - обновить снаружи гидроизоляцию и заодно утеплить и изнутри пройтись пенетроном.... накладно конечно - но другого выхода нету.... как думаете стоит попробывать?

monolit 01.04.2012 01:58

Сказать сложно, там еще дома не построены и вода сверху попадает.
Сомнений в том, что это работает пока нет

alternativa 01.04.2012 02:23

А есть где нибудь фото монолитных колонн??? (интересно глянуть само опалубочное решение)

monolit 02.04.2012 00:01

Вложений: 7
:cw::cz:

monolit 10.04.2012 02:54

Вложений: 7
А вслед за столбами почти всегда идут ригели, они же балки

Oska 10.04.2012 10:05

Это лежит арматурный каркас балок-ригелей , или столба ? На последних двух фотках ?

Sornix 11.04.2012 13:07

Добрый день. У меня к Вам, как к специалисту, вопрос. Буду заливать фундамент 17х13м и по центру 17м, глубина 1,3 м. Но боюсь что за раз не получиться залить, т.е. не монолит как бы. Как лучше в таком случае залить что бы не за один раз? Заранее благодарю за ответ.

monolit 14.04.2012 22:25

Недавно это обсуждали. Начало обсуждения здесь . Наше мнение здесь.