Classic 06.07.2011 10:45

Цитата:

Сообщение от Kriss (Сообщение 13215)
Пожалуйста, подскажите, кто знает:
Армированный пояс прерывается оконным лестничным проемом. Как правильно сделать армирование в местах прерывания? Спасибо.

Просто прерывается и все... никаких проблем - плиты там не лежат :)

Kriss 07.07.2011 00:32

А по этому оконному проему нужно сверху и снизу пустить арматуру( точнее в блоках) и все?

Classic 07.07.2011 09:01

Цитата:

Сообщение от Kriss (Сообщение 13392)
А по этому оконному проему нужно сверху и снизу пустить арматуру( точнее в блоках) и все?

Зачем?
Над окном арматура по-любому будет - либо в перемычке, либо еще как. Снизу - это по книжкам - делают под всеми окнами (за ряд до проема) - я не делал - все гуд...

Павел 07.07.2011 09:52

Да не работает арматура в блоках! Забудьте. Если суждено треснуть у вас под окнами - там треснет с тонной арматуры!!! Не тратьте деньги, на этот бред, свежепридуманный.

artexpress 07.07.2011 10:21

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 13420)
Да не работает арматура в блоках!

Прямо вот так, категорично?

Павел 07.07.2011 10:29

artexpress, да. совершенно однозначно.
пояс монолитный по периметру НАД окнами работает.
эта хрень между блоками не работает.

Kriss 07.07.2011 13:37

Если в блоках она не работает, то зачем в книжках пишут, что нужно класть под окнами?..

Classic 07.07.2011 15:46

Цитата:

Сообщение от Kriss (Сообщение 13504)
Если в блоках она не работает, то зачем в книжках пишут, что нужно класть под окнами?..

работает, если правильно уложить - делаешь вырез - 10 см глубиной и 10 шириной - по центру арматуру и все в бетон - работает - супер.... просто про это забывают - делают маленькую штробу под арматурину, вкладывают и замазывают клеем - тут эта арматурина - просто выкинутые деньги...
думаю, что про это говорилось

Kriss 07.07.2011 18:08

Понятно теперь.
А углы через 2-3-ряда кладки нужно армировать ( как в книжке написано)? Или тоже на "авось"...

Classic 07.07.2011 18:11

Цитата:

Сообщение от Kriss (Сообщение 13546)
Понятно теперь.
А углы через 2-3-ряда кладки нужно армировать ( как в книжке написано)? Или тоже на "авось"...

У меня только перевязка блоками, ни одной арматурины в блоках - только 2 армопояса + мауэрлаты под крышу... все ок.... и все будет ок 100%...
некуда арматуру девать? поверь - ой как найдется!!!

Павел 07.07.2011 18:52

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 13531)
работает, если правильно уложить - делаешь вырез - 10 см глубиной и 10 шириной - по центру арматуру и все в бетон - работает - супер.... просто про это забывают - делают маленькую штробу под арматурину, вкладывают и замазывают клеем - тут эта арматурина - просто выкинутые деньги...
думаю, что про это говорилось

именно про это. если арматурина находится в толще раствора/бетона, то это своего рода перемычка, по аналогии с U-блоками. Тогда работает конечно. Я имел ввиду, как обычно кладут в паз, сверху промазывают клеем и кладут следующий блок. Это бесполезное занятие.

Pavel_GGS 09.07.2011 00:30

не работает она столь эффективно как в кирпиче или бетоне причем на порядок.. хотя в книжках пишут.
сделаю фото заводских советских плит покрытия из ГС... жалкое зрелище. симбиоз не удался . саусэм разнородные материалы по модулям упругости и деформаций

Kriss 12.07.2011 17:58

Вложений: 1
Ребята, еще вопросы накопились. Разъясните, пожалуйста.
Вопрос №1. Знаю, что обязательно лить арм. пояс по всему периметру дома, а по несущим внутренним ( 380 мм полн. кирпич) обязательно? Читаю и не понимаю- где обязательно пишут,. где - нет..... ( Стены на рисунке, про которые спрашиваю-отмечены желтым цветом)
Вопрос №2- На рис. в правом нижнем углу на несущие стенки (380 мм) опираются плиты 51-е короткими сторонами всего лишь на 9-10 см. Можно так?? Достаточно ли?? Волнуюсь за них...
Вопрос №3 -Лестница будет опираться на 2м этаже на ПК 27-12-7( на продольную сторону). Выдержит ли плита (нагрузка№7), не нужно ли дополнительных каких-либо балок?
Вопрос №4. Если все плиты опираются короткими сторонами по 15 см на армопояс, какой ширины заливать армопояс- 15см либо 20?
Заранее- всем спасибо за помощь.

Kriss 14.07.2011 19:13

Пожалуйста, отзовитесь!)

Pavel_GGS 14.07.2011 22:50

1. залей пояс только по короткой стене. т.к ниняя продольная стена длинная то не помешает ее перевязать с другой.
2. можно опирать на пояс 9-10см. ( у меня одна сторона опиралась на 3-4см. подвиг не повторять !!! :) только расчетом мона проверить )
3. может плита с нагрузкой 8 ? да и лестница какая ?
4. залей шириной 20

Kriss 15.07.2011 01:01

Pavel_GGS, спасибо!:fg:
Лестница монолитная. А плиты 24-ые , вроде, с 5-6-7-ой нагрузками у МЖБ идут по прайсу:ck:.

vr13 26.08.2011 22:46

Плиты 4.2м, дом из гс блоков 40 см (одноэтажный), фундамент монолит лента, опирание плит 11 см. Вопрос: достаточно ли под плиты пояса из кирпича (сколько рядов) с сеткой?

Pavel_GGS 26.08.2011 23:54

на смятие хватает даже и ГС без пояса и кирпича.
пояс больше нужен чтоб стены связать при неравномерных возможных осадка.
ну если уж принципиально кирпич то втопите по сетке в ряд. 2 ряда. сетка с нахлестом. принцип похожий.

DOLBO.BY 26.08.2011 23:59

vr13, и не забудьте, что непосредственно под плитами обязательно тычковый ряд кладки.

malex 29.08.2011 13:30

Залили только половину пояса (по 2 рядам фбс на монолитной плите - армирование 2 прутка 8-ки). Вторую половину получится только через 4 дня. Это ок? или плохо?

Pavel_GGS 29.08.2011 14:46

нормально.

malex 29.08.2011 14:50

:cx:

slavomirovich 15.02.2012 18:46

Здравствуйте. Подскажите кто как заливал монорлитный пояс по первому этжу. Как поднять бетон, объем около 5 куб.

Tiger 15.02.2012 18:49

1. Бетононасос. Дорого, но быстро и легко.
2. Кран с грушей. Подешевле бетононасоса, но медленнее и сложнее.
3. Руки и веревка. Дешево, но очень тяжело и медленно.

Pavel_GGS 15.02.2012 18:49

может не весь сразу заказывать. хоть и дороже будет. а так гвардию молодых и сильных

slavomirovich 15.02.2012 21:03

По опыту, сколько людей нужно на 6 кубов. Не схватится ли бетон , пока его носить будут?

Pavel_GGS 15.02.2012 21:07

при таких температурах дай бог чтоб не замерзнул.

slavomirovich 15.02.2012 22:08

Вообще планировал заливать как потеплеет. Поставщики бетона говорят, что в мороз заливать нельзя, только с прогревом, а противоморозные добавки только чтоб до места бетон довезти.

майкл 15.02.2012 23:24

Правильно говорят. Я, когда на крупных стройках работал, обратил внимание на то, что строители еще при маленьких плюсах уже включали электропрогрев бетона, но они это еще и для ускорения процесса строительства делают, а если залить сейчас без прогрева, то бетон, видимо, если и наберет прочность, то очень нескоро, а скорее даже, и вовсе испортится

Pavel_GGS 15.02.2012 23:24

есть такое ТКП. в котором четко написано при какой критической прочности допускается конструкцию подвергать определенной отрицательной температуры.
например если в сотаве противоморозные добавки есть, то критической прочностью при которой не повреждается конструкция явл 20%.
т.е только опосле достижения 20% допускается морозить конструкцию до температуры на которую расчитаны добавки.

эфективно совместно применять ускорители твердения. но это уже технология.

Pavel_GGS 15.02.2012 23:27

минимальная температура изотермического прогрева начинается с 40 градусов. за трое суток набирает 70%.

slavomirovich 19.02.2012 21:57

Не совсем понятно. Можно заливать при минусе или нет?

Pavel_GGS 19.02.2012 22:12

выше я просто описал как обычно надо делать.
В вашем случае :берете например бетон с добавкими работающими до -10 градусов включительно. перед тем как наступит на улице -10 градусов бетон должен держать 20 процентов марочной прочности. значит смотрите погоду и определяете для себя ориентировочно чтоб суток 5 температура -10 не достигала и все

serega 19.02.2012 22:38

А смысл спешить - ведь вам потом жить, себе же строите - мое мнение дождаться полюса.

slavomirovich 19.02.2012 23:02

При наступлении плюса к участку уже не подьехать, дороги нет.

serega 20.02.2012 10:48

Землю обычно пускает несколько позже нежели наступает оттепель.

slavomirovich 22.02.2012 19:53

Волнует еще вопрос по поводу крепления опалубки к стене. Видел, что прибивают гвоздями и местами саморезы вкручивают прямо в газосиликат. Выдержит ли давление бетона?

serega 23.02.2012 10:06

нет - нужно стянуть щиты между собой проволокой

slavomirovich 23.02.2012 21:52

Как поступить на наружных стенах, где с одной стороны блок, а с другой опалубка?

Tiger 23.02.2012 22:00

Если заливать вручную, то вполне выдерживают обычные толстые саморезы в газосиликате. Сверху прибиваем планку (один конец к доске, другой к блоку гвоздем). Только надо подождать, чтоб хорошо схватился клей под блоком, который будет частью опалубки.