Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Электричество в доме своими руками (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7462)

Консультец 31.01.2015 09:08

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 214487)
......, о реле контроля фаз с подключенным к нему контакторами :ag:

Ну, да. На самую плохую фазу пришлось и такую бородень поставить, чтобы стаб не перегружался.

Антон-Брест 31.01.2015 09:22

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 214896)
CFI - УЗО
CKN - Дифавтомат.

Смотрите на ток. Если просто написано 16А, 20А, то это УЗО. А если написано C16A, C20A - это дифавтомат.

Спасибо.
Т.е.elektro-hurt.com/opis/1992427/eaton-moeller-wylacznik-roznicowopradowy-ckn6-161nb003-30ma-241114.html это диф.автомат. но с16а там я нигде не нашел, хотя у нас да такая маркировка в магазине.

Nick_Shl 31.01.2015 09:35

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 214902)
это диф.автомат. но с16а там я нигде не нашел, хотя у нас да такая маркировка в магазине.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c77848f5b4.png
А(ампер) наверное не пишут.

Антон-Брест 01.02.2015 09:09

А что такое PFL тогда? Просто по старой цене взял оставшиеся диф.автоматы у нас. Тоже мюллер-еатон. Так вот у них обозначение PFL7-16/1N/C/003-DE

STASIKAN 01.02.2015 21:13

Получилось 600 метров 3х1.5 и 400 метров 3х2.5 - не много? у кого какой метраж получался?

purler 02.02.2015 10:26

Метраж вполне нормальный, но у каждого свои заморочки выходят, так что метраж будет сильно гулять. Берите сразу бухтами, потом все одно - докупать придется.

Я еще до финиша не дошел, но уже ушло на дом 10х10
- бухта 3х2,5
- полторы бухты 3х1,5
- полторы бухты 2х1,5 (на лампочки идет)
- АВВГ 5х4 65 метров (фазы от вводного ящика в этажные заведены)
- 350 метров КСВВ 10х0,50 на охранку
- две трети бухты витой пары 6й категории и пол бухты 5й. Но разведена только компьютерная сеть, а еще датчики будут.

розетки и выключатели готовы, кроме подвала и чердака, там еще не придумал куда и что. Разводку на лампочки почти закончил на первом этаже. На второй должно пойти намного меньше.

Korvet068 02.02.2015 12:30

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 215126)
Метраж вполне нормальный, но у каждого свои заморочки выходят, так что метраж будет сильно гулять. Берите сразу бухтами, потом все одно - докупать придется.

Давным-давно, лет 15 назад, когда кабель был дешёвым ( в валютном эквиваленте), тогда был стимул лепить розетки куда попадя с шагом чуть ли не 60 см.
Отдельный автомат на освещение и отдельный на розетки итак по каждому помещению. Удобно? Удобно, особенно если в каждом помещении сидят эксперементаторы-ломаторы с отвёртками и паяльниками и что-то курочат по 26 часов в сутки. В обычных квартирах и индивидуальных домах, как часто устраиваете аварийные ситуации в виде КЗ и ли утечку фазы через "палец в розетку"?

8 лет назад как-то ставил блок на 6 розеток - телефон, антенна, локалка и 3шт 220В.
С этой белой амбразурой на тёмных обоях ещё можно было как-то смериться, но после того как в эти розетки было всё подключено.... Да ну его нах.. такую бороду иметь из сетевых шнуров и кабелей связи. С тех пор предпочитаю ставить блоки из 3-х или 2-х, правда одиночные розетки ( в отличии от выключателей) так же не ставлю, ибо что одиночная, что двойная рамка, на голой стене выглядят практически одинаково.

---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 215126)
- полторы бухты 2х1,5 (на лампочки идет)

А как же провод заземления для светильника?
Я бы к светильникам сейчас прокладывал 0,75, всё одно избыточно для современных энергосберегающих и светодиодных ламп. Так вот нету ВВГ такого сечения, минимум полторачка

sergN 02.02.2015 13:18

согласен..
проектировать массовые розетки-это невозможно.
по-факту мебели-это да.
мало того- не вижу в этом большого смысла.
для меня гораздо проще присобачить многоместный блок от удлинителя на скрытой поверхности. кабель провод крепить в розеточном блоке стены на винты или на ваги.

purler 02.02.2015 15:02

Korvet068, Не так много розеток - по всем углам распихал с попыткой учесть расположение мебели. Но мебель все одно встанет "не так". Видно потому что нет четкого дизайна с подбором мебели изначально.
Практически везде по 2 розетки и местами еще сетка, так там 3 гнезда. Стоимость проводов на фоне ценника на розетки да выключатели, да еще и рамки к ним выходит не такая и страшная. Если конечно кабели брать бухтами и не в Оме.

Я тоже подумывал про заземление для лампочек и даже прикидывал вести гибким проводом сечения 0.5 на мелкие точки. Только специально прошелся, посмотрел на свои люсты и что-то ни одной не нашел с землей. Видно у меня все "неправильные".
На улицу подсветку вывожу 3х1,5. Там это актуальней.
В ванные подумаю об организации освещения через 12В для перестраховки, чтоб лишней проводки с 220В там не было.

STASIKAN 02.02.2015 15:14

Можно про охрану более подробно? У вас своя охрана или с аварийной кнопкой и приездом товарищей?
Сам думал сделть 12В на ванную и подсветку лестницы, только проблемы с трансами постоянные, знакомый выкинул и переделал все на 220. Горят, гудят и т.д.

Korvet068 02.02.2015 15:22

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 215176)
Сам думал сделть 12В на ванную и подсветку лестницы, только проблемы с трансами постоянные, знакомый выкинул и переделал все на 220. Горят, гудят и т.д.

Если трансформатор не гудит на холостом ходе, поставьте светодиодные лампы и будет счастье. Правда нынче светодиодные лампы под цоколь G 5.1 на 220В стоят дешевле, чем на 12В

purler 02.02.2015 16:55

STASIKAN, Провода на охранку разводили хлопцы из милиции. Приехал к ним, написал заявление, купил провода. Прошелся с ними по дому, согласовал где какие датчики вешать. За 3 дня и 6 млн они с проводами разобрались. Доделаются все сильно пыльные работы - можно будет и датчики повесить и пробывать договор на охрану заключать.

Трансформаторы надо просто хорошие брать - в ноутах же не гудят. Одна из идей - поставить трансформатор не в мокром помещении и с него питать лампы. Но тут важно чтоб длина проводов поменьше было и сечение побольше. А то 12В до лампочки не дойдет. Буду экспериментировать как до этого дойдет дело.

На лестницы заказал светильники вот эти http://www.aliexpress.com/item/Ultra...738027437.html
Последняя закупка вышла по 4 бакса штука. Один испытываю включая утром для фоновой подсветки таймером.

sceval 03.02.2015 11:36

purler,
Цитата:

На лестницы заказал светильники вот эти http://www.aliexpress.com/item/Ultra...738027437.html
и как они ?

purler 03.02.2015 14:42

Брал warm white. Свет мне нравится и достаточно яркие - буду ставить 1 светильник на 3 ступени. Пластик конечно простенький, но сам светильник небольшой так что думаю будет нормально смотрется.
До утановки на лестнице еще далеко - еще лестницу постоянную надо поставить. А в тестовом режиме - пару месяцев по часу в день включается и пока работает. Если тестовый экземпляр умрет, то буду думать что во внутренностях менять, но вроде там все ок.

Консультец 04.02.2015 20:13

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 215071)
Получилось 600 метров 3х1.5 и 400 метров 3х2.5 - не много? у кого какой метраж получался?

Километра 3 вроде, нормально?

---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 215176)
Сам думал сделть 12В на ванную и подсветку лестницы, только проблемы с трансами постоянные, знакомый выкинул и переделал все на 220. Горят, гудят и т.д.

Трансы (торы) не горят и не гудят (практически). Только зачем? Когда были только галогенки на 12 В, то ещё можно было понять.

Korvet068 04.02.2015 21:17

Цитата:

Сообщение от Консультец (Сообщение 215531)
Трансы (торы) не горят и не гудят (практически).

Гудят когда напряжение превышено или нагрузят сильно.

STASIKAN 06.02.2015 20:45

Прикупил кабель ВВГнг-ls 3х1.5 и 3х2.5 по 200 метров. Буду монтажить по весне. шершавый какой-то даже не привычно =)))

майкл 06.02.2015 21:07

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 215807)
Прикупил кабель ВВГнг-ls 3х1.5 и 3х2.5 по 200 метров. Буду монтажить по весне. шершавый какой-то даже не привычно =)))

паленый, задолбаетесь разделывать

serega 06.02.2015 22:41

Да есть такое, я докупал, у меня пару метров попалось таких.

Nick_Shl 07.02.2015 01:21

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 215810)
паленый, задолбаетесь разделывать

Что значит "паленый"? Купили тоже такие же две бухты российского кабеля(написан какой-то ГОСТ 2012 года) в квартиру. Гореть не горит, но я бы не сказал, что дыма так уж мало. Ну и с сечением обман:
Диаметр 1,5 кв.мм. кабеля 1,3 мм, диаметр 2,5 кв.мм. кабеля 1,69 мм, что соответствует сечению 1,33 кв и 2,24 кв соответственно...

Икс 07.02.2015 08:24

Мне тоже такой попадался, черную изоляцию с него замучался отдирать...
Склеивается с изоляцией проводов и капец.

sergN 07.02.2015 12:43

а что щучинский уже не годится?

Nick_Shl 08.02.2015 01:11

Собрал братику щиток в квартиру:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...68d1eb1072.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...68d2da29af.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...68d3b3a983.jpg

Славка 08.02.2015 11:04

Nick_Shl, а чего шинку не поставили вместо проводов? Была бы цельная и мучаться со скобами не нужно было бы.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7187c67986.jpg

sergN 08.02.2015 14:30

Оффтоп

lёwa 08.02.2015 16:03

сейчас всё больше и больше набирает популярность устройство электро-разводки по стяжке пола. я тоже об этом думаю.
есть бухта трубы ПНД 150 метров , Ф-25 мм. такие закладывают в монолитное перекрытие, а потом по ним протягивают провода.вопрос возник -- если я проложу эти трубы прямо по грунту , а потом залью черновую стяжку? или лучше сначала стяжку -- а потом трубы??. на черновой стяжке планирую положить ПЕНОПЛЕКС 10-ка, ну а дальше тёплый водяной пол....
может кто-нибудь делал себе ? поделитесь опытом. где коробки распределительные расположить и т.д и т.п.

sergN 08.02.2015 16:14

куда класть трубу-без разницы.
коробки должны быть доступны.

Славка 08.02.2015 16:21

Провода для розеток проложить по полу, а для освещения по потолку, один фиг провода к нему от выключателей тянуть.

Nick_Shl 08.02.2015 18:46

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 215897)
Nick_Shl, а чего шинку не поставили вместо проводов? Была бы цельная и мучаться со скобами не нужно было бы.

Покупали в магазине, и 10-амперные ЭТП были только с характеристикой D. Пришлось взять автоматы EKF, а у низ немного зажим смещен вверх. Да и про шину я поздно подумал...
А вообще надо было все покупать в ЭлектроТехПроме - ЭТП это типа их бренд. Автоматы купили в магазине, а вот диффавтоматы брал у них. Так у них они раза в два дешевле, чем в магазине - 50-60 тыс. за штуку(в зависимости от ампеража - у нас на 10 и 16 А).

Намаялся я со сборкой - взял одножильный 10 кв.мм. провод. В диффавтомат не лезет - пришлось молотком плющить. В обычные что бы контакт получше был - тоже... в общем надо брать многожильный, наконечники и спец. инструмент. А если надо сделать подобие шинки, тогда суем нужное количество проводов в один большой наконечник и обжимаем.

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 215906)
фига себе автоматов насовал..

1) Вводной 40 А(хотел поставить УЗО на 300ма - не нашел). Сигнализация(10А). Кухня свет(10А), кухня духовка, розетки, теплый пол(3x16А).
2) Коридор свет(10А), коридор розетки(16А). Гостиная свет(10А), гостиная розетки(2x16А), гостиная кондиционер(16А). Детская свет(10А), детская розетки(2x16А). Спальня свет(10А), спальня розетки(16А), спальня кондиционер(16А).
3) Ванная свет(10А), ванная бойлер(16А), ванная розетки+теплый пол(16А). Санузел свет(10А), санузел стиралка + полотенцесушитель(16А), сушилка + теплый пол(16А).
Как-то так.

Цитата:

Сообщение от lёwa (Сообщение 215907)
сейчас всё больше и больше набирает популярность устройство электро-разводки по стяжке пола.

Главное потом порожки аккуратно ставить :D

Korvet068 08.02.2015 19:12

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 215924)
ванная бойлер(16А),

Ему за глаза 10А

Nick_Shl 08.02.2015 19:22

Korvet068, бойлеры Ariston прямоугольные - до 2,5 кВт в режиме быстрого нагрева.

майкл 09.02.2015 11:46

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 215893)

За что ж вы так с братом-то поступили? ЭТП - откровеннейшее шило, а почему в детской и гостиной аж по две розеточные группы? Освещение на всю квартиру на 2-3 группы разбить можно было и купить нормальные автоматы в меньшем количестве

---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------

Цитата:

Сообщение от lёwa (Сообщение 215907)
сейчас всё больше и больше набирает популярность устройство электро-разводки по стяжке пола. я тоже об этом думаю.
есть бухта трубы ПНД 150 метров , Ф-25 мм. такие закладывают в монолитное перекрытие, а потом по ним протягивают провода.вопрос возник -- если я проложу эти трубы прямо по грунту , а потом залью черновую стяжку? или лучше сначала стяжку -- а потом трубы??. на черновой стяжке планирую положить ПЕНОПЛЕКС 10-ка, ну а дальше тёплый водяной пол....
может кто-нибудь делал себе ? поделитесь опытом. где коробки распределительные расположить и т.д и т.п.

Я делал - в монолитном строительстве это имеет смысл, в индивидуальном обычно по черновой стяжке укладываются трубы уже с кабелем внутри, но прокладывать надо с учетом того, чтоб они не мешали другим коммуникациям потом. распредкоробок в таком случае можно вообще не делать

serega 09.02.2015 11:49

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 215893)
Собрал братику щиток в квартиру:

Сколько комнат в квартирке? Неуж то отдельный автомат на каждую розетку и лампочку?

Nick_Shl 09.02.2015 12:06

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 215992)
За что ж вы так с братом-то поступили? ЭТП - откровеннейшее шило

Конкретнее? Шило в плане плохого пластика и не презентабельного вида? Или в плане не срабатывания? Или в плане срабатывания но один раз и менять?

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 215992)
а почему в детской и гостиной аж по две розеточные группы?

Ну там не совсем детская - там на стенке 4 группы по 3 розетки, вот решили два провода кинуть.
В гостиной так удобнее. А раз подводить к щитку два провода, то почему бы не поставить 2 автомата? Тем более, что они по 1$ :D

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 215992)
Освещение на всю квартиру на 2-3 группы разбить можно было и купить нормальные автоматы в меньшем количестве

Ага... а еще можно было поставить один автомат на всю квартиру, зато какой :D
Все равно получится лучше чем было - стояли 3 дифа на 16А(верхний ряд, с красненьким рычажком), провод 1.5 кв, который на самом деле 1.3 кв и все на скрутках.

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 215994)
Сколько комнат в квартирке? Неуж то отдельный автомат на каждую розетку и лампочку?

Я же все расписал куда что :)

Korvet068 09.02.2015 12:48

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 215997)
Ага... а еще можно было поставить один автомат на всю квартиру, зато какой
Все равно получится лучше чем было - стояли 3 дифа на 16А(верхний ряд, с красненьким рычажком), провод 1.5 кв, который на самом деле 1.3 кв и все на скрутках.

Любопытно будет прочесть после "осени когда перечитают цыплят", каково было монтировать этот щиток в стену и особенно вводить в него все кабели

Nick_Shl 09.02.2015 13:46

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 216001)
Любопытно будет прочесть после "осени когда перечитают цыплят", каково было монтировать этот щиток в стену и особенно вводить в него все кабели

В стену засунули неплохо... только не складываются у меня как-то отношения с гипсом... то густо, то быстро твердеет, то жидко... короче хз. Лучше бы на монтажную пену запенили... но пистолета нет, а бытовую банку открывать пока не хотелось - надо еще по перегородкам всем будет сверху пройтись.
Провода там нормально вводятся - сверху полно отверстий, за DIN-рейками достаточно место, что бы все провода провести.

Korvet068 09.02.2015 13:49

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 216005)
только не складываются у меня как-то отношения с гипсом... то густо, то быстро твердеет, то жидко... короче хз.

Добавьте в гип немного жидкого мыла, а ели работаете вдвоём то путь один его постоянно перемешивает

Nick_Shl 09.02.2015 13:57

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 216007)
Добавьте в гип немного жидкого мыла, а ели работаете вдвоём то путь один его постоянно перемешивает

1 грамм лимонной кислоты и он час застыть не мог :D
Вот только на упаковке "на 1 кг гипса 0,5 литра воды". Может конечно я зря отмерял 0,5 литра 250 граммовыми баночками из-под сыра, но гипс получился как молоко... сыпали дальше уже на глаз до состояния сметаны.

майкл 09.02.2015 15:44

Nick_Shl, шило - это все вами перечисленное, вместе взятое. Неграмотно вы сделали совершенно

Антон-Брест 21.02.2015 16:10

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 215009)
А что такое PFL тогда? Просто по старой цене взял оставшиеся диф.автоматы у нас. Тоже мюллер-еатон. Так вот у них обозначение PFL7-16/1N/C/003-DE

Может кто подскажет?


Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна