ЙРазделяй где тебе удобно. Главное что бы до УЗО.
|
@Olego2002, а не принципиально какая шина будет N и PE на моём рисунке?
|
Все это условно. Суть в том ,что бы после УЗО ноль не имел связи с землёй иначе будет отключатся. Но вы все же заземление посадите на шинку земли, а нулевую отдельно. Перемычка между ними то ок случай екли не сработаетУЗО
|
@trmntr, у Вас же в проекте разделение нарисовано в самом верху. Со столба опускается PEN и разделяется на РЕ и на счётчик уже идёт N, в проекте у вас почему то снова PEN.. Фигня какаято.
В уличном щитке посмотрите, там д.б. вводной автомат под пломбой и шина на которой разделяется PEN тоже по пломбой. Может Вы её просто не видите. |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f3634acfa6.jpg |
Цитата:
Вот как выглядит схема в щитке дома. PEN должен разделиться в доме. Оффтоп Показано схематично, я поэтому и хотел уточнить как это правильно реализовать на практике. Ещё есть один интересный момент. По другому моему проекту (этап 1) для электрификации стройплощадки, в этом же уличном щитке разделение PEN происходит как вы и говорите - до счеткика. И там уже конкретно показано что на счетчик идет не PEN, а N. Оффтоп Запутался я уже с этими "пенами"....:ag: |
Вот, в этом варианте в щите учета всё правильнно сделано. Ваш проектировщик, похоже, просто лоханулся, передрал какую-то заготовку, не вникая, по этому и идёт нестыковка. Работать, конечно, будет, только зачем эти костыли ? Тем более, что у вас недалеко от щита учета уже должен быть сделан повторный контур заземления, а теперь повторное заземление вам нужно тянуть до новой шины PE в распределительном щите и это обязательно. Гораздо проще и правильнее было бы разобрать все только после счетчика, оставив уже готовое разделение и повторное заземление до него и проложить 5ти жильный кабель в дом.
|
те не один я дуболом в терминах.
но я за это не парюсь. не важно что они пишут-важно чо- в дом заходит ноль , который обычно за домом землиться каждый или через столб. реальная земля на ТП копается глубоко. ибо только на болоте есть близко "земля". .. разделение в доме на землю и ноль-это сугубо проводное решение. ибо земля не заходит в дом никак. нет её на проводах(и у нас земли в доме от шпалы нет и не будет-поверьте .."земля" без болот метров 8 или 10 или хз.). есть ноль. из этого ноля мы делаем землю и ноль методом помещения УЗО. после узо имеем новые нули и землю , которая была до них нулем. .. как там они называют эти схемы? до звезды. |
В общем Сергей ты прав. Нейтраль трансформатора на КТП глухо заземлена. И по ходу линии просто дублируется через несколько опор ( повторное заземление). На вводе в дом возле опоры так же делают контур заземления. Неправ в том, что нельзя добиться сопротивления около ,20 Ом самодельным контуром.
---------- Сообщение добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее было в 05:07 ---------- А в чем проектант не прав? Какая разница где разделить ноль и землю? Просто он экономит ваши деньги. Что дороже - пяти или четырех жильный кабель? |
Цитата:
|